Ja har en anden snegl, 3400g/6 min, og så har den jo doseret en optænding inden fejlen sker.
Har observeret en fejl i dosering af træpiller når fyret tænder op i VVB drift, lige når der er registeret lys og fyret går fra optænding til drift så giver den ext.snegle en dosrering som er ca. dobbelt så lang som en start dosering, ca. 15 sek. på ext. snegl. Det gør at der er ca. 200 gram piller i brænderen lige efter der er kommet ild, iltprocenten falder til 0 og fed røgudvikling i nogle minutter inden forbrændningen stabiliserer sig og drift fortsætter normalt. Synes ikke jeg har obeserveret fejlen når fyret tænder op i normal drift istedet for VVB drift.
Styring er V10 med seneste opdatering 10.0522, har også observeret fejlen i tidligere versioner.
Så skal jeg lige sikre mig at du har en anden snegl end mig?
For med 200g på 15 sekunder har du en 6min afvejning på 4800g.
Ja, jeg skal ikke kunne udtale mig om "fejlen" men husk at optændingsmængden skal brænderen ikke betragte som brændsel da den ikke ved hvor meget der er tilbage når den ser lys. (jeg har selv skrevet andre steder at det kan give fed forbrænding i starten).
Og ja sneglen skal dosere med det samme når den ser lys, da intern snegl bliver tømt ved optænding og denne kun doserer langsomt under drift.
Mængden ja, den skal jeg ikke gøre mig klog på om er en fejl.
Jeg tænker at det kan godt være en feature der er sat op for at fylde intern snegl og denne er sat som en fast tids parameter hvor den burde køre på gram når man som dig har en større snegl.
Hvis det er tilfælde burde det dog også ske ved drift, med mindre det bliver styret at 2 forskellige funktioner.
Men hvis du mener det er en fejl og andre ikke kender den, må du jo teste flere gange og verificere at det ikke sker ved opstart til drift. For der er nok ikke nogen der retter noget der ellers virker, før de nemt kan genskabe "fejlen".