Hej
Er der nogle her som kan give en forklaring på kurver fra kl 18 Idag og frem.
Det er nyt fyr som er sat op i lørdags. Se på stokercloud brugernavn: birger
Hus ca. 130 m2  2 plan
Scotte 10 kw Blackstar m. semirens V10
Kompressorrens , trækstabilisator , 160 l vvb
Stokercloud ( Herborg )

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Kurver
« Svar #1 Dato: Nov 12, 2015, 05:45 »
Hej,

Dit fyr kører konstant 50% ydelse, så noget er sat til at den ikke skal modulere (justere driften mellem 10% og 100%).

Du skal ind i menu 10. Regulering og sikre dig at de to parametre for min. og max. drift% står til hhv. 10% og 100%, samt et smut ind i menu 11. Vejr og sikre dig at fen står til "Ikke aktiv".

Hilsen
Michael

Hej
Er der nogle her som kan give en forklaring på kurver fra kl 18 Idag og frem.
Det er nyt fyr som er sat op i lørdags. Se på stokercloud brugernavn: birger
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html