Snik Snak => Ordret er frit. => Emne startet af: Troest12 efter Jun 23, 2014, 21:04
-
Hej alle her inde.
Vi har fået nye radiatorer på 1 sal, så nu er der 5, hvor der før var 2. De er alle 5 tilsluttet sammen sted, lige neden under den åben ekspansionsbeholder ( der var de 2 også tilsluttet ) øverst oppe på loftet. Efter monteringen fungerede det hele fint, men nu 2 mdr. efter er vandet begyndt at dryppe, med vand ud af overtryksrøret.
Jeg har tjekket, at der ikke sendes vand ind, via påfyldningshanen.
Hvis jeg lukker de kuglehaner, der er på frem og retur op til 1 sal og ekspansionsbeholderen, stopper det med at dryppe.
Har talt med min vvs mand, der mener at det kan være en hæver effekt som er sat igang. Har efterfyldt, med vand et par x
Er der nogen som har oplevet lignede ?
Med venlig hilsen
Trøst
-
Hej
Normalvis laver man en "hævertbryder" på den åbne ekspansion, ved du om der er det.
-
når du har din eksp.beh. tilsluttet lige før radiator må man gå ud fra at pumpen er på returen,hvis du lukkede 2 ventiler (iøvrigt ulovligt. der må ikke være ventiler mellem kedel og eksp.beh.og røret stigende min. vandret fra kedel til eksp.beh) se så om trykket stiger i kedlen, så har du sikkert en vv.beh. der er utæthed mellem radiatorvand og brugsvand hvis ikke kan din eksp.beh. sidde for lavt eller være blevet for lille med de 2 nye radiatorer. mvh erik
-
3 radiatorer mere betyder mere vand der udvider sig når det bliver varmt - har du større temperaturudsving på kedeltemperaturen nu - f.eks. slukket fyr en del af tiden ?
mvh.
Jørn