Pillefyr > Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB

Hvad betyder MIN. KEDEL

(1/1)

rukumi:
Jeg har på det seneste oplevet et par gange, at min BioComfort-brænder er gået i stå med fejlmeddelelsen MIN. KEDEL.
Jeg har ikke kunnet finde info om fejlen, men når jeg efterfølgende genstarter fyret, fungerer tingene igen normalt. Er der nogen der har et bud på, hvad fejlen kan skyldes?

tn:

--- Citat fra: rukumi efter Mar 06, 2009, 09:23 ---Jeg har på det seneste oplevet et par gange, at min BioComfort-brænder er gået i stå med fejlmeddelelsen MIN. KEDEL.
Jeg har ikke kunnet finde info om fejlen, men når jeg efterfølgende genstarter fyret, fungerer tingene igen normalt. Er der nogen der har et bud på, hvad fejlen kan skyldes?

--- Afslutning på citat ---

Under udvidet setup, temperatur alarm kan du indstille, hvor meget temp må falde under setpunkt.
Dropper temp længere ned, kommer alarm.

rukumi:
Tak for svaret. Jeg har sat værdien til 30 og nu fungerer alt tilsyneladende som det skal. Havde rodet lidt med "optimering" og det sku' jeg åbenbart have holdt mig fra ;-)