Stokerforum
Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: Sb efter Dec 08, 2014, 18:22
-
Hej Folkens.
Jeg har nu kørt med min V10 styring i et par dage.
Ca. 4-6 gange om dagen genstarter styringen og skriver Power Up Watchdog og Power Up 10.027 i loggen.
Hvad kan problemet være?
Mvh. Søren
-
Opdater :)
http://www.nbe.dk/download/chip-versioner.html
Eller i menu Download.
-
Fik styringen opdateret via SD kort.
Håber det var løsningen.
Tak for svaret :)
-
Opdater :)
http://www.nbe.dk/download/chip-versioner.html
Eller i menu Download.
Fyret kører meget bedre efter opdateringen.
Men når det så er sagt, så har der været 2 watchdog fejl siden i går aftes.
Hvad kan det skyldes?
-
Opdater :)
http://www.nbe.dk/download/chip-versioner.html
Eller i menu Download.
Fyret kører meget bedre efter opdateringen.
Men når det så er sagt, så har der været 2 watchdog fejl siden i går aftes.
Hvad kan det skyldes?
Der skal vi nok have Jens på banen.
-
Du skal kalibrere din touchskærm
Benny
-
Det prøver jeg :)
-
Opdater :)
http://www.nbe.dk/download/chip-versioner.html
Eller i menu Download.
Fyret kører meget bedre efter opdateringen.
Men når det så er sagt, så har der været 2 watchdog fejl siden i går aftes.
Hvad kan det skyldes?
Fordi det er for koldt i dit fyrrum. Min første styring gjorde det samme hvis temperaturen i fyrrummet kom under 10-15 grader.
-
Hej Søren,
Det lyder som om at du har et lille problem med dit display, det ses på nogle få af de styringer som netop er "født" med version 10.027 og tidligere. Det er formentlig forholdsvis let at rette, prøv at sende en email til info@stokersoft.com, gerne sammen med serienummeret på din styring, så skal jeg tage et kig og se hvad der kan gøres.
Mvh. Jens