Emne: HJÆÆÆÆLP! dødt fyr (Læst 5734 gange)
0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.
larsrønne
Begynder
Indlæg: 9
Respekt optjent: +0/-0
HJÆÆÆÆLP! dødt fyr
«
Dato:
Dec 15, 2012, 18:29 »
Hej alle Med nørder...
Jeg er lige vendt hjem, og mit fyr er DØD. huset kold og fruen IKKE glad..
HVAD kan være galt? der er størm til styringen, sikringen er iorden... andre input...
HEEEELP!
Logget
Opvarmer ca. 135 m2 270 år gammelt MEGET MANGELFULT isoleret hus (stueplan og 1. sal)
Woody 20 KW, OPOP H430
Årsforbrug ca. 4-5 ton.(Udregnet)
Fyr Online på
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/roenne.html
Er en NY og GLAD pillebrænder ejer:)
Hugo
Top of the pop
Indlæg: 215
Respekt optjent: +7/-3
Woody-skotte 10Kw ,Opop kedel 20
Sv: HJÆÆÆÆLP! dødt fyr
«
Svar #1 Dato:
Dec 15, 2012, 18:32 »
Hej , hvad står der i displayet ?
Logget
larsrønne
Begynder
Indlæg: 9
Respekt optjent: +0/-0
Sv: HJÆÆÆÆLP! dødt fyr
«
Svar #2 Dato:
Dec 15, 2012, 18:34 »
Intet.. det er SORT
Logget
Opvarmer ca. 135 m2 270 år gammelt MEGET MANGELFULT isoleret hus (stueplan og 1. sal)
Woody 20 KW, OPOP H430
Årsforbrug ca. 4-5 ton.(Udregnet)
Fyr Online på
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/roenne.html
Er en NY og GLAD pillebrænder ejer:)
Hugo
Top of the pop
Indlæg: 215
Respekt optjent: +7/-3
Woody-skotte 10Kw ,Opop kedel 20
Sv: HJÆÆÆÆLP! dødt fyr
«
Svar #3 Dato:
Dec 15, 2012, 18:37 »
Hej ,regner med du har strøm .....prøv at tjekke overkognings sikringen ....den sidder på kedlen, måske den er slået fra......
Logget
larsrønne
Begynder
Indlæg: 9
Respekt optjent: +0/-0
Sv: HJÆÆÆÆLP! dødt fyr
«
Svar #4 Dato:
Dec 15, 2012, 18:40 »
Har tjekket det, der er 230V på indgangen i styringen....
Logget
Opvarmer ca. 135 m2 270 år gammelt MEGET MANGELFULT isoleret hus (stueplan og 1. sal)
Woody 20 KW, OPOP H430
Årsforbrug ca. 4-5 ton.(Udregnet)
Fyr Online på
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/roenne.html
Er en NY og GLAD pillebrænder ejer:)
Hugo
Top of the pop
Indlæg: 215
Respekt optjent: +7/-3
Woody-skotte 10Kw ,Opop kedel 20
Sv: HJÆÆÆÆLP! dødt fyr
«
Svar #5 Dato:
Dec 15, 2012, 18:44 »
ok, prøv at resette .......tag strøm fra og tage jumper ud fra printkortet i nogle minutter og samle igen....hvis det ik virker ser det sort ud.....
Logget
Trollefar
Top of the pop
Indlæg: 147
Respekt optjent: +2/-0
Sv: HJÆÆÆÆLP! dødt fyr
«
Svar #6 Dato:
Dec 15, 2012, 18:46 »
Hvad styring Version er der tale om?
Logget
scotten
Top of the pop
Indlæg: 548
Respekt optjent: +12/-3
På piller
Sv: HJÆÆÆÆLP! dødt fyr
«
Svar #7 Dato:
Dec 15, 2012, 18:47 »
Er der sikringer inde på printet
Logget
https://stokercloud.dk/v3/#/andersrtb/main-page
larsrønne
Begynder
Indlæg: 9
Respekt optjent: +0/-0
Sv: HJÆÆÆÆLP! dødt fyr
«
Svar #8 Dato:
Dec 15, 2012, 18:49 »
Ja, det er der, men den er OK..
Det er vist en styring 6.69...
«
Senest Redigeret: Dec 15, 2012, 19:19 af larsrønne
»
Logget
Opvarmer ca. 135 m2 270 år gammelt MEGET MANGELFULT isoleret hus (stueplan og 1. sal)
Woody 20 KW, OPOP H430
Årsforbrug ca. 4-5 ton.(Udregnet)
Fyr Online på
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/roenne.html
Er en NY og GLAD pillebrænder ejer:)
scotten
Top of the pop
Indlæg: 548
Respekt optjent: +12/-3
På piller
Sv: HJÆÆÆÆLP! dødt fyr
«
Svar #9 Dato:
Dec 15, 2012, 19:09 »
Pas, et par nye kondensatorer koster ikke meget, men hjælper ikke meget lige nu.
Er måske heller Ikke problemet.
Hilsen Anders
«
Senest Redigeret: Dec 15, 2012, 19:14 af scotten
»
Logget
https://stokercloud.dk/v3/#/andersrtb/main-page
Hugo
Top of the pop
Indlæg: 215
Respekt optjent: +7/-3
Woody-skotte 10Kw ,Opop kedel 20
Sv: HJÆÆÆÆLP! dødt fyr
«
Svar #10 Dato:
Dec 15, 2012, 19:15 »
Surt hvis det er strømforsyningen der er røget.......
Logget
michael f
Beta tester
Top of the pop
Indlæg: 7550
Respekt optjent: +224/-179
Montør NBE
Sv: HJÆÆÆÆLP! dødt fyr
«
Svar #11 Dato:
Dec 15, 2012, 19:19 »
Prøv lige overkog sikringen en gang til.
Af med beskyttelses hætten.
Giv den nu et meget fast tryk i midten.
Logget
Best regards
Michael fra StokerCloud Service
http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her
https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger
https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
larsrønne
Begynder
Indlæg: 9
Respekt optjent: +0/-0
Sv: HJÆÆÆÆLP! dødt fyr
«
Svar #12 Dato:
Dec 15, 2012, 19:23 »
Jeg har nye kondensatorer.. Men der er SLET ikke liv i styringen så tror ikke det er det...
Men må vist indfinde mig med el radiator og brændeovn
Michael F: der kommer 230V til styringen, og spændingen til styringen har jeg kørt gennem overkog sikringen... så den er OK.. Desværre!
Logget
Opvarmer ca. 135 m2 270 år gammelt MEGET MANGELFULT isoleret hus (stueplan og 1. sal)
Woody 20 KW, OPOP H430
Årsforbrug ca. 4-5 ton.(Udregnet)
Fyr Online på
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/roenne.html
Er en NY og GLAD pillebrænder ejer:)
scotten
Top of the pop
Indlæg: 548
Respekt optjent: +12/-3
På piller
Sv: HJÆÆÆÆLP! dødt fyr
«
Svar #13 Dato:
Dec 15, 2012, 19:25 »
http://www.scottedoktor.dk/
Kan vist noget i weekenden.
Logget
https://stokercloud.dk/v3/#/andersrtb/main-page
michael f
Beta tester
Top of the pop
Indlæg: 7550
Respekt optjent: +224/-179
Montør NBE
Sv: HJÆÆÆÆLP! dødt fyr
«
Svar #14 Dato:
Dec 15, 2012, 19:27 »
Er der noget der kortslutter en udgang ?
Mener ikke det skulle være et problem, men det kunne jo være at den så startede op.
En kortsluttet eltænder måske
Logget
Best regards
Michael fra StokerCloud Service
http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/