Forfatter Emne: Mega mange piller på herden  (Læst 5747 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline Randimol

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 132
  • Respekt optjent: +5/-1
Mega mange piller på herden
« Dato: Jan 07, 2013, 08:48 »
Så er den gal igen  :'(
Lamborg eller Michael er I klar ? Jeg har jo kæmpet med de piller på den herd, og det er da også gået fint, efter at der konstateret, at der er en fejl i den version, så jeg skal snyde autoberegningen. Men men men, jeg har svært ved at styre det nu, da jeg syntes det tager ALT for mange piller ind. Min afvejning ville normalt være 1356 g, men den kører helt oppe på 1950 g, og der er stadigvæk et problem syntes jeg. NJB har vel ikke fået rettet fejlen endnu vel ? Skal jeg højere op endnu i autoberegningen ? Ellers har det kørt super da det var skide koldt, og det er jo dejligt  ;D
Håber lige på lidt hjælp venner  ;)
Randi
P.S. skal jeg slå auto fra, og stille på mætningen istedet ?
30Kw scotte. 30kw blackstar. 500l Pillesilo .Transportør fra 1000l tank. Styring V7. 160L VVB. 550 kvm bolig.

Offline Lamborg

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1401
  • Respekt optjent: +33/-6
  • Fyrmester lamborghus
Sv: Mega mange piller på herden
« Svar #1 Dato: Jan 07, 2013, 10:03 »
Hej Randi.
Godt nytår...
Det er da lidt nogle vilde tal du har der... Med et snegltal på 1365 gr ligger din mætning høj omkring 46 og lav på ca 4.65... Prøv at slå auto fra og sæt din mætning høj på 42,5 og lav på 4,35 . Det er alt for meget du skal  "snyde" når du ligger helt oppe på 1950 gr så det kan være noget andet men prøv lige det i første omgang.
Tjek at din eltænding bliver stående på 22 sek.
MVH
Claus som ikke gider rette slåfejl.
30Kw scotte. opop 30kw blackstar. 500l pilletank.
V10 cloud lamborg (1676) opgraderet til V13
Lenovo 6.0.1
577kvm festlokaler og bolig + 80kvm kælder.
Årligt 12-13 kilokilo RW piller
http://www.stokercloud.dk/dev/lamborg.html

Offline Randimol

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 132
  • Respekt optjent: +5/-1
Sv: Mega mange piller på herden
« Svar #2 Dato: Jan 07, 2013, 10:17 »
Også godt nytår til dig Lamborg  ;D
Min mætning står på ca. 32 nu i høj, hvis jeg sætter den op, vil den så tage mindre piller ind ?
Har fået nogle nye piller, og de brænder faktisk fint, men måske alt for godt. Har prøvet at justerer luften op og ned, men må nok indrømme at det driller gevaldigt i øjeblikket. Pillerne brænder sammen på herden, men det er fordi den er helt fyldt op, og så bliver det noget skidt. Flammen har tildens til at blive meget gul/orange. Det kører mellem 45-70 % i drift for tiden, men det er vel også okay, på denne tid af året.Har sat luften til 25-45-65, og prøver så lige at se hvad der sker. Mit træk står til 2, kan jeg evt, sætte det ned ?  Nå det var da lidt af en roman jeg fik skrevet der  ;D
Randi
30Kw scotte. 30kw blackstar. 500l Pillesilo .Transportør fra 1000l tank. Styring V7. 160L VVB. 550 kvm bolig.

Offline Lamborg

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1401
  • Respekt optjent: +33/-6
  • Fyrmester lamborghus
Sv: Mega mange piller på herden
« Svar #3 Dato: Jan 07, 2013, 11:47 »
nej hvis du sætter tallet op vil den tilfører flere piller. Skrev bare de tal fordi min egen snegl giver 1365 og jeg kører med 42,5 og 4,35 i mætning og det passer hos mig.
Prøv lige at lave en ny afvejning hvis du har skiftet piller det kan gøre en stor forskel.
MVH
Claus som ikke gider rette slåfejl.
30Kw scotte. opop 30kw blackstar. 500l pilletank.
V10 cloud lamborg (1676) opgraderet til V13
Lenovo 6.0.1
577kvm festlokaler og bolig + 80kvm kælder.
Årligt 12-13 kilokilo RW piller
http://www.stokercloud.dk/dev/lamborg.html

Offline Randimol

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 132
  • Respekt optjent: +5/-1
Sv: Mega mange piller på herden
« Svar #4 Dato: Jan 07, 2013, 11:48 »
WEEEEEEEEEEEEE !!!!!! Så tror jeg at problemet er løst  ;D
Palle pillefyr (mit fyr) er totalt renset og rengjort. Herden skulle på plads, og jeg syntes godt nok den altid har ligget lidt stejlt, jeg trykkede på den, og vupti den røg et hak længre ned. Har altid brugt 2 opstart efter rengøring, men også her gik det igang med det samme, med pæn flamme og det hele. Herden har simpelthen altid ligget forkert tror jeg, og derfor alle de pokkers problemer. Nu vil jeg sætte mig ved siden af fyret og ryge en smøg, og drikke en kop kaffe , og så glædes over at jeg fandt ud af det, og så håbe på at det løser mine problemer.
En  ;D Randi
30Kw scotte. 30kw blackstar. 500l Pillesilo .Transportør fra 1000l tank. Styring V7. 160L VVB. 550 kvm bolig.

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7550
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: Mega mange piller på herden
« Svar #5 Dato: Jan 07, 2013, 17:58 »
Tag en kage til kaffen  :)
Det har du fortjent.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Ole S

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1088
  • Respekt optjent: +25/-4
Sv: Mega mange piller på herden
« Svar #6 Dato: Jan 07, 2013, 20:47 »
Hej
Ja der er nu ikke noget, som når man finder løsningen på et mærkeligt problem.  ;D
Mvh Ole S.

RTB10 vers.7 150l. vvb
105 kvm plus 40 uisoleret værksted

Offline Lamborg

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1401
  • Respekt optjent: +33/-6
  • Fyrmester lamborghus
Sv: Mega mange piller på herden
« Svar #7 Dato: Jan 08, 2013, 05:38 »
Fedt Randi.
Godt gået. Mon du så ikke skal stille lidt ned i mætning igen :-)
MVH
Claus som ikke gider rette slåfejl.
30Kw scotte. opop 30kw blackstar. 500l pilletank.
V10 cloud lamborg (1676) opgraderet til V13
Lenovo 6.0.1
577kvm festlokaler og bolig + 80kvm kælder.
Årligt 12-13 kilokilo RW piller
http://www.stokercloud.dk/dev/lamborg.html

Offline Randimol

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 132
  • Respekt optjent: +5/-1
Sv: Mega mange piller på herden
« Svar #8 Dato: Jan 20, 2013, 10:10 »
Lamborg jeg har stillet på det op og ned, men syntes stadigvæk der er lidt for mange piller. Min luft kører på 28-48-68, den har været højere oppe, men så syntes jeg ikke den brænder så godt. Pillerene brænder stadigvæk sammen, så jeg har stillet den 400 g over autoberegningen, og så tror jeg den går. Det er jo temmelig koldt, så den æder godt der ud af.  Hvor meget luft skal der til ? Kan jeg bare fyrer op for den eller hva´ Skal der mere luft til, for at brænde de piller helt af ?
randi
30Kw scotte. 30kw blackstar. 500l Pillesilo .Transportør fra 1000l tank. Styring V7. 160L VVB. 550 kvm bolig.

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7550
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: Mega mange piller på herden
« Svar #9 Dato: Jan 20, 2013, 10:15 »
Fyr den af med luft.
Pillerne skal brændes af, inden de falder ud over kanten.
Ja, der er knald på når 30 Kw fyres af  :)
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Randimol

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 132
  • Respekt optjent: +5/-1
Sv: Mega mange piller på herden
« Svar #10 Dato: Jan 20, 2013, 10:27 »
Hej Michael  :)
Hvor meget skal jeg fyrer op for det luft, når den kører i høj last. Den er på 68 nu, og har været på 75. Kan sgu ikke rigtig styrer det syntes jeg. Ved 68 er flammen okay, men det er den nu også på 75, så hvad skal der lige til. Skal den højere op ? Skal mit træk stå på 2, eller kan jeg skrue ned på 1, så vil det jo heller ikke tage så mange piller ind ?
Randi
30Kw scotte. 30kw blackstar. 500l Pillesilo .Transportør fra 1000l tank. Styring V7. 160L VVB. 550 kvm bolig.

Offline Randimol

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 132
  • Respekt optjent: +5/-1
Sv: Mega mange piller på herden
« Svar #11 Dato: Jan 20, 2013, 10:29 »
Hvis jeg kører den test med 10-50-100 % kan jeg så justerer luften under vejs, eller er det totalt hen i vejret ?
30Kw scotte. 30kw blackstar. 500l Pillesilo .Transportør fra 1000l tank. Styring V7. 160L VVB. 550 kvm bolig.

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7550
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: Mega mange piller på herden
« Svar #12 Dato: Jan 20, 2013, 10:42 »
Skorstenstræk skal kun justeres ved 10% drift.
Så det ændre ikke noget ved 100% drift.
Sæt skorstenstræk på 2.
Ja det er en god ide at sætte min drifteffekt på 10 + maxdrifteffekt på 10 og stille luft.
Det er nok bare ikke der den kører mest i disse kolde tider  :)
Sæt min på 50% og maks på 50% og tilpas luft.
Brug gerne ½ time og se udviklingen.
Op på 100 % med begge, og igen tilpas luft.
Man kan ikke juster luft, ved lige at stille lidt op og ned sådan ind imellem, det går altid i ged  ::)
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Randimol

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 132
  • Respekt optjent: +5/-1
Sv: Mega mange piller på herden
« Svar #13 Dato: Jan 20, 2013, 10:52 »
Tak for dit svar Michael.
Jeg prøver lige at stille luften ind når det kører 50-50% og 100-100 %
Det kan jo ikke gå helt galt, og her er da også dejligt varmt  ;D
Randi
« Senest Redigeret: Jan 20, 2013, 10:53 af Randimol »
30Kw scotte. 30kw blackstar. 500l Pillesilo .Transportør fra 1000l tank. Styring V7. 160L VVB. 550 kvm bolig.