Hej alle

Stokercloud: "jonasjensen"

Min styring er pludselig holdt op med at logge data så jeg kan se hændelser på stokercloud.

Nogen der har en idé om hvad er kan være årsagen ?

På forhånd tak

Jonas

Offline baggadap

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 274
  • Respekt optjent: +14/-2
Sv: Hjælp til V7 styring
« Svar #1 Dato: Nov 07, 2016, 22:20 »
Genstart styringen.
Mvh Mathias
----
http://stokercloud.dk/dev/overmark.html
Styring V7, Samsung Galaxy Tab S, HTC One M7
Scotte 16 Kw på Alcon 6
MAFA Silo

Offline MortenEV

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 178
  • Respekt optjent: +3/-0
    • Link til stokercloud
Sv: Hjælp til V7 styring
« Svar #2 Dato: Nov 08, 2016, 01:59 »
Hej

Træk kablet ud til styringen og vent 5 sekunder, set den i igen.

Du må også gerne sætte et link ind til dit fyr i din profil samt dine informationer, så det lettere at finde dig.

http://stokercloud.dk/dev/jonasjensen.html?   ( Klik profil og så Redigere profil-->forum profil. Under Signatur kan man sætte tekst ind.)


Dit fyr køre software v7.0522 , du kan med fordel opgradere til version 7.640.
http://stokercloud.dk/dev/oestervang.html
RTB30 - Iltstyring - VVB - Komp rens - 10Pa Trækstabilisator
Opvarmer 305kvm (45% gulvarme) - 21 grader , forbrug ca. 14 tons

Offline jonasjensen

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 48
  • Respekt optjent: +1/-0
Sv: Hjælp til V7 styring
« Svar #3 Dato: Nov 08, 2016, 06:27 »
Genstart er prøvet en del gange.

Jeg prøver med en opdatering.

Tak for hjælpen

Jonas

Offline MortenEV

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 178
  • Respekt optjent: +3/-0
    • Link til stokercloud
Sv: Hjælp til V7 styring
« Svar #4 Dato: Nov 08, 2016, 10:21 »
Så kom dit fyr online igen og kan se du har opdateret til 7.640

Jeg tror måske du skal kigge på din PI værdier, dit fyr er meget langsom til at reagere på udsving i dit varmebehov.


http://stokercloud.dk/dev/oestervang.html
RTB30 - Iltstyring - VVB - Komp rens - 10Pa Trækstabilisator
Opvarmer 305kvm (45% gulvarme) - 21 grader , forbrug ca. 14 tons

Offline jonasjensen

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 48
  • Respekt optjent: +1/-0
Sv: Hjælp til V7 styring
« Svar #5 Dato: Nov 08, 2016, 11:09 »
Den logger stadig ingen hændelser jeg kan se på stokercloud.

Det har du sikkert ret i MortenEV - jeg er helt rookie i dette!

Har du en god opsætning mht PI værdier ??

På forhånd tak

Jonas

Offline jonasjensen

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 48
  • Respekt optjent: +1/-0
Sv: Hjælp til V7 styring
« Svar #6 Dato: Nov 08, 2016, 11:18 »
Og hvor ændrer jeg PI værdier ??

Offline jonasjensen

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 48
  • Respekt optjent: +1/-0
Sv: Hjælp til V7 styring
« Svar #7 Dato: Nov 08, 2016, 11:25 »
Det skal også lige siges at jeg kører med natsænkning.

Den sænker temp. 15 grader fra 22.00 - 04.00 og fra 10.00 til 14.00 ??

Offline MortenEV

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 178
  • Respekt optjent: +3/-0
    • Link til stokercloud
Sv: Hjælp til V7 styring
« Svar #8 Dato: Nov 09, 2016, 04:34 »
Arh, natsænkning er ikke lykken, særligt ikke når du sætter det ned med 15 grader. Man kan tydeligt se at din retur falder drastisk, så der er risiko for kondens i din skorsten. Hvis du ikke også skruer ned for dine radiator ventiler, vil de blive ved med at kalde på varme.  Overveje i stedet at lade fyret forsættet og skrue ned på ventilerne... eller lade fyret slukke og tænde efter ur styringen. (En af de rigtige smarte ting ved et NBE fyr)

Jeg startede selv med natsænkning( dog på 5 grader) og det bliver aldrig rigtigt godt.

nu har jeg sat at Forår/efterår slukker mit fyr fra kl 22 til kl 06. Om vinteren køre det igennem om natten.
Samtidigt slukker fyret også hvis udetemperaturen kommer over 17 grader, og tænder igen hvis udetemperaturen kommer under 15 grader.
http://stokercloud.dk/dev/oestervang.html
RTB30 - Iltstyring - VVB - Komp rens - 10Pa Trækstabilisator
Opvarmer 305kvm (45% gulvarme) - 21 grader , forbrug ca. 14 tons

Offline jonasjensen

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 48
  • Respekt optjent: +1/-0
Sv: Hjælp til V7 styring
« Svar #9 Dato: Nov 09, 2016, 20:22 »
Ok - jeg sløjfer natsænkning, tak for tippet.

Du har stadig ingen ideer til hvorfor den ikke logger nogle hændelser på stokercloud ?

Jonas

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7554
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: Hjælp til V7 styring
« Svar #10 Dato: Nov 09, 2016, 20:26 »
Ok - jeg sløjfer natsænkning, tak for tippet.

Du har stadig ingen ideer til hvorfor den ikke logger nogle hændelser på stokercloud ?

Jonas

Jeg kan fint se dine hændelser 30 dage tilbage. :)
Du har nogle pænt store blæser tal.
Er der smuds i din blæser ?
Du har forvarmning af eltænder på 120 sek,
det er lang tid. Er det nødvendigt med så lang tid ?
Prøv 60 sek
Pumpen kan med fordel tilsluttes styringen.
« Senest Redigeret: Nov 09, 2016, 20:30 af michael f »
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline jonasjensen

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 48
  • Respekt optjent: +1/-0
Sv: Hjælp til V7 styring
« Svar #11 Dato: Nov 10, 2016, 13:14 »
Eltænder er hermed justeret ned til 60sek.

Har renset fyret for 14 dage siden, så ingen skidt i blæser.

Hvad skal mine blæsertal liggen på?

Den sidste hændelse jeg kan se er tilbage fra d. 4-11 ?

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7554
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: Hjælp til V7 styring
« Svar #12 Dato: Nov 10, 2016, 13:53 »
Eltænder er hermed justeret ned til 60sek.

Har renset fyret for 14 dage siden, så ingen skidt i blæser.

Hvad skal mine blæsertal liggen på?

Den sidste hændelse jeg kan se er tilbage fra d. 4-11 ?
D. 31-3-17 stilles der i uret/dato
Prøv at opdatere styringen til højeste version du kan finde, også selv om det er den samme.
Stil styring på tal fra skema http://nbe.dk/wp-content/uploads/2015/08/Standard-tal-for-RTB-10-45kw-nov-2014.pdf

Følg derefter guiden side 24 http://www.nbe.dk/wp-content/uploads/2015/08/Manual-V7-DK-09-11-2015-lo1.pdf
Brug gerne ½ timer på hver indstilling.
Når du kigger ned til flammen har du ikke 2 sek, men kun 1 sek.
Derefter er der kommet friskluft ind gennem lugen  :)
Det må ikke være røg i fyrboksen, men det skal være tæt på.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/