Forfatter Emne: Hjælp til forståelse af ilt og justering  (Læst 3226 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline Weebyx

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 170
  • Respekt optjent: +4/-0
Hjælp til forståelse af ilt og justering
« Dato: Jan 05, 2022, 08:54 »
Hej. Jeg syntes jeg bøvler lidt med at forstå hvordan ilt tallet hænger sammen med piller / luft.

Jeg har prøvet at justere på min røgsuger, og manuelt fået den til at åbne ved ca > 10pa. Det er gjort ved at låse fyret i de 3 stadier når skorsten osv er dejligt varmt, og så i stille vejr. Jeg kørte så blæsertal for røgsuger op, til at trækstabilisator begyndte at bevæge sig, så siger min logik at trækket er ca 10pa ? Er det helt ved siden af ?

Samtid har jeg pga mit askekage problem, prøvet at jsutere blæsertal ned, samt mindske blæserens også.

Jeg syntes flammen ser rigtig pæn ud, ikke for vild, men stadig uden røde spidser, men jeg syntes min ilt ligger noget lavere end standard tal. F.eks falder ilt ved 100% effekt helt til 1.7% og ligger i snit omkring de 6 %, de andre ilt tal ligger også lavere end standard på 17/12.

Logisk set er mindre ilt jo = med bedre forbrænding, men den brænder vel også varmere så ? Og selvom jeg nu har mine blæsertal nede på 17/23/28, så syntes jeg ilt stadig er ret lav.

På indersiden af min kedel, helt nede ved første røgslag, og faktisk også lidt op af semirens, er der faktisk ret hvidt ? Det tyder vel på at der er lidt for meget gang i den ? Den øverste skamolplade ved lågen til brænder, er også helt hvid.

Hvordan hænger ilt og blæserluft sammen ? Hvis man vil have mere iltoverskud, er det så mindre/mere luft, og kommer ilt overskud fra blæser eller piller eller en kombi ? :)

Håber en venlig sjæl lige vil ridse op hvordan det generelt hænger sammen :)

Fyret er online og link i min signatur.

/Weebyx
355m2, 2-plan
16kw Scotte/Blackstar
160L Blackstar silo
1 stk trækstabilisator og røgsuger
Metro 605C 160L
https://stokercloud.dk/dev/weebyx.html

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7554
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: Hjælp til forståelse af ilt og justering
« Svar #1 Dato: Jan 05, 2022, 09:07 »
Hej. Jeg syntes jeg bøvler lidt med at forstå hvordan ilt tallet hænger sammen med piller / luft.

Jeg har prøvet at justere på min røgsuger, og manuelt fået den til at åbne ved ca > 10pa. Det er gjort ved at låse fyret i de 3 stadier når skorsten osv er dejligt varmt, og så i stille vejr. Jeg kørte så blæsertal for røgsuger op, til at trækstabilisator begyndte at bevæge sig, så siger min logik at trækket er ca 10pa ? Er det helt ved siden af ?

Samtid har jeg pga mit askekage problem, prøvet at jsutere blæsertal ned, samt mindske blæserens også.

Jeg syntes flammen ser rigtig pæn ud, ikke for vild, men stadig uden røde spidser, men jeg syntes min ilt ligger noget lavere end standard tal. F.eks falder ilt ved 100% effekt helt til 1.7% og ligger i snit omkring de 6 %, de andre ilt tal ligger også lavere end standard på 17/12.

Logisk set er mindre ilt jo = med bedre forbrænding, men den brænder vel også varmere så ? Og selvom jeg nu har mine blæsertal nede på 17/23/28, så syntes jeg ilt stadig er ret lav.

På indersiden af min kedel, helt nede ved første røgslag, og faktisk også lidt op af semirens, er der faktisk ret hvidt ? Det tyder vel på at der er lidt for meget gang i den ? Den øverste skamolplade ved lågen til brænder, er også helt hvid.

Hvordan hænger ilt og blæserluft sammen ? Hvis man vil have mere iltoverskud, er det så mindre/mere luft, og kommer ilt overskud fra blæser eller piller eller en kombi ? :)

Håber en venlig sjæl lige vil ridse op hvordan det generelt hænger sammen :)

Fyret er online og link i min signatur.

/Weebyx

Før man begynder at indregulere efter instrumenter / følere skal man kalibrere.
Det er udgangspunktet, så kan man begynde at aflæse tal.
Forbrænding optager ilt.
I frisk luft er der 20.9% ilt pr definition.
Når forbrændingen bruger af ilten, falder ilt% inden i kedlen.
Hvor meget den må falde afhænger af størrelsen på forbrændingen.
Pillernes kvalitet spiller også ind.
Meget lav ilt% giver ikke den bedste forbrænding, idet den vil give ubrændte stoffer.
Høj ilt% giver heller ikke den bedste forbrænding, idet den også giver ubrændte stoffer,
men imellem de to yderpunkter der det du skal frem til  O0

Når man begynder at indregulere er 8 - 12 - 17 % ilt et godt sted at starte, for man skal jo starte et sted.

Hvilke tal man så kommer frem til efter indregulering, er meget afhængigt af lokale forhold, og udstyr + hvordan det er vedligeholdt.
 
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Weebyx

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 170
  • Respekt optjent: +4/-0
Sv: Hjælp til forståelse af ilt og justering
« Svar #2 Dato: Jan 05, 2022, 09:14 »
Hej. Jeg syntes jeg bøvler lidt med at forstå hvordan ilt tallet hænger sammen med piller / luft.

Jeg har prøvet at justere på min røgsuger, og manuelt fået den til at åbne ved ca > 10pa. Det er gjort ved at låse fyret i de 3 stadier når skorsten osv er dejligt varmt, og så i stille vejr. Jeg kørte så blæsertal for røgsuger op, til at trækstabilisator begyndte at bevæge sig, så siger min logik at trækket er ca 10pa ? Er det helt ved siden af ?

Samtid har jeg pga mit askekage problem, prøvet at jsutere blæsertal ned, samt mindske blæserens også.

Jeg syntes flammen ser rigtig pæn ud, ikke for vild, men stadig uden røde spidser, men jeg syntes min ilt ligger noget lavere end standard tal. F.eks falder ilt ved 100% effekt helt til 1.7% og ligger i snit omkring de 6 %, de andre ilt tal ligger også lavere end standard på 17/12.

Logisk set er mindre ilt jo = med bedre forbrænding, men den brænder vel også varmere så ? Og selvom jeg nu har mine blæsertal nede på 17/23/28, så syntes jeg ilt stadig er ret lav.

På indersiden af min kedel, helt nede ved første røgslag, og faktisk også lidt op af semirens, er der faktisk ret hvidt ? Det tyder vel på at der er lidt for meget gang i den ? Den øverste skamolplade ved lågen til brænder, er også helt hvid.

Hvordan hænger ilt og blæserluft sammen ? Hvis man vil have mere iltoverskud, er det så mindre/mere luft, og kommer ilt overskud fra blæser eller piller eller en kombi ? :)

Håber en venlig sjæl lige vil ridse op hvordan det generelt hænger sammen :)

Fyret er online og link i min signatur.

/Weebyx

Før man begynder at indregulere efter instrumenter / følere skal man kalibrere.
Det er udgangspunktet, så kan man begynde at aflæse tal.
Forbrænding optager ilt.
I frisk luft er der 20.9% ilt pr definition.
Når forbrændingen bruger af ilten, falder ilt% inden i kedlen.
Hvor meget den må falde afhænger af størrelsen på forbrændingen.
Pillernes kvalitet spiller også ind.
Meget lav ilt% giver ikke den bedste forbrænding, idet den vil give ubrændte stoffer.
Høj ilt% giver heller ikke den bedste forbrænding, idet den også giver ubrændte stoffer,
men imellem de to yderpunkter der det du skal frem til  O0

Når man begynder at indregulere er 8 - 12 - 17 % ilt et godt sted at starte, for man skal jo starte et sted.

Hvilke tal man så kommer frem til efter indregulering, er meget afhængigt af lokale forhold, og udstyr + hvordan det er vedligeholdt.

Ok, men så kan jeg komme med lidt mere konkrete spørgsmål :)

1. Hvordan gør jeg min kedel mindre hvid inden i ?
2. Hvordan hæver/sænker jeg min ilt% så den rammer standarderne tættere på ? Mere eller mindre luft ?

Jeg syntes det er super nederen at have, hvad jeg selv syntes, er flotte flammer over hele spektreret, men stadig have lidt bøvl med fyret :)

Hvis jeg giver mere luft, så syntes jeg jeg kommer tættere på standard tal, men så ryger der uforbrændte piller i skuffen ved 70% efferkt og derover, og jeg troede også at det var høj luft der er årsag til min askekage, samt hvide sider i kedel ?

Mit fyr bliver renset overalt mindst hver 14 dag, det er dejligt rent hele tiden :)

/Weebyx


355m2, 2-plan
16kw Scotte/Blackstar
160L Blackstar silo
1 stk trækstabilisator og røgsuger
Metro 605C 160L
https://stokercloud.dk/dev/weebyx.html

Offline 383CI

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1413
  • Respekt optjent: +54/-291
Sv: Hjælp til forståelse af ilt og justering
« Svar #3 Dato: Jan 05, 2022, 10:04 »
Sakset fra en anden tråd. Der er (mindst) 2 muligheder for at opnå en god forbrænding.
Den ene er at gætte og skyde løs i vildskab og tro styringen og O2 hjælper en. Det er en udbredt opfattelse, men altså ikke min.

Den anden er at se på forbrændingen, asken og hvordan tingene hænger sammen. Systematisk og analytisk.

Men det kræver en vis forståelse af hvordan tingen hænger sammen og ingen har indtil nu kunnet forklare mig hvorfor og hvordan styringen skulle kunne regne tingene ud selv, så jeg satser på den sidste måde at indstille på indtil da.

Blæsertallene har rigtigt meget at sige.

"Folk" misforstår O2 reguleringen og hvad den kan gøre. Det er ikke en vidunderkur mod dårlig indstillinger og inkompetente sælgere og montører. Nærmere tvært imod! (velvidende jeg er den eneste med den opfattelse)

Hvis O2 regulering var så stor en hjælp, hvorfor indstiller fyrene så ikke bare sig selv og køre perfekt?

Fyret kan køre PRÆCIST lige så godt uden O2 regulering som med, forudsat vej og silo indhold ikke ændres væsentligt. (Jeg kørte 1/2 år uden O2 regulering med en faktuel virkningsgrad over 88%)

O2 reguleringen justere på mængden af piller udfra O2 niveauet i røgen. Hvis O2 niveauet stiger i forhold til det indstillede skruer styringen ned for blæseren. Hvis det ikke er nok skruer den lidt op for pillerne. Eller rettere tiden for snegl driften, så der kommer lidt flere piller.
Og omvendt, hvis O2 falder skruer den op for blæseren og ned for pillerne, forudsat effektbehovet er det samme.

På den måde skulle mængden af tilførte piller være ens uanset om der er stor eller lille mængde i siloen eller hvordan skorstenen trækker.
Eller det burde den være, men korrekt indstillet O2 reguering .

Så O2 reguleringen FASTHOLDER forbrændingen, den forbedre IKKE.
Denne FASTHOLDELSE af forbrændingen sker udfra de parametre der er tasten ind. Hvis de parametre er gode fastholdes en god forbrænding.
Hvis de er forkerte fastholdes en ringe forbrænding.

Den er ikke meget længere.

O2 reguleringen KAN IKKE GÆTTE hvilke parametre der passer på dine eller andre forhold.
De er forskellige fra piller til piller og installationer til installationer.

Men som udgangspunkt er det ikke en ringe sag hvis de 3 reguleringstal er rimeligt ens. Så skal de ikke variere ret meget i forhold til sneglens ydelse med tom og fuld magasin.

Så er du på rimelig vej, uden at være i mål, men du er foran de 75% der køre lige så godt eller ringe som alle de andre der tror O2 regulering er løsningen på alle problemer. Ofte er den anledning til flere end den løser, hvis ikke den er korrekt indstillet.
Blackstar+ 10Kw V13 (ilt)styring, kompressorrens og diverse følere.


6,7Kw solceller 120 vakkumrør, 300L  193/45 grader. Varmeinstallation styret af Arduino Mega

Mangler du alternativ til den alt for dyre Denso lampda sensor, og / eller vil være med til at teste et alternativ så skriv privat.

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7554
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: Hjælp til forståelse af ilt og justering
« Svar #4 Dato: Jan 05, 2022, 11:08 »
Hej. Jeg syntes jeg bøvler lidt med at forstå hvordan ilt tallet hænger sammen med piller / luft.

Jeg har prøvet at justere på min røgsuger, og manuelt fået den til at åbne ved ca > 10pa. Det er gjort ved at låse fyret i de 3 stadier når skorsten osv er dejligt varmt, og så i stille vejr. Jeg kørte så blæsertal for røgsuger op, til at trækstabilisator begyndte at bevæge sig, så siger min logik at trækket er ca 10pa ? Er det helt ved siden af ?

Samtid har jeg pga mit askekage problem, prøvet at jsutere blæsertal ned, samt mindske blæserens også.

Jeg syntes flammen ser rigtig pæn ud, ikke for vild, men stadig uden røde spidser, men jeg syntes min ilt ligger noget lavere end standard tal. F.eks falder ilt ved 100% effekt helt til 1.7% og ligger i snit omkring de 6 %, de andre ilt tal ligger også lavere end standard på 17/12.

Logisk set er mindre ilt jo = med bedre forbrænding, men den brænder vel også varmere så ? Og selvom jeg nu har mine blæsertal nede på 17/23/28, så syntes jeg ilt stadig er ret lav.

På indersiden af min kedel, helt nede ved første røgslag, og faktisk også lidt op af semirens, er der faktisk ret hvidt ? Det tyder vel på at der er lidt for meget gang i den ? Den øverste skamolplade ved lågen til brænder, er også helt hvid.

Hvordan hænger ilt og blæserluft sammen ? Hvis man vil have mere iltoverskud, er det så mindre/mere luft, og kommer ilt overskud fra blæser eller piller eller en kombi ? :)

Håber en venlig sjæl lige vil ridse op hvordan det generelt hænger sammen :)

Fyret er online og link i min signatur.

/Weebyx

Før man begynder at indregulere efter instrumenter / følere skal man kalibrere.
Det er udgangspunktet, så kan man begynde at aflæse tal.
Forbrænding optager ilt.
I frisk luft er der 20.9% ilt pr definition.
Når forbrændingen bruger af ilten, falder ilt% inden i kedlen.
Hvor meget den må falde afhænger af størrelsen på forbrændingen.
Pillernes kvalitet spiller også ind.
Meget lav ilt% giver ikke den bedste forbrænding, idet den vil give ubrændte stoffer.
Høj ilt% giver heller ikke den bedste forbrænding, idet den også giver ubrændte stoffer,
men imellem de to yderpunkter der det du skal frem til  O0

Når man begynder at indregulere er 8 - 12 - 17 % ilt et godt sted at starte, for man skal jo starte et sted.

Hvilke tal man så kommer frem til efter indregulering, er meget afhængigt af lokale forhold, og udstyr + hvordan det er vedligeholdt.

Ok, men så kan jeg komme med lidt mere konkrete spørgsmål :)

1. Hvordan gør jeg min kedel mindre hvid inden i ?
2. Hvordan hæver/sænker jeg min ilt% så den rammer standarderne tættere på ? Mere eller mindre luft ?

Jeg syntes det er super nederen at have, hvad jeg selv syntes, er flotte flammer over hele spektreret, men stadig have lidt bøvl med fyret :)

Hvis jeg giver mere luft, så syntes jeg jeg kommer tættere på standard tal, men så ryger der uforbrændte piller i skuffen ved 70% efferkt og derover, og jeg troede også at det var høj luft der er årsag til min askekage, samt hvide sider i kedel ?

Mit fyr bliver renset overalt mindst hver 14 dag, det er dejligt rent hele tiden :)

/Weebyx

I O2 menuen bestemmer du hvilke tal iltstyringen skal styre efter.
Med blæsertallene justere du på den lange bane sådan at du opnår korrektions tal der passer.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Weebyx

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 170
  • Respekt optjent: +4/-0
Sv: Hjælp til forståelse af ilt og justering
« Svar #5 Dato: Jan 05, 2022, 11:16 »
Hej. Jeg syntes jeg bøvler lidt med at forstå hvordan ilt tallet hænger sammen med piller / luft.

Jeg har prøvet at justere på min røgsuger, og manuelt fået den til at åbne ved ca > 10pa. Det er gjort ved at låse fyret i de 3 stadier når skorsten osv er dejligt varmt, og så i stille vejr. Jeg kørte så blæsertal for røgsuger op, til at trækstabilisator begyndte at bevæge sig, så siger min logik at trækket er ca 10pa ? Er det helt ved siden af ?

Samtid har jeg pga mit askekage problem, prøvet at jsutere blæsertal ned, samt mindske blæserens også.

Jeg syntes flammen ser rigtig pæn ud, ikke for vild, men stadig uden røde spidser, men jeg syntes min ilt ligger noget lavere end standard tal. F.eks falder ilt ved 100% effekt helt til 1.7% og ligger i snit omkring de 6 %, de andre ilt tal ligger også lavere end standard på 17/12.

Logisk set er mindre ilt jo = med bedre forbrænding, men den brænder vel også varmere så ? Og selvom jeg nu har mine blæsertal nede på 17/23/28, så syntes jeg ilt stadig er ret lav.

På indersiden af min kedel, helt nede ved første røgslag, og faktisk også lidt op af semirens, er der faktisk ret hvidt ? Det tyder vel på at der er lidt for meget gang i den ? Den øverste skamolplade ved lågen til brænder, er også helt hvid.

Hvordan hænger ilt og blæserluft sammen ? Hvis man vil have mere iltoverskud, er det så mindre/mere luft, og kommer ilt overskud fra blæser eller piller eller en kombi ? :)

Håber en venlig sjæl lige vil ridse op hvordan det generelt hænger sammen :)

Fyret er online og link i min signatur.

/Weebyx

Før man begynder at indregulere efter instrumenter / følere skal man kalibrere.
Det er udgangspunktet, så kan man begynde at aflæse tal.
Forbrænding optager ilt.
I frisk luft er der 20.9% ilt pr definition.
Når forbrændingen bruger af ilten, falder ilt% inden i kedlen.
Hvor meget den må falde afhænger af størrelsen på forbrændingen.
Pillernes kvalitet spiller også ind.
Meget lav ilt% giver ikke den bedste forbrænding, idet den vil give ubrændte stoffer.
Høj ilt% giver heller ikke den bedste forbrænding, idet den også giver ubrændte stoffer,
men imellem de to yderpunkter der det du skal frem til  O0

Når man begynder at indregulere er 8 - 12 - 17 % ilt et godt sted at starte, for man skal jo starte et sted.

Hvilke tal man så kommer frem til efter indregulering, er meget afhængigt af lokale forhold, og udstyr + hvordan det er vedligeholdt.

Ok, men så kan jeg komme med lidt mere konkrete spørgsmål :)

1. Hvordan gør jeg min kedel mindre hvid inden i ?
2. Hvordan hæver/sænker jeg min ilt% så den rammer standarderne tættere på ? Mere eller mindre luft ?

Jeg syntes det er super nederen at have, hvad jeg selv syntes, er flotte flammer over hele spektreret, men stadig have lidt bøvl med fyret :)

Hvis jeg giver mere luft, så syntes jeg jeg kommer tættere på standard tal, men så ryger der uforbrændte piller i skuffen ved 70% efferkt og derover, og jeg troede også at det var høj luft der er årsag til min askekage, samt hvide sider i kedel ?

Mit fyr bliver renset overalt mindst hver 14 dag, det er dejligt rent hele tiden :)

/Weebyx

I O2 menuen bestemmer du hvilke tal iltstyringen skal styre efter.
Med blæsertallene justere du på den lange bane sådan at du opnår korrektions tal der passer.

Den del er jeg med på, det er sammenhæng mellem hvad der giver hvide sider / lave ilt tal / høje ilt tal jeg er ude efter.

Hvis jeg gerne vil af med hvide sider i kedel, er det så mindre/mere luft, hvis jeg gerne vil hæve ilt, er det så mere eller mindre luft ?

Det er ikke selve indstillinger osv, det er jeg med på. Det er mere den fysiske sammenhæng mellem pillemængde/luft/ilt jeg er ude på at forstå. Jeg syntes nemlig ikke jeg forstår hvorfor mindre luft pludselig giver lavere ilt tal.

Min styring kører ikke med ilt styring for tiden, den er stillet på VIS for at jeg kan få justeret ind så jeg er sikker på at intet blander sig alt for meget.

/Jacob
355m2, 2-plan
16kw Scotte/Blackstar
160L Blackstar silo
1 stk trækstabilisator og røgsuger
Metro 605C 160L
https://stokercloud.dk/dev/weebyx.html

Offline 383CI

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1413
  • Respekt optjent: +54/-291
Sv: Hjælp til forståelse af ilt og justering
« Svar #6 Dato: Jan 05, 2022, 11:54 »
Hvid aske, sort "smuld", for meget luft.
Sort aske og uforbrændte piller, for lidt luft.

og et fornuftigt skridt at slå O2 reguleringen fra. Når du så har den ønskede farve i brændkammer og aske kan den slåes til igen, evt. med tilrettede O2 værdier, og blæseren justeres så korrektionen passer med faktuel sneglydelse.
Så er du længerer i din justering end 95% af alle andre. 
Blackstar+ 10Kw V13 (ilt)styring, kompressorrens og diverse følere.


6,7Kw solceller 120 vakkumrør, 300L  193/45 grader. Varmeinstallation styret af Arduino Mega

Mangler du alternativ til den alt for dyre Denso lampda sensor, og / eller vil være med til at teste et alternativ så skriv privat.

Offline Weebyx

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 170
  • Respekt optjent: +4/-0
Sv: Hjælp til forståelse af ilt og justering
« Svar #7 Dato: Jan 05, 2022, 12:07 »
Hvid aske, sort "smuld", for meget luft.
Sort aske og uforbrændte piller, for lidt luft.

og et fornuftigt skridt at slå O2 reguleringen fra. Når du så har den ønskede farve i brændkammer og aske kan den slåes til igen, evt. med tilrettede O2 værdier, og blæseren justeres så korrektionen passer med faktuel sneglydelse.
Så er du længerer i din justering end 95% af alle andre.

Jeg har ikke haft ilt styring slået til længe, jeg vil gerne så langt som muligt uden den.

Hvis nu asken ser fin ud, men kedel er hvid indeni, er alt så godt ? Min aske er sådan set fin kaffegrums farvet, men skamolplade under låg, samt kedel i bunden er ret hvid.

/Weebyx
355m2, 2-plan
16kw Scotte/Blackstar
160L Blackstar silo
1 stk trækstabilisator og røgsuger
Metro 605C 160L
https://stokercloud.dk/dev/weebyx.html

Offline 383CI

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1413
  • Respekt optjent: +54/-291
Sv: Hjælp til forståelse af ilt og justering
« Svar #8 Dato: Jan 05, 2022, 12:30 »


Jeg har ikke haft ilt styring slået til længe, jeg vil gerne så langt som muligt uden den.


Yagsss, så passer det ikke helt at "folk" har misforstået O2 styringen, eller enkelte har i hvert fald forstået en måde at indregulerer den på. Allerede der er det min overbevisning du er foran mindst 85% både i regulering og forståelse.

Hvis nu asken ser fin ud, men kedel er hvid indeni, er alt så godt ? Min aske er sådan set fin kaffegrums farvet, men skamolplade under låg, samt kedel i bunden er ret hvid.

/Weebyx

Se der kommer jeg til kort. Min kedel er lysebrun inden I, støvet altså, ikke regulært hvidt.
Hvis asken er helt forbrændt og har konsistens et sted mellem kaffe grums og cement, uden O2 regulering og røgtemperaturen ikke er helt i skoven, vil jeg tro du igen er længerer end det helt store flertal.

På 2-3 tons piller har jeg ikke haft EN eneste uforbrændt, hvid eller sort pille i asken, for lige at sætte sætte en barre for målestok. Jeg ved det fordi jeg gik den minutiøst igennem, bare fordi jeg kunne og for at være sikker.
Her var O2 reguleringen dog slået til og reguleret ind, så tallene passer præcist med de indstillede.

Som nævnt, O2 reguleringen forbedre ikke forbrændingen, den fastholder udfra indstillede værdier, uanset om de giver god forbrænding eller ej.



Tjekkede lige link, umiddelbart ser det ud til at køre temmeligt godt, med min sædvanlige modstand mod VVB drift og en, for mig at se, lidt hissig regulering, specielt på VVB, men hvis det køre godt og ikke giver "overshoot" kan det være det bare er sådan som det skal være. 


 
« Senest Redigeret: Jan 05, 2022, 12:33 af 383CI »
Blackstar+ 10Kw V13 (ilt)styring, kompressorrens og diverse følere.


6,7Kw solceller 120 vakkumrør, 300L  193/45 grader. Varmeinstallation styret af Arduino Mega

Mangler du alternativ til den alt for dyre Denso lampda sensor, og / eller vil være med til at teste et alternativ så skriv privat.

Offline Weebyx

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 170
  • Respekt optjent: +4/-0
Sv: Hjælp til forståelse af ilt og justering
« Svar #9 Dato: Jan 05, 2022, 12:38 »


Jeg har ikke haft ilt styring slået til længe, jeg vil gerne så langt som muligt uden den.


Yagsss, så passer det ikke helt at "folk" har misforstået O2 styringen, eller enkelte har i hvert fald forstået en måde at indregulerer den på. Allerede der er det min overbevisning du er foran mindst 85% både i regulering og forståelse.

Hvis nu asken ser fin ud, men kedel er hvid indeni, er alt så godt ? Min aske er sådan set fin kaffegrums farvet, men skamolplade under låg, samt kedel i bunden er ret hvid.

/Weebyx

Se der kommer jeg til kort. Min kedel er lysebrun inden I, støvet altså, ikke regulært hvidt.
Hvis asken er helt forbrændt og har konsistens et sted mellem kaffe grums og cement, uden O2 regulering og røgtemperaturen ikke er helt i skoven, vil jeg tro du igen er længerer end det helt store flertal.

På 2-3 tons piller har jeg ikke haft EN eneste uforbrændt, hvid eller sort pille i asken, for lige at sætte sætte en barre for målestok. Jeg ved det fordi jeg gik den minutiøst igennem, bare fordi jeg kunne og for at være sikker.
Her var O2 reguleringen dog slået til og reguleret ind, så tallene passer præcist med de indstillede.

Som nævnt, O2 reguleringen forbedre ikke forbrændingen, den fastholder udfra indstillede værdier, uanset om de giver god forbrænding eller ej.



Tjekkede lige link, umiddelbart ser det ud til at køre temmeligt godt, med min sædvanlige modstand mod VVB drift og en, for mig at se, lidt hissig regulering, specielt på VVB, men hvis det køre godt og ikke giver "overshoot" kan det være det bare er sådan som det skal være.

Jeg skifter lidt mellem VVB drift og Termostat drift, og jeg kan ikke helt bestemme mig for hvad er bedst. Begge dele har gode/dårlige sider, men indtil videre kører det faktisk ok, dog hælder jeg til at sålænge fyret kører døgndrift, så er termostatstyring bedst.

/Weebyx
355m2, 2-plan
16kw Scotte/Blackstar
160L Blackstar silo
1 stk trækstabilisator og røgsuger
Metro 605C 160L
https://stokercloud.dk/dev/weebyx.html

Offline 383CI

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1413
  • Respekt optjent: +54/-291
Sv: Hjælp til forståelse af ilt og justering
« Svar #10 Dato: Jan 05, 2022, 13:17 »


Jeg skifter lidt mellem VVB drift og Termostat drift, og jeg kan ikke helt bestemme mig for hvad er bedst. Begge dele har gode/dårlige sider, men indtil videre kører det faktisk ok, dog hælder jeg til at sålænge fyret kører døgndrift, så er termostatstyring bedst.

/Weebyx

Det er jo lidt en religion hvad "man" mener er bedst. Jeg har min vvb styret af centralvarmestyringen, ikke fyret. Tilmed er ventilen der åbner for varmen til vvbèn droslet ned så den ikke æder så meget effekt.

Min gulvvarme i betongulv er åben hele tiden og reguleret af fyrets vejrkompensering.


Fremløbet til huset er reguleret/styret af en almindelig kedel shunt ventil således fremløb er en smule mindre end kedeltemperaturen på 70 grader. 

Alt det i et forsøg, eller rettere med et mål, om at have så jævn en belastning af fyret som muligt, hele tiden, og derfor minimale udsving i effekt behovet.

Jeg sammenligner det lidt med at køre bil, og i fyrtilfældet vil jeg helst køre så økonomisk som muligt og derfor træde mindst muligt på speeder og bremse, for jeg får INTET ud af at regulerer fyret hårdt op og ned.

Så svinger kedeltamperaturen lidt, men det betyder mindre da det udjævnes af reguleringen på selve fremløbet.

Ønsker "man" modsat at komme så hurtigt frem som muligt er det jo på den modsatte måde der skal køres.
Det er jeg så lidt mere tilbøjelig til i bil, at give gas og bremse, men det er en anden sag, der jo giver større sug i tanken.
Så vi kan sige min højre fod har en mere aggressiv P&I regulering end fyret, og I særdeleshed fyrets vvb drift.

 
Blackstar+ 10Kw V13 (ilt)styring, kompressorrens og diverse følere.


6,7Kw solceller 120 vakkumrør, 300L  193/45 grader. Varmeinstallation styret af Arduino Mega

Mangler du alternativ til den alt for dyre Denso lampda sensor, og / eller vil være med til at teste et alternativ så skriv privat.