Forfatter Emne: Lav kedeltemp.  (Læst 5930 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline Kongslev

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 11
  • Respekt optjent: +0/-0
Lav kedeltemp.
« Dato: Nov 17, 2008, 20:45 »
Hej er der nogle der kan hjæle mig med af jeg kan ikke få min kedel temp op på over ca. 39,5.
Har en Dor 24 og Scotte 16.
Der har ikke været nogle problemer før har for et par dage siden.

/Kongslev

Offline Kendub

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 310
  • Respekt optjent: +6/-4
    • Data:
Sv: Lav kedeltemp.
« Svar #1 Dato: Nov 17, 2008, 22:31 »
Hvad er din ønskede kedeltemp. sat til?

Har du meget smuld i sneglen? Det kan i høj grad påvirke doseringen og dermed ydelsen, så den ønskede temp ikke kan nås.

Hvad ligger den gennemsnitlige ydelse på? Køre anlægget 100%

Offline Kongslev

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 11
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Lav kedeltemp.
« Svar #2 Dato: Nov 18, 2008, 08:42 »
Hej

Min temp er sat til 52 grader, og fyret køre 100 % hele tiden det er det der undre mig.

Offline hmn123

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 21
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Lav kedeltemp.
« Svar #3 Dato: Nov 18, 2008, 16:41 »
Prøv at kontrollere om din temperaturføler er korrekt placeret i kedlen. Jeg har selv oplevet, at føleren var gledet lidt ud og derfor ikke registrerede den korrekte temperatur.
Mvh, Henning

Offline tn

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 53
  • Respekt optjent: +3/-0
    • online pillefyr
Sv: Lav kedeltemp.
« Svar #4 Dato: Nov 18, 2008, 16:43 »
Hej

Min temp er sat til 52 grader, og fyret køre 100 % hele tiden det er det der undre mig.

hej

Du bliver nok nødt til at give lidt flere oplysninger om indstillinger.

Hvis den kører 100 % ydelse, og kun kan give 39 grader, er mætninger enten for lave, eller den brænder dårligt.

Hvor mange m2 varmer du op.
Hvad er dine lav og høj mætnings indstillinger.
Hvad er dit daglige forbrug i kg.
Er aske pæn grå.
Er den indstillet til lige netop ikke at ryge fra skorsten.
Har du trækstabilisator.
Er styring neddroslet
Venlig Hilsen
Tn
biocomfort + stokerkontrol
Tasso us kedel
http://pillefyr.tknweb.dk

Offline Kongslev

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 11
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Lav kedeltemp.
« Svar #5 Dato: Nov 20, 2008, 19:49 »
Hej tn

huset er på 190 kvm. der kommer kun lige en varmedis op af skorstenen, jeg har også monteret trækstablitor.
Kan du ikke lige uddybe det der med  lav og høj mætnings indstillinger, og neddrosling af styring?
Synes af asken er lysegrå.

/Kongslev

Offline tn

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 53
  • Respekt optjent: +3/-0
    • online pillefyr
Sv: Lav kedeltemp.
« Svar #6 Dato: Nov 21, 2008, 16:27 »
Hej tn

huset er på 190 kvm. der kommer kun lige en varmedis op af skorstenen, jeg har også monteret trækstablitor.
Kan du ikke lige uddybe det der med  lav og høj mætnings indstillinger, og neddrosling af styring?
Synes af asken er lysegrå.

/Kongslev

Hej

her er et link til manual for 100 trins scotte, jeg går ud fra at det er sådan en du har.
http://www.nordjysk-bioenergi.dk/assets/LINKS/Tryksag%20scotte%20manual%20100%20trins%2022-4-2006.pdf
Det jeg kalder mætninger, er det der hedder snegletid henholdvis lavlast og højlast.

Som det fremgår af manual, skal disse passe til den mængde luft som blælser giver, så der netop ikke er røg, for at du har en optimal forbrænding og dermed høj udnyttelse af piller.

Og den maximale effekt du kan trække ud af fyr er jo så det det kommer af højlast indstillingerne for blæser og snegletid.
d.v.s at hvis snegletid højlast er for lav, vil den maximale effekt også være lav.
Men du skal ikke øge den mere end indtil der netop ingen røg er fra skorsten.
Hvis man skifter pilletype, eller snegl indholder meget smuld, kan der være behov for at justere den.


Du skal e.v.t også checke, at eventuelle spjæld i kedel er indstillet korrekt, således så røg afkøles optimalt, og at den iøvrigt er renset.

Neddrosling, er, hvis blæser indstillingerne er sat til noget lavere end fabriksindstillingerne.

Men hvis blæserindstillinger ikke er ændret siden indstallation, så er disse OK.


Hvis du skal ændre / se blæserindstillingerne, kan det gøres som følgende.
Men hold dig fra dette i første omgang.

For at kunne ændre indstillingerne direkte på styringen, skal man gøre følgende:
- Sluk for strømmen til styringen.
- Hold "SET" inde samtidig med at der tændes for strømmen igen.
- Bliv ved at holde "SET" inde, indtil displayet viser "A xx".

A : EFFEKT LAV
B : EFFEKT HØJ
C : EFFEKT EL
D : EFFEKT PAUSE
E : EFFEKT RENS

...samt den i displayet viste aktuelle effekt:
F : EFFEKT KW



Nu kan man med ”PIL NED” og ”PIL OP” vælge mellem de 6 indstillinger.
Med ”SET” åbner man den valgte indstilling, og herefter kan man med ”PIL NED” og ”PIL OP” justere værdien, og slutteligt gemme den med ”SET” igen, hvorefter en ny indstilling kan vælges.
Efter en tid uden tastetryk, går styringen tilbage til alm. Drift med de nye værdier.

Indstilling af de enkelte parametre:

EFFEKT LAV:
% strøm til blæseren i laveste trin (10% effekt).

EFFEKT HØJ:
% strøm til blæseren i højeste trin (100% effekt).

EFFEKT EL:
% strøm til blæseren, som den skal ende på efter maks. tændtid.
Ved el-tænding starterblæseren ved laveste strøm, og regulerer sig selv lineært op til denne indstilling, over den maksimale accepterede tændtid som er indstillet i menupunktet ”A2” i ”UDVIDET SETUP (hold ”SET” inde i 6 sek.).

BLÆS PAUSE:
% strøm til blæseren når den pausefyrer.

BLÆS RENS:
% strøm til blæseren når den renser.

EFFEKT:
Denne værdi bruges kun til interface ( pillefyr pro )


« Senest Redigeret: Nov 21, 2008, 16:30 af tn »
Venlig Hilsen
Tn
biocomfort + stokerkontrol
Tasso us kedel
http://pillefyr.tknweb.dk