Forfatter Emne: Atter en begynder.  (Læst 7211 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline Stig

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 15
  • Respekt optjent: +1/-0
Atter en begynder.
« Dato: Sep 27, 2009, 18:12 »
Ja,så har jeg også fået pillefyr.
Det er en Woody 16KW på en Opop 418 kedel.
Det blev taget i brug i går.

Jeg har brugt meget tid på at læse indlæg her på forummet.
Der er mange guldkorn imellem.
Alligevel er der mange ting jeg gerne vil vide mere om.
Så her er et par spørgsmål til de hjælpsomme medlemmerher :

Når man har sagt JA til autoberegning, hvilke parametre kan man så ændre ?
Jeg har prøvet at sætte kedeltemp. til 55 grader. Alligevel kører den med en temp. på over 60 gr.
Nu har jeg prøvet at sætte styringen på sommerdrift.
Så må jeg se hvad der så sker.

Det håndtag der sidder øverst bag på kedlen mærket "Z-O" er vel en type spjæld. Hvad betydning har det, og hvor skal det stå ?

Hvor stor betydning har trækregulator for driften ?

Det var så lige hvad jeg kan komme på i første omgang.
MVH
Stig Jørgensen

Offline Sonata

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 50
  • Respekt optjent: +2/-0
    • Fyrdata
Sv: Atter en begynder.
« Svar #1 Dato: Sep 28, 2009, 07:25 »
Tillykke med det nye fyr - det er en populær model, og der er masser af råd og vejledning at hente på nettet.

Håndtaget bagpå bruges til at åbne eller lukke det bageste røgslag. Normalt skal pinden være hevet ud, men hvis din skorstenstemperatur bliver for lav, så kan den skubbes ind. Derved køles røggassen mindre, men brændslet udnyttes jo så tilsvarende dårligere. Definitionen på "for lav" røgtemperatur afhænger af din skorstenstype.

Hvordan har du målt de 60 grader? Det er lidt svært med temperaturmålingen, da det indbyggede termometer i kedlen i reglen viser for meget, omvendt viser styringen ofte for lidt. Differencer på en halv snes grader er ikke ualmindeligt, desværre. For mit eget vedkommende er styringen sat til 60 grader, returen viser 64, og kedlen siger 72 grader. Så det er nok cirka deromkring...

Ved autoberegning mener jeg kun, du kan ændre sneglens ydelse pr. 6 minutter - alt andet vedr. pillemængder regner styringen så ud for dig. De fleste vælger at betragte det som et godt udgangspunkt for videre justering, men det afhænger selvfølgelig af, hvor nørdet man er. Nåja, så er der lige skorstenstræk - den har også indflydelse på pillemængden i lavlast.

Og det leder så frem til svaret på dit sidste spørgsmål. En trækstabilisator er et "must", ellers er det vejrguderne og ikke styringen, der bestemmer hvor meget luft der kommer til forbrændingen. Sættes den til 10 Pa, så kan du normalt sætte skorstenstræk til 0 eller 1 i styringen, og derved komme lidt længere ned i minimumsydelse.
« Senest Redigeret: Sep 28, 2009, 07:26 af Sonata »
Mvh
   Tom

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Atter en begynder.
« Svar #2 Dato: Sep 28, 2009, 17:01 »
Hej Stig,

Sonata har svaret så fint på det meste, så der er bare at give dig lidt info vedr. justering når autoberegning er slået til.
Hvad du kan gøre afhænger af din styrings version, enten v4.x eller v6.x, det er nemlig to helt forskellige styringer.

Ved v4.x kan du justere mængden af piller i hhv. lavlast og højlast i den udviede menu, under punktet korrektion.
Her øger hhv. formindsker du pillemængden ved at skrive værdier hhv. over eller under 100%.

Ved v6.x kan du justere blæserens luftmængde i hhv lavlast, midtlast og højlast, i den udviede menu, under punktet korrektion.
Her øger hhv. formindsker du luftmængden ved at skrive værdier hhv. over eller under 100%.

Hilsen
Michael

Ja,så har jeg også fået pillefyr.
Det er en Woody 16KW på en Opop 418 kedel.
Det blev taget i brug i går.

Jeg har brugt meget tid på at læse indlæg her på forummet.
Der er mange guldkorn imellem.
Alligevel er der mange ting jeg gerne vil vide mere om.
Så her er et par spørgsmål til de hjælpsomme medlemmerher :

Når man har sagt JA til autoberegning, hvilke parametre kan man så ændre ?
Jeg har prøvet at sætte kedeltemp. til 55 grader. Alligevel kører den med en temp. på over 60 gr.
Nu har jeg prøvet at sætte styringen på sommerdrift.
Så må jeg se hvad der så sker.

Det håndtag der sidder øverst bag på kedlen mærket "Z-O" er vel en type spjæld. Hvad betydning har det, og hvor skal det stå ?

Hvor stor betydning har trækregulator for driften ?

Det var så lige hvad jeg kan komme på i første omgang.
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline Frank_rasmussen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 759
  • Respekt optjent: +23/-31
Sv: Atter en begynder.
« Svar #3 Dato: Sep 28, 2009, 17:54 »
.... lidt info vedr. justering når autoberegning er slået til.
...
Ved v6.x kan du justere blæserens luftmængde i hhv lavlast, midtlast og højlast, i den udviede menu, under punktet korrektion.

Her er da så vist noget, som jeg har misforstået.

Jeg troede, at 'autoberegner slået til' udregnede lav og høj mætninger ud fra 6 minutters afvejning, og man derefter kunne slå autoberegning fra og begynde at lave luftmængde korrektioner eventuelt kombineret med småændringer i mætningerne.

Men I mener vist, at autoberegneren også skal være slået til under disse første korrigeringer af luftmængden?
Woody 10 kW (høj sort/rød kedel) (v. 6.85)
140 kvm hus fra 1914 med 1. sal fra 80'erne
Iltstyring, VVB-prioritering og kompressor rens
160 l Metro vandvarmer med elpatron

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Atter en begynder.
« Svar #4 Dato: Sep 28, 2009, 21:32 »
Hej Frank,

Næ nej, du har ikke misforstået noget  ;)

Man kan lade autoberegning være slået til, og så justerer man forbrændingen ved at justere korektionsværdierne (pillemængde ved v4.x og luftmængde ved v6.x).

Man kan også slå autoberegning til for at få grundindstillingen, og så slå den fra igen, hvorefter man kan justere forbrændingen både ved at justere luftmængden og pillemængden.

Om man er til den ene funktion eller den anden, er et spørgsmål om temperament, men resultatet bliver det samme.

Det eneste der ikke kan lade sig gøre er at justere mætning lav og høj manuelt, når autoberegning er slået til, og det gælder både v4.x og 6.x.

Hilsen
Michael
 
.... lidt info vedr. justering når autoberegning er slået til.
...
Ved v6.x kan du justere blæserens luftmængde i hhv lavlast, midtlast og højlast, i den udviede menu, under punktet korrektion.

Her er da så vist noget, som jeg har misforstået.

Jeg troede, at 'autoberegner slået til' udregnede lav og høj mætninger ud fra 6 minutters afvejning, og man derefter kunne slå autoberegning fra og begynde at lave luftmængde korrektioner eventuelt kombineret med småændringer i mætningerne.

Men I mener vist, at autoberegneren også skal være slået til under disse første korrigeringer af luftmængden?
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline Stig

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 15
  • Respekt optjent: +1/-0
Sv: Atter en begynder.
« Svar #5 Dato: Sep 28, 2009, 21:49 »
Jeg siger foreløbig tak for svarerne.
Trækstabilisator er bestilt idag.
Når den kommer vil jeg montere den, og prøve at lege lidt med indstillingerne.
Styringen er ver. 5.05.
Jeg synes godt nok at det synker rigeligt hurtigt i pillesiloen.
Der blev hældt 120 kg. på lørdag middag.
Så vidt jeg kan se skal der fyldes på igen i morgen eller overmorgen.
Der opvarmes ca. 95 kvm plus VVB.
Nå, det bliver forhåbentlig bedre når jeg får monteret den trækstabilisator og får justeret tingene lidt bedre.

Hvad betyder det egentlig at jeg har sat styringen til sommerdrift.
Jeg har en ide om at det sparer på pillerne ?
MVH
Stig Jørgensen

Offline Frank_rasmussen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 759
  • Respekt optjent: +23/-31
Sv: Atter en begynder.
« Svar #6 Dato: Sep 29, 2009, 20:35 »
Med 'sommerdrift' mener du så 'sommerstop'?

Sommerstop betyder at anlægget stopper, når udetemperaturen-måleren måler en forudbestemt temperatur, som kan stilles i styringen. Men måske er det først fra version 6, at det virker??

Bemærk, i øvrigt at det er ved at være sidste udkald for at opgradere version 5 til 6 for ca. 400 kr. (http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=783.0)

Modsat af hvad man skulle tro, så er jeg ikke sælger for NBE; men jeg synes det er synd ikke at bruge de forholdsvis få penge til at komme på ver. 6.

Min 'efterårs'-drift består for tiden i at kører anlægget  tidligt om morgen og sen eftermiddag via den indbyggede urstyring. Det bruger vel 5-7 kg. pr. dag for et hus på 140 kvm, og elpatron til varmt vand...



Woody 10 kW (høj sort/rød kedel) (v. 6.85)
140 kvm hus fra 1914 med 1. sal fra 80'erne
Iltstyring, VVB-prioritering og kompressor rens
160 l Metro vandvarmer med elpatron

Offline Stig

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 15
  • Respekt optjent: +1/-0
Sv: Atter en begynder.
« Svar #7 Dato: Sep 29, 2009, 21:08 »
Hej Frank.
I styringen er der et punkt hvor man kan vælge "Sommerdrift"

Jeg har fået fingre i en PT1000 føler jeg vil bruge til røgtemp.
Min styring er som sagt en ver. 5.05.
Manualen der fulgte med er til ver. 4.99
Så tegningerne over tilslutningsklemmer på printet er ikke de samme som i min styring.
Ved du hvilke klemmer røgføleren skal på ?
Jeg kan ikke få det til at virke.

Ang. udskiftning til ver. 6.0, så har jeg ikke lyst til at være uden varme i flere dage mens printet bliver sendt frem og tilbage.
Det virker da også lidt dumt at man allerede efter en uge skal til at udskifte stumper på sit nye fyr.
MVH
Stig Jørgensen

Offline Frank_rasmussen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 759
  • Respekt optjent: +23/-31
Sv: Atter en begynder.
« Svar #8 Dato: Sep 30, 2009, 10:30 »
Ups, ja nu kan jeg også se 'Sommerdrift' i 6.0 manualen. Det havde jeg overset:

Citér
Sommerdrift

Ønsket ude temperatur hvor styringen går i sommer drift.
Fyret vil herefter køre med maks. 30% ydelse,
pause difference kedel sættes op til 15 grader,
Efter 30 min. i 10 % drift slukkes fyret automatisk.
Sættes sommer drift og sommer stop til samme temperatur stopper fyret helt.

Jeg har sat min røgføler på T2-T (se ver. 6.-manual side 17).
Woody 10 kW (høj sort/rød kedel) (v. 6.85)
140 kvm hus fra 1914 med 1. sal fra 80'erne
Iltstyring, VVB-prioritering og kompressor rens
160 l Metro vandvarmer med elpatron

Offline Bylov

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 62
  • Respekt optjent: +3/-0
Sv: Atter en begynder.
« Svar #9 Dato: Sep 30, 2009, 15:23 »
Svar ang instillinger ver.5.05
du har fået en beskrivelse på 4,99 dette fik jeg også, der er en stor fejl som jeg har fundet ud af på den hårde måde, da min ilt styring var ved at blive kvalt. og det er at de tal for blæseren indstilling måske slet ikke passer, jeg har nemlig en sølvfarvet blæser i. så er instillingen helt andersledes i hvad der følger med som beskrivelse.
Håber du kan bruge dette til noget  eller andre bruger kan
MVH Bylov

Offline Stig

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 15
  • Respekt optjent: +1/-0
Sv: Atter en begynder.
« Svar #10 Dato: Sep 30, 2009, 20:09 »
Atter en gang tak for brugbare svar.
MVH
Stig Jørgensen