Stokerforum
Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: PGL efter Okt 22, 2018, 17:52
-
Halløj i forummet.
Vi har fået installleret et RTB fumus 16KW. Medmindre der som nu, er en stram tænd/sluk tidsplan så får jeg fejl om for mange tændinger. Jeg syntes umiddelbart også forbruget er noget højt, udetemp taget i betragtning. Nogle steder i kan se en trimning?
https://stokercloud.dk/v3/#/kildegaarden8763/main-page
-
Man får svar som man råber i skoven, et rimeligt forbrug, er jo ikke nemt at gisne om, når du hverken oplyser hvor mange kvm. Du opvarmer, hvor mange personer i husstanden, og hvad temperatur...prøv st gi lidt flere oplysninger, så er der nok nogle der har et bud.
-
Hej
Vi kan jo starte med pille korrektion den står på 865 gram og afvejning på 560 gram
Det vil sige når du har brugt 560 gram vil styring viser 865 gram på forbrugs graffer
Rettes under menu silo
½mylund
-
Du har ret - knap 200kvm. 3 personer (og et spædbarn) - gulvvarme overalt med massive murstensgulve. Gulvvarmen er også cloud styret. Det betyder jeg præcis kan se hvornår de kalder på varme, hvilket de ikke gør meget med de lune dage. Om natten kører gulvene sænket temperatur - fyret varmer en helt ny 160l metro combi VVB
Huset er en totalrenoveret gård med energiklasse C. - vi har fyret med olie før, så har ikke noget sammenligningsgrundlag. Dog sammenligner jeg med tidligere ejendom vi boede på i energiklasse E samme størrelse, med et mange år gammelt pillefyr fra Dansk Stoker unit
-
Hej igen
Ja der var jeg måske lidt for hurtig :-[
Nu er det jo en FUMUS og den laver jo selv afvejning efter noget tid
Så måske pille korrektion ikke er så smart her. Men er det et målt forbrug i sække eller er det aflæst på forbrugs graf ?
Hvis Jens Boink læser med, kunne der være noget om det afvejning/pille korrektion ved FUMUS ?
Ps kunne du ik lave en ny afvejning husk at rette tallet begge steder
½mylund
-
Hej igen
Ja der var jeg måske lidt for hurtig :-[
Nu er det jo en FUMUS og den laver jo selv afvejning efter noget tid
Så måske pille korrektion ikke er så smart her. Men er det et målt forbrug i sække eller er det aflæst på forbrugs graf ?
Hvis Jens Boink læser med, kunne der være noget om det afvejning/pille korrektion ved FUMUS ?
½mylund
Det er aflæst på forbrugsgraf. Men tænker det passer meget godt visuelt hvis man kigger i siloen.
-
Hej
Prøv lige en ny afvejning og ret tallet begge steder
½mylund
-
Hej
Prøv lige en ny afvejning og ret tallet begge steder
½mylund
Hej - Tak.
Det prøver jeg lige - er det bare en tvangskørsel i 6 minutter, eller er der en funktion til det? - jeg satte i morges differens til 15g over, for at se om tændingerne blev minimeret, det betyder jo så at fyret kan lande på 80g+/- er det for højt?
-
Så er der vejet og rettet - det gav 785g
-
Hej igen
Du fandt udad afvejning ;)
En diff over på 10-15 grader er fint så ender vi jo på 75-80 grader der er ok :D
Men måske du kunne sænke min effekt fra 2,5 kw til 2,0 kw. Hvis fyret kan holde ild er det ok og man kan sænke med 0,1, til den begynder at sving for meget i lux
½mylund
-
Hej igen
Du fandt udad afvejning ;)
En diff over på 10-15 grader er fint så ender vi jo på 75-80 grader der er ok :D
Men måske du kunne sænke min effekt fra 2,5 kw til 2,0 kw. Hvis fyret kan holde ild er det ok og man kan sænke med 0,1, til den begynder at sving for meget i lux
½mylund
Det vil jeg prøve at sænke gradvist, hvor er det lige jeg gør det, kan ikke finde det :-)
-
Fandt det langt om længe 8) - er det så bare at se at lux stadig er stabilt på 100 hele tiden og så sænke gradvist helt ned til 2?
-
Fandt det langt om længe 8) - er det så bare at se at lux stadig er stabilt på 100 hele tiden og så sænke gradvist helt ned til 2?
Hej
Ja det er en fin måde at gøre det på ;)
ps tror roligt du kan gå ned på 1,8 kw og vent og se
½mylund