Stokerforum
Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: kyhn efter Okt 04, 2020, 16:41
-
Vil gerne kunne se trykket på min trykluft og har derfor købt denne; http://www.nbe-shop.dk/index.php/traepillefyr-kedler-og-reservedele/rtb/rtb-reservedele/lufttryksmaler-rtb.html
Men jeg kan ikke lige gennemskue hvordan den skal forbindes til T7, det liger mest af alt en analog signalgiver?
-
Vil gerne kunne se trykket på min trykluft og har derfor købt denne; http://www.nbe-shop.dk/index.php/traepillefyr-kedler-og-reservedele/rtb/rtb-reservedele/lufttryksmaler-rtb.html
Men jeg kan ikke lige gennemskue hvordan den skal forbindes til T7, det liger mest af alt en analog signalgiver?
L7 bruges gerne til askesneglen.
Men forbind den ene ledning i fælles punktet ( T ) og den anden ledning i den indgang du vil bruge ( T og så et tal ) :)
-
Vil gerne kunne se trykket på min trykluft og har derfor købt denne; http://www.nbe-shop.dk/index.php/traepillefyr-kedler-og-reservedele/rtb/rtb-reservedele/lufttryksmaler-rtb.html
Men jeg kan ikke lige gennemskue hvordan den skal forbindes til T7, det liger mest af alt en analog signalgiver?
L7 bruges gerne til askesneglen.
Men forbind den ene ledning i fælles punktet ( T ) og den anden ledning i den indgang du vil bruge ( T og så et tal ) :)
Den føler jeg har er med 3 ledninger, rød blå og hvid
-
Vil gerne kunne se trykket på min trykluft og har derfor købt denne; http://www.nbe-shop.dk/index.php/traepillefyr-kedler-og-reservedele/rtb/rtb-reservedele/lufttryksmaler-rtb.html
Men jeg kan ikke lige gennemskue hvordan den skal forbindes til T7, det liger mest af alt en analog signalgiver?
L7 bruges gerne til askesneglen.
Men forbind den ene ledning i fælles punktet ( T ) og den anden ledning i den indgang du vil bruge ( T og så et tal ) :)
Den føler jeg har er med 3 ledninger, rød blå og hvid
Er du sikker på det er den rigtige type føler? Den skal, sandsynligtvist have NTC10K karakteristik.
Hvis det er en sådan, og den har 3 ledninger er der en spændingsdeler I den, fra start. Så vil jeg tro du kan måle ca 10K ohm mellem 2 af ledningerne, og hvis du køler føleren ned, noget mindre mellem 2 andre.
Så er det de 2 med den lille/variable modstand du skal forbinde til T og Tx
Hvordan L7 kommer ind i billedet står uklart.
-
Vil gerne kunne se trykket på min trykluft og har derfor købt denne; http://www.nbe-shop.dk/index.php/traepillefyr-kedler-og-reservedele/rtb/rtb-reservedele/lufttryksmaler-rtb.html
Men jeg kan ikke lige gennemskue hvordan den skal forbindes til T7, det liger mest af alt en analog signalgiver?
L7 bruges gerne til askesneglen.
Men forbind den ene ledning i fælles punktet ( T ) og den anden ledning i den indgang du vil bruge ( T og så et tal ) :)
Den føler jeg har er med 3 ledninger, rød blå og hvid
Er du sikker på det er den rigtige type føler? Den skal, sandsynligtvist have NTC10K karakteristik.
Hvis det er en sådan, og den har 3 ledninger er der en spændingsdeler I den, fra start. Så vil jeg tro du kan måle ca 10K ohm mellem 2 af ledningerne, og hvis du køler føleren ned, noget mindre mellem 2 andre.
Så er det de 2 med den lille/variable modstand du skal forbinde til T og Tx
Hvordan L7 kommer ind i billedet står uklart.
Det er tryk jeg vil måle,ikke temperatur. Styring kan sættes til at måle trykket i trykluft kredsen via T7, ikke L, derfor har jeg bestilt en trykluftmåler, med den er ankommet uden nogen former for anvisning og efter at have leget lidt med det igår tvivler jeg på at den kan bruges til formålet. Den jeg har modtaget er magen til den der benyttes til v13 styring.
-
NBE plejer at være skrappe til at lægge dokumentation ud på deres hjemmeside, og ekstra udstyr ligger under dokumenter/tekniske vejledninger.
Men desværre er der intet om lufttryksmåleren.
Kigger man i V13 manualen, ser man at klemme 48-49-50 er til tryk sensor.
Kigger man i V7 RTB manualen, er der ingen klemmer til trykmåleren, har du udvidelsesprint er det heller ikke specificeret, men klemmerne 56-57-58 er analog indgang hvilket jeg gætter på er det der bruges til en trykmåler, da en sådan typisk er analog ud. Om klemmerne kan bruges og om det er understøttet i styringen ved jeg ikke.
-
Såfremt andre skulle havne i samme problem, så er løsningen her
Rød=T
Blå=T7
Hvid=distance- eller P
Tak tll Søren fra NBE for assistance.