Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: Av8tor68 efter Okt 05, 2020, 12:30
-
Hej alle,
Har lige haft denne alarm på mit BS+ 16 : Alarm varm brænder. Må ikke genstartes før årsagen er fundet.
Er der nogen der har en ide om hvad der kunne være årsagen?
Mvh
Lars
-
Jeps.
Varmen kommer ikke frem i kedlen som tiltænkt, men presses bagud.
I 99% af tilfældene er det skidt, noget er beskidt, så tjek fra blæser til toppen af skorstenen.
Det kan også være.
Undertryk i fyrrum
U tilstrækkelig skorsten.
Defekt blæser
Dårlig justering
Funktionen er også at forhindre tilbagebrand, så det er en god ide at have alarmen sat så lavt som praktisk muligt, hvad den skal stå på, er meget individuelt, justeringen, fyret og omgivelses temperaturen spiller ind.
-
Ja ok,
Der er lidt at prøve sig frem med :)
Det hjalp med en gang rens af brænder og lysmåleren var fuldstændig dækket af støv og savsmuld.
Mvh
Lars