Stokerforum
Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: DennisM efter Okt 09, 2020, 17:50
-
Har et helt nyt RTB 13 som har kørt i ca 14 dage
Jeg har fået samme fejlmelding med alarm og stop af fyret 3 gange hvorefter jeg skal nulstille alarmen og starte fyret.
Alarmen er: Alarm ingen ild i højlast - manglende brændsel
Er der nogen der ved hvad der kan være problemet.
-
Noget er nok ikke justeret rigtigt.
-
Har et helt nyt RTB 13 som har kørt i ca 14 dage
Jeg har fået samme fejlmelding med alarm og stop af fyret 3 gange hvorefter jeg skal nulstille alarmen og starte fyret.
Alarmen er: Alarm ingen ild i højlast - manglende brændsel
Er der nogen der ved hvad der kan være problemet.
Der er ikke registreret ild/lys i en periode, og så slukker fyret.
Prøv en frisk pille afvejning, evt en ny indregulering.
-
(https://i.postimg.cc/B8f6k93L/4-E0-CA093-3617-40-A7-AD5-C-4-F6-E250-C0-C74.jpg) (https://postimg.cc/B8f6k93L)
Er der noget der ikke ser rigtigt ud her
-
Det er næsten umuligt at se noget ud fra ét eller en række billeder.
Det skal ses i sammenhæng med graferne, så hvis du smider brugernavnet eller nummeret på styringen, så er der en chance for at hjælpe :)
-
Bruger nr 55356
-
Bruger nr 55356
Din kedeltemperatur burde være 70 grader :)
Har du lavet en frisk pille afvejning ?
-
sænk din temp regulering p til 1,8 og i værdien til 0,05
og kedeltemp på 70 som Michael skriver.
hilsen Anders
-
En anden ting, afvejningen er 1600g
Umiddelbart kan det være meget højt, og skal passe med faktuel sneglydelse.
Hvis tallet er "for stort" i forhold til reel ydelse vil sneglen dossere tilsvarende mindre piller, hvilket så igen kan gøre at de brænder "for hurtigt" af og dermed går ud.
Specielt i høj last hvor billedet jo bliver tydeligerer og styringen ikke har mulighed for bare at skrue op for at holde temperaturen.
-
Så er der korrigeret til 70 grader
Læste ellers flere steder at det kan betale sig at sætte kedel-temperaturen ned til 60 grader i overgangsperioder.
Jeg laver en pilleafvejning asap
De to værdier jeg bliver rådet til at ændre skal jeg nok have lidt mere hjælp til at finde
-
vent og se, hvordan den regulerer, når den når op på set punkt på 70 grader.
Kan være at det kører fint nu.
Hilsen Anders
-
Så er der korrigeret til 70 grader
Læste ellers flere steder at det kan betale sig at sætte kedel-temperaturen ned til 60 grader i overgangsperioder.
Jeg laver en pilleafvejning asap
De to værdier jeg bliver rådet til at ændre skal jeg nok have lidt mere hjælp til at finde
Kedeltemperaturen skal være tilstrækkelig høj til at du ikke får kondens i røgrør eller skorsten,
og til at du kan opretholde 55 grader til shunt temperaturen.
Når kedlen er godt isoleret, så er det forsvindende lidt du bruger på at holde temperaturen,
men det kan koste kassen hvis kedlen ruster op. ;)
-
Tak for svar og hjælp
Har reguleret pilleafvejning til 930g og fyret er sat op til 70 grader
Håber det afhjælper problemet
-
p og i justerer du under kedel-regulering - med udvidet tekniske indstillinger til on, det er under set up.
Hilsen Anders
-
Anders jeg har fået adgang til den udvidede menu men kan ikke få lov at ændre værdierne
De er røde og ændrer selv tilbage når jeg indtaster de værdier du har foreslået
Hvad gør jeg forkert
-
Udvidede tekniske indstillinger skal sættes på on, under set Up.
Og du skal være logget ind.