Stokerforum

Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: dunas efter Okt 21, 2020, 18:02

Titel: Ny 16 kw brænder på Version 6 styring.
Indlæg af: dunas efter Okt 21, 2020, 18:02
Har fået fat i en brugt 16 kw Nbe brænder. Den er født med 12 polet stik, og er med flad fotosensor.
NBE 16-20 kw brænder har serienummer 10.15.0425.
Vil denne brænder fungere på version 6.63 styring, hvis jeg monterer styring med 12 polet ledning, hvor der er 4 ledninger der ikke bliver brugt.
Lige et lille tillægs spørgsmål, denne brænder har 2 el tænder, her vil den ene kun virker på Version 6 styring, korrekt antaget ?

Montering 12 polet ledning i Version 6 styring
Burner
PE = brun
N = hvid
L2 = gul
L3 = grøn
L4 = blå

Ekstra 1
L5 = mørkerød Bruges IKKE
L6 = rød Bruges IKKE

Temp/foto
T9 = sort
T = orange
T10 = grå

Distance
+ = lys blå Bruges IKKE

Pulse
P4 = lyserød Bruges IKKE
Titel: Sv: Ny 16 kw brænder på Version 6 styring.
Indlæg af: michael f efter Okt 21, 2020, 19:55
Har fået fat i en brugt 16 kw Nbe brænder. Den er født med 12 polet stik, og er med flad fotosensor.
NBE 16-20 kw brænder har serienummer 10.15.0425.
Vil denne brænder fungere på version 6.63 styring, hvis jeg monterer styring med 12 polet ledning, hvor der er 4 ledninger der ikke bliver brugt.
Lige et lille tillægs spørgsmål, denne brænder har 2 el tænder, her vil den ene kun virker på Version 6 styring, korrekt antaget ?

Montering 12 polet ledning i Version 6 styring
Burner
PE = brun
N = hvid
L2 = gul
L3 = grøn
L4 = blå

Ekstra 1
L5 = mørkerød Bruges IKKE
L6 = rød Bruges IKKE

Temp/foto
T9 = sort
T = orange
T10 = grå

Distance
+ = lys blå Bruges IKKE

Pulse
P4 = lyserød Bruges IKKE

Du kan fint bruges begge eltændere.
Ja, brænder kan fungere på en 6 styring  :)
Der ud til at du har styr på ledningerne.
Titel: Sv: Ny 16 kw brænder på Version 6 styring.
Indlæg af: dunas efter Okt 22, 2020, 18:05
Tak Ok :). Tænker, betyder det, at begge el tænder er i aktion samtidig ?
Mig bekendt, kan man ikke vælge imellem el tænder på Version 6 styring, eller kan man ?.
Titel: Sv: Ny 16 kw brænder på Version 6 styring.
Indlæg af: michael f efter Okt 22, 2020, 18:51
Tak Ok :). Tænker, betyder det, at begge el tænder er i aktion samtidig ?
Mig bekendt, kan man ikke vælge imellem el tænder på Version 6 styring, eller kan man ?.

Ja begge eltændere er i brug samtidig.
Du kan indstille effekten på eltænderen  ;)
Du kunne jo også gå over til en keramisk eltænder.