Stokerforum
Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: Bremsegaarden efter Okt 22, 2020, 10:29
-
Hej.
Hvor langt kan man juster ned ?.
Har en 20 kw Black Star på en 6. Styring
Kedel er noget for stor, skulle nok kun have været 12 kw køre sjældent over 60 %, kun ved varmt vand.
-
Kan du ikke sætte maks effekten ned til f.esk. 12Kw?
Jeg kender ikke styringen, men vil jeg tro du kan. Så flader du reguleringsområdet noget ned, og får en roligere indfodring.
Min effekten bør kunne sættes på 2Kw
-
Hej.
Hvor langt kan man juster ned ?.
Har en 20 kw Black Star på en 6. Styring
Kedel er noget for stor, skulle nok kun have været 12 kw køre sjældent over 60 %, kun ved varmt vand.
Det er meget forskelligt hvor langt ned man kan sætte min effekten.
Kig i din manual og følg opstart guiden.
Så finder du ud af hvor langt ned du kan indstille min effekten :)
-
Styringen kan indstilles til hvad du ønsker,,, men pas på.
For det behøver ikke være verdens bedste ide, det er ærgerligt at den er for stor.
Hvis du stiller effekten ned er du sikker på et konstant tab da du aldrig bruger hele brænderen, og dermed altid har for stort overskudsluft. Det er bedre at anskaffe sig en mindre brænder, eller at få smeden til at skære i den du har.
Også minimums effekten, her kan du godt skrue langt ned, men tabet bliver enormt når man går under 4-5kW. Jeg var ved et fyr hvor minimumseffekt på 2kW kunne holde fyret i stabil drift i timevis, til trods for at vi havde lukket på en ventil så der ikke kunne løbe varme til huset, vi cirkulerede blot hen over shunten.. altså en virkningsgrad på 0%