Hej
Vi er flyttet i hus med pillefyr og er ikke så meget inde i det endnu.
Men til start havde vi en del problemer, vi har for ca en måned siden skiftet styringen til V7.
Det har kørt problemfrit lige indtil i dag umiddelbart, når jeg ser på loggen kan jeg dog se der har været lidt de sidste par dage.
Nu går den ud hele tiden og der er ikke varmt vand ?
den melder Stoppet - Temperatur er opnået.
Ønsket temperatur: 70
Diff under: 15
Diff over: 13
Nogle der kan hjælpe :)
-
Kunne det være noget så simpelt som cirkulationspumpen
-
Hej
Vi er flyttet i hus med pillefyr og er ikke så meget inde i det endnu.
Men til start havde vi en del problemer, vi har for ca en måned siden skiftet styringen til V7.
Det har kørt problemfrit lige indtil i dag umiddelbart, når jeg ser på loggen kan jeg dog se der har været lidt de sidste par dage.
Nu går den ud hele tiden og der er ikke varmt vand ?
den melder Stoppet - Temperatur er opnået.
Ønsket temperatur: 70
Diff under: 15
Diff over: 13
Nogle der kan hjælpe :)
Normalt vil den tænde op igen når temperaturen er faldet.
Den tænder når ønsket temperatur minus diff under er nået.
Hvis du ændre diff under til 5 gr så tænder den hurtigere og temperaturen er mere stabil :)
-
Det er ikke cirkulationspumpen, den er helt ny
Jeg har nu ændret diff min til 5 grader.
men syntes det er lidt mærkeligt at den svinger så voldsomt når jeg ser på min graf.
tidligere har den kørt jævnt og været i drift konstant.
Nu går kedeltemperaturen op på ca. 85 grader og så stopper fyret, det slår igang igen når den er nede på 55 grader, det burde nu være 65 grader.
Det kan jeg se den begyndte på i går ved middagstid, selvom der ikke er pillet ved noget.
-
Nu savner jeg faktisk et link til graferne.
Det lyder helt vildt at temperaturen ryger op på 85 uden ændringer.
Hvis dine tal i P&I reguleringen er de samme som før, og de er næppe ændret, så tænker jeg du har en defekt kedeltemparatur føler.
Det er i hvert fald et skud værd at skifte den. Det er en helt almindelig NTC10K føler der kan købes til 3 kr. i Kina, 25-50Kr. ved en elektronik forhandler og +150kr. hos anderkendte fyrforhandlere, men føleren er helt den samme.
Forudsat der er almindeligt varmeaftag og altså ikke luft i systemerne. Hvis du har skiftet pumpe kan der (måske) være luft et eller andet sted, så varmeaftaget ikke bliver så jævnt som før.
Det kan afhjælpes (lidt) med at fylde maskin afspændingsmiddel påfyldningen og "skyde" det ind i anlægget. Bare et skvat.