Stokerforum
Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: Larsen4u efter Nov 12, 2020, 16:58
-
Hej
Der kommer røg i pillekammer på Blackstar+
Nogen der ved hvorfor.?
Har lige haft service og skorstensfejer har lige været her.
-
Hej
Der kommer røg i pillekammer på Blackstar+
Nogen der ved hvorfor.?
Har lige haft service og skorstensfejer har lige været her.
Er fyret på StokerCloud ?
-
Ja det er - 54427/larsen4u
-
Ja det er - 54427/larsen4u
Dine tal i styringen ser fine ud.
Brænder og kedel er ok.
Skorsten ok, men hvad med røgrøret mellem skorsten og kedel ?
Er der aske i det ?
Er der også røg hvis du øger tallene til røgsugeren ?
-
Har støvsuget rør mellem skorsten og fyr, der var kun en smule aske
Har ikke prøvet at ændre på røgsuger, ved ikke hvordan
-
Har støvsuget rør mellem skorsten og fyr, der var kun en smule aske
Har ikke prøvet at ændre på røgsuger, ved ikke hvordan
Det er i menu blæser. :)
-
Tak - jeg prøver at ændre
-
Tak - jeg prøver at ændre
Fino :)
Er friskluft ventilen åben ?
-
Hej
Har lige haft service og skorstensfejer har lige været her.
Klasse :)
Så må servicemanden da ud og kigge på det igen, ellers er det da mindre værd end ingenting det service. Hvis ikke der forebygger "den slags"
Når det så er sagt med en vis "ironi" så se på hvad der er ændret i forhold til før hvor det ikke gav røg i kassen.
Kort at langt vil røgen jo søge derhen hvor der er mindst modtryk. Så er friskluft til fyrrummet blokeret, måske?
Ellers kan det måske være skorstensfejeren har påvirket din O2 føler, eller vakkumføler hvis der er en sådan på fyret?