Hejsa.
Fyret slukker efter opvarmning af VVB også selvom kedeltemperaturen langtfra er opnået. Efter brænderen er nedkølet starter fyret op igen.
Hvordan kan det være?
Mvh Lars
https://stokercloud.dk/v3/#/larsbetzer/main-page
-
Hejsa.
Fyret slukker efter opvarmning af VVB også selvom kedeltemperaturen langtfra er opnået. Efter brænderen er nedkølet starter fyret op igen.
Hvordan kan det være?
Mvh Lars
https://stokercloud.dk/v3/#/larsbetzer/main-page
Når jeg kigger dine grafer, så er det ikke hvergang der er lavet varmt vand at den slukker.
Men du er ofte oppe på lige over 80 grader, og der skal den slukke med de indstillinger du har nu.
Prøv at øge diff over til 15 garder.
Så slukker den først ved 85 grader :)
-
Korrekt at det ikke er hver gang.
Men det undrer mig meget at temperaturen kan være 80 grader lige efter at VVB er blevet prioriteret i 20-30 minutter.
Så burde kedeltemperaturen være lav og radiatorerne burde kalde på varme.
-
Korrekt at det ikke er hver gang.
Men det undrer mig meget at temperaturen kan være 80 grader lige efter at VVB er blevet prioriteret i 20-30 minutter.
Så burde kedeltemperaturen være lav og radiatorerne burde kalde på varme.
Det er ikke utænkelig, men lige i skiftet ser fyret jo den høje temperatur, fyret ser kun lige her og nu, det gætter ikke at det bliver for koldt lige efter der er slukket.
derfor er det dig der skal stille alle parametre i forhold til hvad du ser på stokerkontrol, på den måde kan du få det til at gøre som du ønsker.
-
Har du noget natsænkning på, din ugeplan stor til on under kedelmenu ?
Hilsen Anders
-
Hvilke parametre kan der stilles på, umiddelbart kan jeg ikke finde nogen der giver mening?
Ugeplanen står på on, men ikke nogen natsænkning.
Mvh Lars
-
Hvilke parametre kan der stilles på, umiddelbart kan jeg ikke finde nogen der giver mening?
Ugeplanen står på on, men ikke nogen natsænkning.
Mvh Lars
Diff over sættes op fra 10 til 15 grader. :)
-
Jo, men er det smart? Vil det ikke slide ekstra på kedlen?
-
Jo, men er det smart? Vil det ikke slide ekstra på kedlen?
Nej. det slider ikke på kedlen, men du sparer optændinger :)