Stokerforum
Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: Rikter efter Nov 25, 2020, 19:32
-
Er 100 meter mester i brug af pillefyrets indstillinger så derfor dette spørgsmål i det kloge Forum:-)
Vores fyr er begyndt og lade en masse sort kullede piller ligge på risten og de ryger ikke videre ud i kedlen som sort aske og den bliver stadig ved med at tage piller ind og det lyder som om den tager man ind af gange.
Nogen forslag til hvad det kan være?
Mvh. Peter
-
Ikke nemt uden at vide noget som helst om hvad det er for en styring og på hvilket fyr. For lidt luft er et skud fra hoften.
Stoppet blæser eller træt kondensator.
-
Det drejer sig udelukkende om én ting.
Forholdet mellem piller og luft.
Alt skal være rent, blæser, brænder, herd, kedel, røgvender, røgrør og skorsten.
Der skal være træk i skorstenen, og har du ikke ilt styring skal du have en trækstabilisator monteret, og der skal være stort friskluft indtag til fyrrummet.
Intet må være kaput, svage led er kondensatorer til sneglemotorer og blæser hvis det er en 108mm, også lejerne i blæser kan gå til.
Når ovenstående et i orden, skal der gode piller på tanken.
Der skal afvejes piller, tallet indtastes i autoberegneren.
Så justeres der luft 10%--50%--100% voila.. så kører fyret perfekt :)
Har du iltstyring skal sidste punkt udskiftes med standard tal til blæser, og observationer af grafer og korrektionstal. :)
-
Det er et scotte pillefyr med en Black star 20 kedel.
Der er ikke iltstyring på og det virker til at der er godt træk i skorsten.
-
Det er et scotte pillefyr med en Black star 20 kedel.
Der er ikke iltstyring på og det virker til at der er godt træk i skorsten.
Er styringen på StokeCloud ?
Har du afprøvet forbrændingen ved at udføre opstart guiden i manualen ?
-
Der findes et utal af videoer på youtube der viser hvordan flammen bør se ud og hvordan man trimmer det.
Der er ikke raketvidenskab.