Stokerforum

Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: cbhh efter Dec 01, 2020, 06:57

Titel: Fyret "hopper" af nettet.
Indlæg af: cbhh efter Dec 01, 2020, 06:57
Hej derude.

Jeg har det sidste stykke tid oplevet at jeg flere gange om dagen oplever at fyret ikke er på nettet.
Efter, nogen gange, et par timer, er fyret online igen, uden at jeg har gjort noget.

Det har stået på de sidste par uger.
Jeg har genstartet hele mit netværk.

Andre der oplever det samme? og som eventuelt har en mulig løsning?

Jeg har en version 7 styring opdateret til 7.0673

God dag.
Titel: Sv: Fyret "hopper" af nettet.
Indlæg af: 383CI efter Dec 01, 2020, 21:10
Hej derude.

Jeg har det sidste stykke tid oplevet at jeg flere gange om dagen oplever at fyret ikke er på nettet.
Efter, nogen gange, et par timer, er fyret online igen, uden at jeg har gjort noget.

Det har stået på de sidste par uger.
Jeg har genstartet hele mit netværk.

Andre der oplever det samme? og som eventuelt har en mulig løsning?

Jeg har en version 7 styring opdateret til 7.0673

God dag.

En her løste problemet, dog vist nok med en V13, ved at vende fase og nul "korrekt"
Selv har jeg oplevet det samme, i forbindelse med anvendelsen af en gammel forlængerledning hvor ledningerne var "bytte rundt" i forhold til jord benet.

Altså, først tjek/mål om fasen sidder på L og nul på N

Og/eller tjek der er jordforbindelse på styringen og fyret.

Og Ja, der er teknisk evidens for at det skal vende korrekt.
Titel: Sv: Fyret "hopper" af nettet.
Indlæg af: John Doe efter Dec 02, 2020, 06:26
Hej derude.

Jeg har det sidste stykke tid oplevet at jeg flere gange om dagen oplever at fyret ikke er på nettet.
Efter, nogen gange, et par timer, er fyret online igen, uden at jeg har gjort noget.

Det har stået på de sidste par uger.
Jeg har genstartet hele mit netværk.

Andre der oplever det samme? og som eventuelt har en mulig løsning?

Jeg har en version 7 styring opdateret til 7.0673

God dag.

En her løste problemet, dog vist nok med en V13, ved at vende fase og nul "korrekt"
Selv har jeg oplevet det samme, i forbindelse med anvendelsen af en gammel forlængerledning hvor ledningerne var "bytte rundt" i forhold til jord benet.

Altså, først tjek/mål om fasen sidder på L og nul på N

Og/eller tjek der er jordforbindelse på styringen og fyret.

Og Ja, der er teknisk evidens for at det skal vende korrekt.

Er det fyret eller netadapteren der skal vende rigtig?
Titel: Sv: Fyret "hopper" af nettet.
Indlæg af: 383CI efter Dec 02, 2020, 08:55


Er det fyret eller netadapteren der skal vende rigtig?

Primært fyret, da det er, eller bør være, direkte jordet. Men det bestemt heller ingen skade til adapteren vender rigtigt, det er jo dog lidt sværere at være sikker på.

Iøvrigt er der også folk der har problemer med alt for mange dimser imellem, men tjek den med fase/nul/jord først, så er der i hvert fald styr på det kapitel.
Titel: Sv: Fyret "hopper" af nettet.
Indlæg af: cbhh efter Dec 02, 2020, 11:13
Tak for input.

Ingen tvivl om at fase og nul bør vende rigtigt.
Der har bare ikke været byttet rundt.
Fyret på intet tidspunkt være frakoblet forsyningen så der er der ikke byttet om medmindre forsyningsselskabet har pillet ;)

Netadapterne er ikke blevet vendt så, derfor undre det mig at problemet er opstået.

Det kan selvfølgelig skyldes at en af adapterne er ved at blive træt.