Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: Tromborg efter Dec 09, 2020, 09:29

Titel: Alarm ingen ild i højlast
Indlæg af: Tromborg efter Dec 09, 2020, 09:29
Hej

Jeg kan ikke greje hvorfor fyret går i fejl, det har kørt fint indtil start på denne sæson.

Når jeg kigger på graferne kan jeg se fyret fejler når det kører 10% og ikke høj som fejlmeddelelsen skriver.

Kan bare ikke udfra graferne se hvorfor, så lidt hjælp er yderst velkommen

/Tromborg
Titel: Sv: Alarm ingen ild i højlast
Indlæg af: 383CI efter Dec 09, 2020, 10:56
Et hurtigt kik på grafer og indstillinger siger mig at din PI regulering er tæt på helt gal.

Du har en kedeltemperatur på 65 grader og stop på 10 grader mere, altså 75

Hvis fyret køre "fuld last" vil der hænge et meget stort I bidrag når du når setpunkt, så skyder den over de 75 grader og går ud.

En anden ting der kan være galt er sneglen leverer for lidt piller i maks ydelse, så blæseren blæser bålet ud.
Det kan jeg ikke se udfra kurverne da det er længe siden det har været slukket og det derfor er svært at se detaljerne op til det slukker.

Så jeg tænker at en grundig indstilling vil gøre en kæmpe forskel på driften. En afvejning og et link kan ikke gøre det.

Jeg ville slå O2 reguleringen fra idet den regulerer voldsomt på indfødningen, så kan du ikke regne med noget som helst. Korrektionen i høj kan faktisk gøre at dosseringen bliver så lille at den blæser ud, men det er ikke lige umiddelbart tilfældet, men tallene passer lige så forkert som de fleste andre i lav og mellem.
Titel: Sv: Alarm ingen ild i højlast
Indlæg af: xkfc efter Dec 09, 2020, 11:17
Nogen har pillet ved dine PI tal, det er altså noget man skal være varsom med, og min anbefaling er at de stilles i nærheden af Standard, og at du først kigger på din installation.

Derefter skal der vejes piller og se om afvejningen stadig passer, dine blæsertal er en del fra hvor styringen mener de skal ligge.