Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: kimfastrup efter Dec 14, 2020, 15:48
-
fyret må ikke startes før problem er løst
hvad gør man så , jeg er på arb konen siger der lugter af røg ...
-
fyret må ikke startes før problem er løst
hvad gør man så , jeg er på arb konen siger der lugter af røg ...
Brænderen skal tages af, og ses efter.
Kedlen skal ses efter.
Når alt er renset og efterset kan der tændes op igen.
-
så venter konen med at få varme på, til du kommer hjem. Imens kan hun fyre i brændeovnen, eller tage en sweater på :-)
-
Røgen suser den nemmeste vej.
Og ved jer er det så baglæns lige nu, så trækket i skorstenen er ikke kraftigt nok til at overvinde suget hvor fyret står.
I langt de fleste tilfælde er det beskidt et sted, så tjek blæser, brænder, herd, kedel, røgvender, røgrør og skorsten.
Manglende ventilation (friskluft ventil) i fyrrummet kombineret med en stor emhætte på maks når der steges bacon, er ikke det bedste.
Det kan også være noget der er defekt, specielt blæser, her kan lejerne være gamle og der kommer ikke luft nok til forbrændingen.
Det er godt at den går i alarm på høj skakt, funktionen er nemlig at forhindre tilbagebrand, så hellere en alarm i god tid :)
-
jaaaaahhh askeskuffen var fyldt med uforbrændte piller , de bliver varme når de ligger og gløder , kedlen renset for aske askeskuffen tom det hele rengjort ny afvejning, indkørt ved 10-50-100
men hvis jeg skal stole på de værdier jeg fik ender jeg med blæser på 6-8-10 og mange fejl fordi der ikke er lys på fotoføler har skruet lidt op men det hjælper ikke et hak , er der nogen der har et tip eller 2
-
jaaaaahhh askeskuffen var fyldt med uforbrændte piller , de bliver varme når de ligger og gløder , kedlen renset for aske askeskuffen tom det hele rengjort ny afvejning, indkørt ved 10-50-100
men hvis jeg skal stole på de værdier jeg fik ender jeg med blæser på 6-8-10 og mange fejl fordi der ikke er lys på fotoføler har skruet lidt op men det hjælper ikke et hak , er der nogen der har et tip eller 2
Lås fyret og brug gerne halve timer på hver indstilling.
Efter en ændring må der gerne gå 5 min før du igen bedømmer forbrændingen.
Lukker du op til kedlen og kigger, har du ikke 2 min men kun 2 sek til at bedømme flammen.
Friskluft gennem lugen forstyrrer det du skal bedømme.
-
ahhhh jeg har en bs plus og der kan man ikke se flammen
har brugt en halv time på hver og 10 min inden jeg stillede 1 gang men havde mange problemer med at få den til at ramme de 17 %
-
ahhhh jeg har en bs plus og der kan man ikke se flammen
Det har du :)
Men andre læser også med , og de har måske en kedel hvor de kan se ilden.
Så derfor lige den ekstra oplysning :)
-
ahhhh jeg har en bs plus og der kan man ikke se flammen
har brugt en halv time på hver og 10 min inden jeg stillede 1 gang men havde mange problemer med at få den til at ramme de 17 %
Brug tal fra skema som du kan finde hvis du bruger linket i min signatur :)
-
hvis jeg bruger dit link finder jeg manualen fra nbe den har jeg :)
de tal jeg har brugt er 17-12-8 , tænker det er dem du mener
mvh Kim
-
hvis jeg bruger dit link finder jeg manualen fra nbe den har jeg :)
de tal jeg har brugt er 17-12-8 , tænker det er dem du mener
mvh Kim
Prøv blæser tal 12 - 20 - 30
8 - 12 - 17 er ilt % som ønskes :)
-
det gør jeg lige med det samme den får lige 10 min til at køre sig ind.... har røgsuger nogen indflydelse på indkøring
-
det gør jeg lige med det samme den får lige 10 min til at køre sig ind.... har røgsuger nogen indflydelse på indkøring
Ja den påvirker forbrændingen.
Din bliver sikkert styret af en trykmåler i styringen og så skal du ikke
justere på den.
-
med blæser på 6 % står o2 på 18% , så er det vel ned på 5 %
-
ved 5 % ligger den på 17,2-17,5 ...men synes godt nok 5 er lidt kan den blæse røgen væk så
-
ved 5 % ligger den på 17,2-17,5 ...men synes godt nok 5 er lidt kan den blæse røgen væk så
Har du har glemt at sætte iltstyring på VIS :)
-
det tror jeg ikke men tester da lige hurtigt
hvor er det rigtige niveau (tal ) til røgsugerens procenter
nu har den kørt 10 min på 10 % og den ligger på 17 % med en blæser på 5 % Den svinger mellem 16 og 17,7
nu tester jeg lige de 2 andre først 50 %
50 % står på 5 % i blæser ( der er ikke mere elastik ) og den ligger mellem 12,8 og 13,7
100% står også på 5 % den kommer kun ned på 10,5 , hvor den egentlig skulle ned på 8 , hvis jeg har forstået det rigtigt . :)
Hvis det er muligt ville det være nice hvis du lige tjekkede mine indstillinger under avanceret o2 den ligner ikke det du har på din hjemmeside, men det er bare ikke noget jeg har været igang med
-
Jeg har stadig problem med manglende lys på føler og uforbrændte piller... synes det virker underligt at jeg ska ha blæser til at køre helt nede på 5 % er der andre parametre der kan ha indflydelse her , ja kedlen er gjort ren skorstensfejer har været i okt... :)
-
Du skal justere på blæser tallene, ikke på røgsugeren den skal indstilles til at bevare -10 pa i kedlen, det skal du selv måle, hvis ikke din styring understøtter dette.
Mit bedste gæt er en indstilling på 6 i alle tre felter, understreger det er et gæt, det skal indstilles med et micromanometer.
Hilsen Anders
-
6 i røgsugeren ved både 10-50-100 % ?
-
Ja et gæt, indtil du kan måle det.
Måske kun 5
Hilsen anders
-
det er en blackstar + fumus så jeg går da udfra styringen har styr på røgblæseren
-
Den måler 999pa når røgsugeren kører 0 %
-
ØHHHHHH jeg er helt blank
-
det er en blackstar + fumus så jeg går da udfra styringen har styr på røgblæseren
Det med styringen klare det hele er rent salgs gas, den er (desværre) ikke længere.
Det bliver ALDRIG bedre end det er indstillet til af den simple årsag at styringens opgave er at FASTHOLDE den balance det er indstillet til.
Styringen vil aldrig kunne regne ud hvad der er den bedste indstilling i det enkelte tilfælde. De parametre der er fra start er sikkert fungerende for flertallet, ej mere.
-
det er en blackstar + fumus så jeg går da udfra styringen har styr på røgblæseren
Det med styringen klare det hele er rent salgs gas, den er (desværre) ikke længere.
Det bliver ALDRIG bedre end det er indstillet til af den simple årsag at styringens opgave er at FASTHOLDE den balance det er indstillet til.
Styringen vil aldrig kunne regne ud hvad der er den bedste indstilling i det enkelte tilfælde. De parametre der er fra start er sikkert fungerende for flertallet, ej mere.
Og det ved du med sikkerhed ?
Jeg har trykmåler der styrer røgsugere.
Derved er der altid det indstillede undertryk i kedlen som der skal være.
Det er derfor ikke korrekt det du skriver.
-
Godmorgen Michael F
rart at du er tilbage :)
kedel er renset skorsten kontrolleret brænder gjort ren ,ny afvejning,alle 3 indkørt 10-50-100
men fejlen har været en gang siden ,du er meget velkommen til at logge ind og tjekke værdierne
håber det kører bedre nu , men tvivler lidt
er på arbejde til 15
-
Godmorgen Michael F
rart at du er tilbage :)
kedel er renset skorsten kontrolleret brænder gjort ren ,ny afvejning,alle 3 indkørt 10-50-100
men fejlen har været en gang siden ,du er meget velkommen til at logge ind og tjekke værdierne
håber det kører bedre nu , men tvivler lidt
er på arbejde til 15
Dine blæsertal er så lave at du måske ikke har en forbrænding, men en lufttilførsel uden om bålet. O0
Prøv de tal jeg gav tidligere, og se så på korrektionstallene over et par dage.
Prøv blæser tal 12 - 20 - 30 og røgsuger samme tal som blæser.
Iltstyring skal være aktiv :)
-
det tager jeg lige når jeg er hjemme igen ,luftstyring har aldrig været aktiv....:) hvad mener du luftstyring skal stå på
-
Skriver en bs+fumus ver 13 ikke hvad den måler i pa og m3/h ligesom en rtb gør ?
Hilsen Anders
-
ikke det jeg kan se
ved du hvad luftstyring skal stå på
Fejl luft 3mt mængde kan ikke opnås og så lukkede fyret ned
er der en der virkelig har en go ide det er pissekoldt
-
det tager jeg lige når jeg er hjemme igen ,luftstyring har aldrig været aktiv....:) hvad mener du luftstyring skal stå på
Iltstyring, ikke luftstyring.
Det er to forskellige ting, men de styrer begge luft. :)
-
ikke det jeg kan se
ved du hvad luftstyring skal stå på
Fejl luft 3mt mængde kan ikke opnås og så lukkede fyret ned
er der en der virkelig har en go ide det er pissekoldt
Du har ikke luftstyring, men iltstyring :)
To forskellige ting.
-
øhhhhhhh hvor finder jeg det
-
Er der hul igennem din skorsten, du har en røgtemperatur under 50 grader.
luftmængde regulering på off, lad røgsugeren stå, hvor den er, få gang i fyret med dine blæsertal og se om røgtemp kommer op på 70-til 80 grader når din skorsten er varm så der kommer træk i skorstenen.
De lave blæser tal du kørte med igår er lidt i skoven.
åbn døre og vinduer og varm skorstenen op.
Hilsen Anders
-
altså min skorsten bliver sjældent varmere end 50 grader ,den har kørt et helt år uden problemer skorsten er ny foring 13o mm rustfast 5 m lang, har inge trækregulator hedestoker sagde det var ikke nødvendigt når der var røgsuger
-
røgtemp bør være højere, for at få træk i skorsten og undgå kondens, er der valgt den rigtige følertype ?
hilsen anders
-
pt1000 ,jeg har ikke haft kondens i det sidste år , tænker kondens ville løbe ud af afløbs slagen i bunden af skorstenen
-
studsede over at din målte røgtemp er lavere end din retur temperatur.
hilsen anders
-
øhhhh hvad har de 2 med hinanden at gøre .... er lidt stået af her kan man se om forbrændingen er bedre som det køre nu
men iøvrigt røgtemperaturen er en pt 1000 ( danfoss top kvalitet )
retur føler er en ntc
-
Godt du kører med dansk kvalitet :-)
Returen burde være det koldeste sted i kedlen, når den er gennem varm, så røgtemp burde vel blive meget koldere end returen.
Det er ikke sikkert, at det er rigtigt alt hvad jeg skriver, men så kommer der nok nogle korrektioner.
Hvad styrer temp i din vvb ?
Hilsen Anders
-
det gør en danfoss retur termostat ( så ved du hvor jeg arbejder )
-
ravk den hæver da ikke temperaturen i vvb ?
hilsen Anders
-
ahhh ved ikke lige hvilken type det er men den virker fruen bader i varmt vand hver dag, tro mig det modsatte ville jeg vide :)
-
den skriver 26 grader lige nu, så det er en sej dame med stive nipples :)
Hilsen Anders
-
det har til gengæld aldrig funket men vandet er varmet rigtig dejlig varmt
-
Måske dine ntc følere har forkert ohm værdi i forhold følere der passer til fyret.
Hilsen Anders
-
Ja det er ikke umuligt, men det har jo ingen indflydelse på mit aktuelle problem ,kan du se om det ser helt skævt ud....
-
Det ser fornuftigt ud, lad den køre et par dage uden ur stop, så har den nok selv korregiret snegl ydelse så det passer.
Hilsen anders
-
Vil kontrollere retur temp, om den er 55 eller 35
Fabrikanten anbefaler 55 mindst.
Hilsen anders
-
det er en blackstar + fumus så jeg går da udfra styringen har styr på røgblæseren
Det med styringen klare det hele er rent salgs gas, den er (desværre) ikke længere.
Det bliver ALDRIG bedre end det er indstillet til af den simple årsag at styringens opgave er at FASTHOLDE den balance det er indstillet til.
Styringen vil aldrig kunne regne ud hvad der er den bedste indstilling i det enkelte tilfælde. De parametre der er fra start er sikkert fungerende for flertallet, ej mere.
Og det ved du med sikkerhed ?
Jeg har trykmåler der styrer røgsugere.
Derved er der altid det indstillede undertryk i kedlen som der skal være.
Det er derfor ikke korrekt det du skriver.
Du har en trykmåler der fastholder det tryk der skal være i kedlen.
Helt lige som du, og mange andre mener at de tal der er standard for O2 reguleringen er dem der passer og er bedst.
Så fastholder styringen forbrændingen udfra de parametre.
Men hvem siger så de parametre er de bedste?
Og/eller de passer med piller af forskeligt fabrikat? Når nogle fyr køre bedst med en bestemt slags piller må det jo være fordi indstillingerne passer til de piller og ikke andre.
Altså kan de indstillinger fyret er "født" med ikke konkluderes at være de bedste, så ville de jo netop køre helt perfekt med alle typer piller, og det vil ingen vel påstå de gør? Og hvis de gør er det i hvert fald lige ringe at dømme efter dem jeg har set.
Alle fyr har samme O2 tal som standard, om det er en 10 eller en 25 Kw
Hvis vi så siger at 10èrne køre 100% vil den have en forbrænding af 2,5 Kg piller i time og et O2 tal på 8
Hvis 25èrne køre samme drift, altså 10Kw og brænder 2,5kg piller af i timen, så køre den 40% og vil styre efter et O2 overskud på 13%
Men det er fuldstændigt samme mængde piller, samme bål, samme energi, samme forbrænding men med stort udsving i styringens O2 tal.
F.eks. så jeg er selvfølgeligt ikke enig I at standard tallene er de rigtige, men jeg er dog enig I at styringen stræber efter at opretholde det indstillede undertryk.
At det så bliver godt kan jo så debateres udfra denne tråd. Der var jo ikke problemer hvis det fungerede.
-
det er en blackstar + fumus så jeg går da udfra styringen har styr på røgblæseren
Det med styringen klare det hele er rent salgs gas, den er (desværre) ikke længere.
Det bliver ALDRIG bedre end det er indstillet til af den simple årsag at styringens opgave er at FASTHOLDE den balance det er indstillet til.
Styringen vil aldrig kunne regne ud hvad der er den bedste indstilling i det enkelte tilfælde. De parametre der er fra start er sikkert fungerende for flertallet, ej mere.
Og det ved du med sikkerhed ?
Jeg har trykmåler der styrer røgsugere.
Derved er der altid det indstillede undertryk i kedlen som der skal være.
Det er derfor ikke korrekt det du skriver.
Du har en trykmåler der fastholder det tryk der skal være i kedlen.
Helt lige som du, og mange andre mener at de tal der er standard for O2 reguleringen er dem der passer og er bedst.
Så fastholder styringen forbrændingen udfra de parametre.
Men hvem siger så de parametre er de bedste?
Og/eller de passer med piller af forskeligt fabrikat? Når nogle fyr køre bedst med en bestemt slags piller må det jo være fordi indstillingerne passer til de piller og ikke andre.
Altså kan de indstillinger fyret er "født" med ikke konkluderes at være de bedste, så ville de jo netop køre helt perfekt med alle typer piller, og det vil ingen vel påstå de gør? Og hvis de gør er det i hvert fald lige ringe at dømme efter dem jeg har set.
Alle fyr har samme O2 tal som standard, om det er en 10 eller en 25 Kw
Hvis vi så siger at 10èrne køre 100% vil den have en forbrænding af 2,5 Kg piller i time og et O2 tal på 8
Hvis 25èrne køre samme drift, altså 10Kw og brænder 2,5kg piller af i timen, så køre den 40% og vil styre efter et O2 overskud på 13%
Men det er fuldstændigt samme mængde piller, samme bål, samme energi, samme forbrænding men med stort udsving i styringens O2 tal.
F.eks. så jeg er selvfølgeligt ikke enig I at standard tallene er de rigtige, men jeg er dog enig I at styringen stræber efter at opretholde det indstillede undertryk.
At det så bliver godt kan jo så debateres udfra denne tråd. Der var jo ikke problemer hvis det fungerede.
Om igen.
Alle fyr har ikke samme indstillinger.
Alle indstillinger kan tilpasses, ved behov.
Der er mange ting der ikke fungere for dig, men du ved hvorfor.
-
ahhhh jeg vil bare gerne ha mit fyr til at køre ....383CI hvis du skal smide med mudder kan du så ikke lave en tråd til det, og så kan Michael F få lov til at hjælpe mig og så kan du smide alle mulige teser efter ham bagefter ....mange tak på forhånd
er fidusen nu at hæve sænke blæser så O2 korr passer med det indvejede :)
-
ahhhh jeg vil bare gerne ha mit fyr til at køre ....383CI hvis du skal smide med mudder kan du så ikke lave en tråd til det, og så kan Michael F få lov til at hjælpe mig og så kan du smide alle mulige teser efter ham bagefter ....mange tak på forhånd
er fidusen nu at hæve sænke blæser så O2 korr passer med det indvejede :)
Ja på daglig basis.
Altså kun ændre lidt en gang om dagen, og så iagttage hvad der ændres
Det er helt ok at korrektionstal ikke er ens med afvejningen.
Når de ikke er ens viser det at iltstyringen arbejder.
-
Kanon det prøver jeg
-
.383CI hvis du skal smide med mudder kan du så ikke lave en tråd til det, og så kan Michael F få lov til at hjælpe mig og så kan du smide alle mulige teser efter ham bagefter ....mange tak på forhånd
er fidusen nu at hæve sænke blæser så O2 korr passer med det indvejede :)
Hvis du mener jeg kaster med mudder står det dig frit for. Det kan jeg ikke holdes ansvarlig for. Jeg forsøger, modsat andre, at argumentere sagligt for tekniske sammehænge i stedet for at skyde op i luften i uendelighed.
Men bevars, det kommer nok til at køre lige så godt, eller ringe, som alle de andre fyr, så er det jo "godt nok" til dem der er tilfredse med det.
Jeg skal nok undlade at fortælle hvordan jeg har fået min O2 regulering til at køre knivskarpt så forbruget passer altid, så jeg kan undvære kompressorrens og der ikke findes 2 sorte flager i asken efter 2 tons piller.
-
Om igen.
Alle fyr har ikke samme indstillinger.
Alle indstillinger kan tilpasses, ved behov.
Der er mange ting der ikke fungere for dig, men du ved hvorfor.
Nu ved du jo ikke hvordan mit køre, der er ikke 2 sorte flager efter 2 tons piller, jeg kan undlade kompressorrens, mit forbrugstal passer indenfor 2% så det fungerer rimeligt godt.
Men det er heller ikke indstillet på "sædvanlig vis"
Ja alle indstillinger KAN tilpasses, men de bliver det jo ikke. En 10Kw brænder har samme std. O2 tal som en 25èr tjekkede lige.
Det kan ikke passe udfra den afbrændte pillemængde som beskrevet, osv. osv.
Jeg undre mig stadigt over den med 3 i stedet for 6 og om det kun er mit og den andens fyr der køre bedre med 6 men det fik vi aldrig en forklaring på.
-
383CI:
Der står i din signatur at du har kompressor rens, men du bruger det måske bare ikke pga de fine indstillinger ?
(Det ville ikke give mening når nu man har det).
Opret gerne din egen tråd til tips / tricks som der opfordres til.
Er du iøvrigt ved at få tænder eller bor nær Jammerbugten ?
-
Glædelig jul
-
Kanon det prøver jeg
Det ser ud til at du fungere fint nu :)
-
ja nu har jeg kun udfordring med at få pi regulering til at stemme den bliver ved med at ryger over set punktet og så går fyret ud og 30 min efter går det igang igen .....mege irriterende
er der gode råd fra nogen
-
ja nu har jeg kun udfordring med at få pi regulering til at stemme den bliver ved med at ryger over set punktet og så går fyret ud og 30 min efter går det igang igen .....mege irriterende
er der gode råd fra nogen
Mere P faktor, måske 1.2
og mere luft ved 10 % drift. :)
-
det er gjort det hjalp bare ikke synderligt
-
det er gjort det hjalp bare ikke synderligt
Lav kun 1 ændring af gangen. :)
Ellers mister du overblikket over effekten af ændringen.
-
Mere luft på lav blæser :)
-
oki hævet fra 13-18 er det for meget
-
383CI:
Der står i din signatur at du har kompressor rens, men du bruger det måske bare ikke pga de fine indstillinger ?
(Det ville ikke give mening når nu man har det).
Opret gerne din egen tråd til tips / tricks som der opfordres til.
Er du iøvrigt ved at få tænder eller bor nær Jammerbugten ?
Der er kompressor rens på JA, det køre hver gang der er brændt 100 kg. af. Men det er ikke nødvendigt.
Jeg hr tænder, og bor ikke nær Jammerbugt, men hvis de er et forsøg på et være "morsom" skyder du sgu lige så meget forbi som visse store kompetancer her.
Jeg kan se det går sin skæve gang her, og mine bidrag er ikke velkomne når der er spidskompetencer igang, så det undlader jeg.
Det skydes jo til måls i vildskab, på et eller andet tidspunkt må et enkelt hagl da ramme tilfældigt så fuglen falder lidt ned.
-
Den mest humørforladte person har slået til igen, hvis du føler dig så misforstået, så fatter jeg sgu ikke hvad du laver herinde, sådan et misforstået geni som dig, for det er da helt tydeligt du ikke føler dig tilpas. Find dog nogle ligesindede genier i et andet forum, så kan i sidde og klappe hinanden på skulderen, og vise vor fandens dygtige i er. Og tager gerne en reprimande fra Admin, da jeg tror jeg skriver på mange andres vegne herinde. Du behøver ikke svare mig, da jeg allerede kender svaret.
-
oki hævet fra 13-18 er det for meget
Det vil vise sig senere.
Når tallet i korrektion er under afvejning skal der mere luft til. :)
-
er vi sikker på det er den rigtige vej korr lav falder da nu før justering var den 597 nu er den 591.....troede umiddelbart det var omvendt
-
er vi sikker på det er den rigtige vej korr lav falder da nu før justering var den 597 nu er den 591.....troede umiddelbart det var omvendt
Man skal ikke lave de store ændringer på en dag som i dag hvor det nærmest blæser storm.
Blæsten påvirker sikkert trækket i og omkring skorstenen.
Derfor små ændringer, og gerne kun 1 hver dag.
Ellers mister man hurtigt overblikket over hvad der påvirkede hvad :)
-
ok så lader vi den køre idag og ser om blæsten ligger sig, er det det jeg hører :)
-
ok så lader vi den køre idag og ser om blæsten ligger sig, er det det jeg hører :)
Ja :)
-
så kom den op på 622 ... der er lang vej op , hvad synes eksperten vi skal prøve :)
-
så kom den op på 622 ... der er lang vej op , hvad synes eksperten vi skal prøve :)
Kig besked i StokerCloud :)
Og ja, der skal mere luft til.