Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: Helge-k efter Dec 22, 2020, 09:36
-
Min kedel temp siger 80g,på styring kun vist som 69 g.
Hvor skal jeg justere så differencen ikke er så stor .
Der er PDI regulering. Men må ærligt indrømme jeg har læst på det flere gange, forstår der ikke.
P led står på 1,0.
I led på 0,5
D led på 0
Eller er det andre steder det skal reguleres..
-
Min kedel temp siger 80g,på styring kun vist som 69 g.
Hvor skal jeg justere så differencen ikke er så stor .
Der er PDI regulering. Men må ærligt indrømme jeg har læst på det flere gange, forstår der ikke.
P led står på 1,0.
I led på 0,5
D led på 0
Eller er det andre steder det skal reguleres..
Ønsket temperatur er det der stiles efter.
Aktuel temperatur der det du har nu.
P I og D er de tal der bestemmer hvor hurtigt eller langsomt styringen skal reagere på temperatur differencen mellem ønsket temperatur og aktuel temperatur.
De tal kan tilpasses efter det varme aftag du har.
Jeg vil foreslå P sættes til 2.5 I til 0.10 og D til 0 ( nul )
-
Ok tak det prøver jeg.
-
Hvis det er det termometer der er monteret i nogle kedler du kigger på, så er det ringere end en gammel rusten flad herrecykel fra 1972 som man har hevet op af havnen.
Hvis du har monteret den fra styringen rigtigt, altså i følerlommen og har husket at fylde den med kontakt pasta, så passer den bedre en +- 0,1%
Så stol du hellere på den :)
Du kan godt få den mekaniske på kedlen til at passe lidt bedre. Glasset kan vippes af, og så bruger man en lille viser aftrækker, akslen er nemlig konisk, og så trækker man viseren af. Er du meget sikker på hånden og meget forsigtig, kan du måske klare det med en spidstang.
Når så viseren er demonteret, trykker du den forsigtigt på plads på den temperatur som styringen siger kedlen er. Nu passer den lige der, den er med andre ord "kalibreret" til den temperatur hvor du ønsker den nøjagtig, men der er ingen der siger den også passer på andre temperaturer.
Der kan ikke ske andet end du får det ødelagt, men den har alligevel ingen værdi.
Du kan gøre det samme med den til vandtryk, der sidder for det meste en bedre i forbindelse med overtryk sikringen, som du kan "kalibrere" efter.
-
::)Bob Bob Bob, det kan jeg skulle ikke huske, det må tjekkes imorgen,( hvor føler en sidder)
Det er jo trods alt mange år siden det blev sat op.
-
Min kedel temp siger 80g,på styring kun vist som 69 g.
Hvor skal jeg justere så differencen ikke er så stor .
Der er PDI regulering. Men må ærligt indrømme jeg har læst på det flere gange, forstår der ikke.
P led står på 1,0.
I led på 0,5
D led på 0
Eller er det andre steder det skal reguleres..
Kort fortalt er P hvor hårdt du træder på speeder og bremse, I hvor tung din bil er.
Du skal se på kedeltemperaturen i forhold til det den er sat til. "Setpunkt" Hvis setpunkt er 80 og du aldrig kommer over 69 vil jeg mene de er P/I forholdet der er galt.
Normalt vil P skulle være mere end 1 for at komme op på setpunkt, og I være <=10% af P
Et udgangspunkt kunne være 1,5/0,11
-
Hvis du ikke har Stokerkontrol og kan se grafer, skal du holde snitterne fr PI controlleren, og stille tallene efter Michael's anvisninger.
P2,5 og I 0,1 til 0,15. og D 0
Man skal justere controlleren i forhold til installation og forbrugsmønsker, men kan du ikke se grafer og hvordan det gør så er du prisgivet, så er det standard tal.
-
Nej der er ingen net pp den gl opop.
Og det funker, rimeligt godt nu, havde sgu glemt alt om at den viser varme med en føler klistret på fremdriften.
Men de oplyste tal, har faktisk gjort en stor forskel.
Stod op til en morgen med fyret havde slpet sikringen, og ikke ville tænde, det var så det 7 år gl "gløderør" som var stået af.
Heldigvis købte jeg et nyt i Maj, da jeg skiftede lysføler.
Så god jul til alle og husk ha altid lidt dele på lager, til fyr og gulvvarme styring.