Stokerforum

Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: gadegård efter Dec 28, 2020, 12:34

Titel: Lave korr. tal
Indlæg af: gadegård efter Dec 28, 2020, 12:34
Mine korr. tal ligger i den lave ende af snegl ydelse, skal blæser op eller ned i hastighed.
https://stokercloud.dk/v3/#/vinni/main-page
Søren
Titel: Sv: Lave korr. tal
Indlæg af: michael f efter Dec 28, 2020, 12:55
Mine korr. tal ligger i den lave ende af snegl ydelse, skal blæser op eller ned i hastighed.
https://stokercloud.dk/v3/#/vinni/main-page
Søren

Det ser fint ud.
Tallene er forskellige fra afvejningen og det viser at iltstyringen arbejder  :)
Titel: Sv: Lave korr. tal
Indlæg af: gadegård efter Dec 28, 2020, 13:17
Hvis jeg vil justerer blæser så den kommer tætter på snegl ydelse, skal blæser så op eller ned
MVH Søren
Titel: Sv: Lave korr. tal
Indlæg af: michael f efter Dec 28, 2020, 13:25
Hvis jeg vil justerer blæser så den kommer tætter på snegl ydelse, skal blæser så op eller ned
MVH Søren

Sæt iltstyring på VIS
Lås effekten på 10%
Indstil blæser ved 10% drift sådan at ønsket ilt% opnås.
Der vil gå nogen tid fra ændring foretages og indtil resultatet ses.
Vent derfor gerne 4-5 min mellem justeringerne  :)

Eller på den lange bane, iagttag ændring af korrektionstal ud fra en daglig ændring   :)
For fyret skal jo have kørt på hver korrektion for at det giver en ændring.
Titel: Sv: Lave korr. tal
Indlæg af: 383CI efter Dec 28, 2020, 13:57
Jeg syntes heller ikke tallene ser gale ud, forudsat afvejningen passer.

Det vigtigste er at korrektionstallene er ens, eller tæt på ens. Ellers er O2 reguleringen ikke stillet bedst muligt ind.

Korrektionestallene afspejler hvad styringen "tror" sneglen fodre brænderen med. Sneglydelsen er, eller kan være, meget forskellig efter om magasinet er tomt eller fyldt og længden af de pulser der dosseres med.
Det er de afvigelser O2 reguleringen kompenserer for så bålet er lige stort ved f.eks. 50% effekt uanset om der er fyldt eller tomt magasin.
Ellers kan den jo ikke ramme det ønskede O2 niveau i røgen.

Hvis korrektionstallet er lavere end afvejningen dossere styringen flere piller end indstillet. Hvis det er større dossere sneglen mindre piller.

Hvis du skruer blæseren op stiger dit O2 tal, skruer du ned falder det.

Så kan du selv uddrage hvad du vil for at opnå det du gerne vil. Det er klogest at justere på det uden O2 reguleringen sat til, ellers kompenserer den jo bare.
Titel: Sv: Lave korr. tal
Indlæg af: deralte efter Jan 15, 2021, 18:46
Ned