Stokerforum

Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: Marianne Jensen efter Jan 01, 2021, 11:49

Titel: start af fyr
Indlæg af: Marianne Jensen efter Jan 01, 2021, 11:49
jeg fik startet fyret, men slukkede igen, da jeg opdagede, at cirkulationspumpen ikke  startede. den plejer selv at starte,så jeg ved ikke, hvorfor den ikke har gjort det. nogen forslag
Titel: Sv: start af fyr
Indlæg af: john m efter Jan 01, 2021, 11:56
Du skal i udvidet setup derefter i pumpe og åbne udgangen
Burde være L5
Titel: Sv: start af fyr
Indlæg af: Marianne Jensen efter Jan 01, 2021, 12:03
jeg har prøvet at gå i udvidet setup men der er ikke noget der hedder pumpe
Titel: Sv: start af fyr
Indlæg af: drb efter Jan 01, 2021, 12:06
jeg har prøvet at gå i udvidet setup men der er ikke noget der hedder pumpe

Jeg har RTB 16 Kw med V7 styring og når jeg er i MENU så er det punkt 12: Pumpe hos mig i almindelig setup.  :)
Titel: Sv: start af fyr
Indlæg af: john m efter Jan 01, 2021, 12:11
Du skriver ja i udvidet setup og går ind i pumpe i den alm. menuoversigt
Titel: Sv: start af fyr
Indlæg af: Marianne Jensen efter Jan 01, 2021, 12:25
jeg har 5 mulige  når jeg sætter udvidet setup til. start temperatur, stop temperatur, flow liter, flow puls og pumpe udgang, så jeg ved ikke  om det er nogen af dem
Titel: Sv: start af fyr
Indlæg af: john m efter Jan 01, 2021, 12:28
Pumpe udgang sættes til L5
Titel: Sv: start af fyr
Indlæg af: drb efter Jan 01, 2021, 12:31
jeg har 5 mulige  når jeg sætter udvidet setup til. start temperatur, stop temperatur, flow liter, flow puls og pumpe udgang, så jeg ved ikke  om det er nogen af dem

Hej Marianne,
hvilket temperatur skal pumpen starte på hos dig? Har du startet fyret og ventet til temperatur på kedlen er 50 /55 gader? Pumpens starttemperatur?
Titel: Sv: start af fyr
Indlæg af: Marianne Jensen efter Jan 01, 2021, 13:16
ja jeg har haft startet fyret og det kørte op på 100 %, og normalt ville pumpen være startet der, når den når 45 gr, men den gjorde en ikke. Men jeg er desværre ikke så god til at røre ved noget, jeg ikke kender til. jeg kan starte fyret , slukke for det, afveje piller, men jeg har aldrig været ude for at pumpen ikke starter selv.
Titel: Sv: start af fyr
Indlæg af: drb efter Jan 01, 2021, 13:18
ja jeg har haft startet fyret og det kørte op på 100 %, og normalt ville pumpen være startet der, når den når 45 gr, men den gjorde en ikke. Men jeg er desværre ikke så god til at røre ved noget, jeg ikke kender til. jeg kan starte fyret , slukke for det, afveje piller, men jeg har aldrig været ude for at pumpen ikke starter selv.
Er temperaturen på kedlen oppe på 45 grader nu? Hvis du har haft fyret på nette kan du jo stadig se opsætning fra den 31-12-2020. Du kan går i pkt. kedel- pumpe og se hvordan opsætning skulle være. Min opsætning er:

Citér
Pumpe Indstillinger
Start temperatur °C : 55
Stop temperatur °C : 50
Flowmåler liter/puls l/p : 1
Flowmåler pulsfrekvens : 0
Cirkulationspumpe Udgang: L5 (Cirkulationspumpe)

Titel: Sv: start af fyr
Indlæg af: Marianne Jensen efter Jan 01, 2021, 14:02
min pumpe viser   start  temp.      45 grader
                           stop   temp .     55 grader
                           flowmåler liter'/puls    1  l/p
                           flowmåler pulsfrekvens   4,5
                           udgang pumpe              L5 og det har jeg sat den på, for den stod off

Og jeg tør næsten ikke at tænde for det, hvis der ikke sker noget eller af angst for, hvad der kunne ske.
Titel: Sv: start af fyr
Indlæg af: john m efter Jan 01, 2021, 14:25
Det ser rigtigt ud tænd du bare det værste der kan ske er at det ikke virker.
Titel: Sv: start af fyr
Indlæg af: drb efter Jan 01, 2021, 14:33
min pumpe viser   start  temp.      45 grader
                           stop   temp .     55 grader
                           flowmåler liter'/puls    1  l/p
                           flowmåler pulsfrekvens   4,5
                           udgang pumpe              L5 og det har jeg sat den på, for den stod off

Og jeg tør næsten ikke at tænde for det, hvis der ikke sker noget eller af angst for, hvad der kunne ske.

Jeg er heller ikke så velbevandret i styringsdetaljer af eksempelvis pumpen, men det kan måske være ok at pumpen starter ved 55 grader og stopper når vand temperaturen går ned på 50 grader. Som jeg forstår det så vil pumpen med dine indstillinger stoppe når den er på 55 grader - og ønsket kedel temperatur er ofte på 60-68 grader. Pumpen skulle jo køre hele tiden og kun stoppe når temperaturen er lavere end start temeratur, vil jeg mene. Men du kan jo lave samme opsætning som min og starte fyret - den vil jo går i  står når kedeltemperatur er opnået (pga. manglende  varme aftag!)

Alternativt kan din styring også fået fysiske fejl på nogle indgange, så jeg håber at der er andre der kan give kvalificeret hjælp her. ???

Venlig hilsen
Dragica

PS: har lige set denne løsning på følgende link: http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=10158.msg83216#msg83216
Læs om løsning for pumpen !!! :D
Titel: Sv: start af fyr
Indlæg af: Marianne Jensen efter Jan 01, 2021, 16:16
Nu har jeg prøvet de forskellige råd, men har ikke fået gang i det. jeg kan ikke får cirkulationspumpen til at starte og jeg har ikke så meget forstand på det, så jeg ved hvad jeg skal gøre. Er der nogen, der har nogle råd
Titel: Sv: start af fyr
Indlæg af: john m efter Jan 01, 2021, 17:03
Prøv at gå ind i manuel og aktivere de forskellige udgange ,det er for at se om det er en anden udgang end L5 der starter pumpen
Titel: Sv: start af fyr
Indlæg af: 383CI efter Jan 01, 2021, 20:21
Nu har jeg prøvet de forskellige råd, men har ikke fået gang i det. jeg kan ikke får cirkulationspumpen til at starte og jeg har ikke så meget forstand på det, så jeg ved hvad jeg skal gøre. Er der nogen, der har nogle råd

En midlertidig løsning kunne være at strømforsyne cirkulationspumpen uden om styringen, så den bare blive fodret direkte.
Så vil den køre varme ind, så skide med den ikke er styret i første omgang.