Stokerforum

Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: baggadap efter Jan 01, 2021, 12:26

Titel: Pumpe udgang efter 2021-bug
Indlæg af: baggadap efter Jan 01, 2021, 12:26
Hej alle

Vi er flere der oplever fejl på pumpens udgang efter 2021-nytårs-fejlen.
Jeg har løst problemet ved blot at sætte pumpen til en normal stikprop.

Udgangen viser 300V på et multimeter når den ikke er aktiv... Hvordan kan det lade sig gøre?
Kan software fejlen have skadet udgangen permanent?

MVH Mathias
Titel: Sv: Pumpe udgang efter 2021-bug
Indlæg af: michael f efter Jan 01, 2021, 12:27
Hej alle

Vi er flere der oplever fejl på pumpens udgang efter 2021-nytårs-fejlen.
Jeg har løst problemet ved blot at sætte pumpen til en normal stikprop.

Udgangen viser 300V på et multimeter når den ikke er aktiv... Hvordan kan det lade sig gøre?
Kan software fejlen have skadet udgangen permanent?

MVH Mathias

Normalt er der 230 volt fra din stikkontakt.
Hvis du måler mere på udgangen er det sikkert en målefejl.
Titel: Sv: Pumpe udgang efter 2021-bug
Indlæg af: baggadap efter Jan 01, 2021, 12:37
Hej alle

Vi er flere der oplever fejl på pumpens udgang efter 2021-nytårs-fejlen.
Jeg har løst problemet ved blot at sætte pumpen til en normal stikprop.

Udgangen viser 300V på et multimeter når den ikke er aktiv... Hvordan kan det lade sig gøre?
Kan software fejlen have skadet udgangen permanent?

MVH Mathias

Normalt er der 230 volt fra din stikkontakt.
Hvis du måler mere på udgangen er det sikkert en målefejl.

Eller en udgang der er gået overgang i :)
Hvis udgangen er sat til OFF skal den vel ikke vise nogen spænding overhovedet?
Hvis jeg sætter pumpen til udgangen mens den er sat til OFF i manuel, starter pumpen op alligevel og står og siger "klik-klik" - så der er helt sikkert sket noget :)
Titel: Sv: Pumpe udgang efter 2021-bug
Indlæg af: Stickybit efter Jan 01, 2021, 12:48
Hej alle

Vi er flere der oplever fejl på pumpens udgang efter 2021-nytårs-fejlen.
Jeg har løst problemet ved blot at sætte pumpen til en normal stikprop.

Udgangen viser 300V på et multimeter når den ikke er aktiv... Hvordan kan det lade sig gøre?
Kan software fejlen have skadet udgangen permanent?

MVH Mathias

Normalt er der 230 volt fra din stikkontakt.
Hvis du måler mere på udgangen er det sikkert en målefejl.

Enig .. der må være tale om en målefejl.
Titel: Sv: Pumpe udgang efter 2021-bug
Indlæg af: nasty efter Jan 01, 2021, 12:52
Hmm her er det udgang L9 hvor jeg har sat mit rens/vippe systemet til der køre konstant fandt ud af det i går
Titel: Sv: Pumpe udgang efter 2021-bug
Indlæg af: baggadap efter Jan 01, 2021, 13:21
Hej alle

Vi er flere der oplever fejl på pumpens udgang efter 2021-nytårs-fejlen.
Jeg har løst problemet ved blot at sætte pumpen til en normal stikprop.

Udgangen viser 300V på et multimeter når den ikke er aktiv... Hvordan kan det lade sig gøre?
Kan software fejlen have skadet udgangen permanent?

MVH Mathias

Normalt er der 230 volt fra din stikkontakt.
Hvis du måler mere på udgangen er det sikkert en målefejl.

Enig .. der må være tale om en målefejl.

Kan I forklare hvad jeg gør forkert?
Og hvorfor der er spænding på udgangen selvom den er sat til OFF?
https://i.postimg.cc/B6dcDsCt/IMG-20210101-141206.jpg
Titel: Sv: Pumpe udgang efter 2021-bug
Indlæg af: janny efter Jan 01, 2021, 13:44
Hej
Jeg har også problemer med pumpen.
Har midlertidig monteret den direkte i stik.
Jeg har ikke målt på udgangen, men i pumpeindstillinger står den til off. Den er koblet på L7 (har kigget i printet), men det er ikke muligt at sætte den til L7, kun L1-L6 eller L8-L10.
Nogen der kan hjælpe?
Mvh Jan
Titel: Sv: Pumpe udgang efter 2021-bug
Indlæg af: baggadap efter Jan 01, 2021, 14:55
Hej
Jeg har også problemer med pumpen.
Har midlertidig monteret den direkte i stik.
Jeg har ikke målt på udgangen, men i pumpeindstillinger står den til off. Den er koblet på L7 (har kigget i printet), men det er ikke muligt at sætte den til L7, kun L1-L6 eller L8-L10.
Nogen der kan hjælpe?
Mvh Jan

Har du sat udvidet setup til ON og derefter i pumpe indstillingen?
Hvad sker der hvis du tænder for udgangen manuelt?

Dt vil være fint hvis vi kan få afdækket dette problem, for hvis 2021-bug'en har brændt udgange af, så hjælper det jo ikke med en software update..
Titel: Sv: Pumpe udgang efter 2021-bug
Indlæg af: Sarath efter Jan 01, 2021, 17:01
Jeg har samme problem. Pumpen er sat til L5, men den udgang kan ikke vælges i setup.
Kan man godt bare pille den fra og sætte i et seperat strømstik eller går styringen så helt i baglås hvis der ikke er tilkoblet en pumpe?
Og godt nytår!
Titel: Sv: Pumpe udgang efter 2021-bug
Indlæg af: baggadap efter Jan 01, 2021, 17:13
Jeg har samme problem. Pumpen er sat til L5, men den udgang kan ikke vælges i setup.
Kan man godt bare pille den fra og sætte i et seperat strømstik eller går styringen så helt i baglås hvis der ikke er tilkoblet en pumpe?
Og godt nytår!

Nej det kan du sagtens. Eneste grund til at have pumpen over styring, er at den så kan slukke for cirkulation når der ikke skal laves varme.
Husk at bruge en stikprop med jord, hvis det skal være helt korrekt..
Titel: Sv: Pumpe udgang efter 2021-bug
Indlæg af: Sarath efter Jan 01, 2021, 17:25
Tjek. Tak
Titel: Sv: Pumpe udgang efter 2021-bug
Indlæg af: xkfc efter Jan 01, 2021, 17:55
Jeg har været ved et par styringer i dag, 2 havde brændt pumpe udgangen.

Der var i begge tilfælde ledige udgange, så de kører via fyret igen  :)
Titel: Sv: Pumpe udgang efter 2021-bug
Indlæg af: janny efter Jan 01, 2021, 17:56
Har du sat udvidet setup til ON og derefter i pumpe indstillingen?
Hvad sker der hvis du tænder for udgangen manuelt?

Dt vil være fint hvis vi kan få afdækket dette problem, for hvis 2021-bug'en har brændt udgange af, så hjælper det jo ikke med en software update..
[/quote]

Ja, jeg har sat den til ON, men kan ikke få lov og vælge den udgang den er koblet på (L7)
Pumpen virker når tændes manuelt
Titel: Sv: Pumpe udgang efter 2021-bug
Indlæg af: Sarath efter Jan 01, 2021, 18:34
Jeg har været ved et par styringer i dag, 2 havde brændt pumpe udgangen.

Der var i begge tilfælde ledige udgange, så de kører via fyret igen  :)

Men så skal man åbne computeren og selv flytte ledningerne over til en anden udgang, right? Er det noget man som amatør bør kaste sig ud i eller er det bedre med den knap så elegante løsning ved at give den seperat strøm?
Titel: Sv: Pumpe udgang efter 2021-bug
Indlæg af: baggadap efter Jan 01, 2021, 18:47
Jeg har været ved et par styringer i dag, 2 havde brændt pumpe udgangen.

Der var i begge tilfælde ledige udgange, så de kører via fyret igen  :)

Det er jo interessant!
Og det bringer mig tilbage til spørgsmålet: Hvordan kan denne 2021-bug brænde udgange af, og hvordan løser vi det? @BoinkUser
Titel: Sv: Pumpe udgang efter 2021-bug
Indlæg af: Randa efter Jan 01, 2021, 18:54
Jeg har været ved et par styringer i dag, 2 havde brændt pumpe udgangen.

Der var i begge tilfælde ledige udgange, så de kører via fyret igen  :)

Det er jo interessant!
Og det bringer mig tilbage til spørgsmålet: Hvordan kan denne 2021-bug brænde udgange af, og hvordan løser vi det? @BoinkUser

Det er et rigtigt godt spørgsmål - jeg sidder med en styring hvor L1 er brændt af og har derfor ingen varme :(
Styringen tillader ikke at ændre den eksterne snegl til en anden port (ligesom V10 i sin tid gjorde)
Titel: Sv: Pumpe udgang efter 2021-bug
Indlæg af: baggadap efter Jan 01, 2021, 19:18
Jeg har været ved et par styringer i dag, 2 havde brændt pumpe udgangen.

Der var i begge tilfælde ledige udgange, så de kører via fyret igen  :)

Det er jo interessant!
Og det bringer mig tilbage til spørgsmålet: Hvordan kan denne 2021-bug brænde udgange af, og hvordan løser vi det? @BoinkUser

Det er et rigtigt godt spørgsmål - jeg sidder med en styring hvor L1 er brændt af og har derfor ingen varme :(
Styringen tillader ikke at ændre den eksterne snegl til en anden port (ligesom V10 i sin tid gjorde)

Det går jo ikke... Hvor er du i landet? Der må være en i nærheden med en reserve styring så vi kan få varme hos dig.