Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: Randimol efter Jan 01, 2021, 13:54
-
Som mange andre har jeg problemer med den 7 styring. Mit fremløb (tror jeg det er, øverst på fyret) bliver vildt varmt og fyret stopper. Kan ikke starte pumpe og i det hele taget er alt galt. Kan man få lidt hjælp, vi pisse fryser :-)
-
Hvis du har lavet årstals ændringen i styringen, så kan den have tabt udgangen til pumpen og derfor starter den ikke op. Gå ind i manuel styring og se om du kan finde pumpen her. Er det ikke tilfældet så skal du have fortalt styring hvilken udgang pumpen sidder på. Det nemmeste er her at aktivere en af udgangene, som ikke er dedikeret og se om det starter pumpen. Når du har fundet udgangen som starter pumpen skal du bare have fortalt det i styringen. Du skal en gang ud i hovedmenuen og vælge udvidet setup - tekniker indstillinger. Herefter kan du gå ned i pumpemenuen og nu vælge en udgang til pumpen (fx. L5 eller hvad du nu aktiverede i manuel indstillinger.
-
Kan ikke komme ind i menu
Det melder exception med det samme
Har prøvet mange gange uden held
Har taget strømmen gentagne gange uden resultat
Der er sq længe til mandag...
-
Se lige posten her
http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=10143.0
-
(https://i.postimg.cc/R3Mnwcwn/6-FE5-FA07-86-E7-4-FDF-B960-9-F92048327-D5.jpg) (https://postimg.cc/R3Mnwcwn)
Skriver din det samme som min?
-
Det er årstals fejl i software - se post i Forum http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=10143.0
-
Tak for hjælpen. jeg fandt ud af det, og nu kører det på fuld knald :-)