Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: casper.rafn efter Jan 02, 2021, 10:26
-
Hejsa,
Som så mange andre her kom jeg også hjem til et koldt hus d. 1/1. Fik det dog op og kører vha. af guiden på dette forum, Jeg har dog et problem med min 3 vejs ventil...
Så den slår ikke over og prioritere varmt vand, så pt. varmer den brugsvandet op med resten af systemet, styringen siger at den sidder på L8.
Det skal også lige siges at strømmen var gået da vi kom hjem, sidder på et seperat relæ da den altid slog strømmen når de gamle el-tændere var "brugt", nu er der keramisk i, så den har ikke slået fra i 2-3 år.
Så hvordan kan jeg lige angribe det... har aldrig haft skilt styringen fra hinanden.
Blackstar 16kw med v7 styring
og godt nytår!
-
Hejsa,
Som så mange andre her kom jeg også hjem til et koldt hus d. 1/1. Fik det dog op og kører vha. af guiden på dette forum, Jeg har dog et problem med min 3 vejs ventil...
Så den slår ikke over og prioritere varmt vand, så pt. varmer den brugsvandet op med resten af systemet, styringen siger at den sidder på L8.
Det skal også lige siges at strømmen var gået da vi kom hjem, sidder på et seperat relæ da den altid slog strømmen når de gamle el-tændere var "brugt", nu er der keramisk i, så den har ikke slået fra i 2-3 år.
Så hvordan kan jeg lige angribe det... har aldrig haft skilt styringen fra hinanden.
Blackstar 16kw med v7 styring
og godt nytår!
Adskil styring, se at ledning til ventil går til korrekt udgang :)
-
Ok er der en manual til hvordan den skilles ad?
-
Ok er der en manual til hvordan den skilles ad?
Der er 4 skruer i hver side. Tag de øverste 4 ud, og løsn de nederste 4, så kan du tage låget af. Pas på kablerne til skærm og taster.
El diagram side 16 her:
https://www.nbe.dk/wp-content/uploads/2020/04/Manual-V7-DK-31-05-2016b.pdf