Stokerforum
Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: Henrikkullemberg efter Jan 03, 2021, 07:15
-
Kære stokerforum
Jeg har et RTB fyr med en 16kwh brænder.
Efter vers 7 fejlen blev undgået har jeg oplevet en masse problemer og har pt. et meget koldt hus.
Fejlen er den at alarmen veksler mellem brænderstik afmonteret og alarm skakt temp. føler afmonteret.
Udover dette kommer der en klik lyd omkring sikringerne på den store printplade 60-120 gange i minuttet.
Vi har igår skiftet motorprint til et helt nyt, uden held. Vi har også skiftet alle sikringer da vi heldigvis havde en del liggende
Er der nogle der har en smart løsning på dette?
-
Hvad mener du med Ver. 7 fejlen "blev undgået" ?
Hvornår og hvordan er fejlen opstået? Hvis den er sket lige omkring årsskiftet tyder det jo på en mutation af V7 fejlen, der jo har kostet lidt af hvert rundt omkring.
Den klikken tyder jo på en eller anden genstart og/eller loop.
-
Vi satte tiden tilbage som angivet, men kører nu på den nye 674 opdatering. Og er tilbage på 2021
-
Hvad mener du med Ver. 7 fejlen "blev undgået" ?
Hvornår og hvordan er fejlen opstået? Hvis den er sket lige omkring årsskiftet tyder det jo på en mutation af V7 fejlen, der jo har kostet lidt af hvert rundt omkring.
Den klikken tyder jo på en eller anden genstart og/eller loop.
Vi aner ikke hvordan fejlen er opstået, men det var efter en strømnedbrud i hele huset, og samtidig omkring årsskiftet.
-
Kære stokerforum
Jeg har et RTB fyr med en 16kwh brænder.
Efter vers 7 fejlen blev undgået har jeg oplevet en masse problemer og har pt. et meget koldt hus.
Fejlen er den at alarmen veksler mellem brænderstik afmonteret og alarm skakt temp. føler afmonteret.
Udover dette kommer der en klik lyd omkring sikringerne på den store printplade 60-120 gange i minuttet.
Vi har igår skiftet motorprint til et helt nyt, uden held. Vi har også skiftet alle sikringer da vi heldigvis havde en del liggende
Er der nogle der har en smart løsning på dette?
Kontroler at der er valgt korrekt type skakt temperatur føler :)
Noget tyder på at du har valgt den forkerte.
-
Hej
Det er når den står på NTC at den klikker og der vises en temperatur i mellem klikkene på -40 grader.
Men når man skifter den til PTC stopper klikken og der fremgår ingen temperatur. Dertil siger den stadig brænderstik afmonteret
-
Hej
Det er når den står på NTC at den klikker og der vises en temperatur i mellem klikkene på -40 grader.
Men når man skifter den til PTC stopper klikken og der fremgår ingen temperatur. Dertil siger den stadig brænderstik afmonteret
Har du et link til StokerCloud ?
-
https://stokercloud.dk/v3/#/kullenberg/main-page
Skal du bruge mere end dette?
-
https://stokercloud.dk/v3/#/kullenberg/main-page
Skal du bruge mere end dette?
Det er fint :)
Prøv at vælg følertype PTC
Og kig at der ikke er smuds i stikket på brænderen.
Sæt stikket på igen.
-
Det er hermed gjort.
Klikkeriet stoppede med den siger stadig brænderstik afmontoret. Og temperaturen forsvandt fra display(den der viste -40 grader)
-
Det er hermed gjort.
Klikkeriet stoppede med den siger stadig brænderstik afmontoret. Og temperaturen forsvandt fra display(den der viste -40 grader)
Den besked betyder normalt at der ikke er målt forbindelse fra styring og ned til skakt temperatur føler.
Har du haft brænder afmonteret, og måske lige trykket lidt på ben til skakt føleren ?
Kig ned på brænderprintet at begge ben fra føleren er fast monteret i terminalen.
-
Tak, vi prøver lige at skifte føleren. for at sikre os det hele.
Tak for hjælpen!
-
Det tyder meget på at V7 problematikken har efterladt men i din styring.
Der er jo forskellige mutationer af symptomer på den "NytÅrsvirus"
Det er jo heller ikke alle styringer der brænder udgange af, f.eks.
EDIT: Fyret bør jo kunne tåle en strømafbrydelse, så igen vil jeg stadigt mene du ikke har undgået men af "NytÅrsVirus"
Jeg har oplevet en anden fejl "udgangstest aktiv" ikke kunne afstilles og derfor kunne fyret ikke starte op igen. Dog V13 og for tid siden.
Så umiddelbart kunne det jo være du slet ikke har en "Skakt alarm" men den hænger, enten fra V7 fejlen eller af anden grund.
Fejlen/informationen om "Mere end 10 eltændinger" hænger jo også mange steder, selvom fyret er tilbage i drift.
Jeg ville tage strøm og evt. batteri fra og se om det kunne fjerne fejlen, alternativt hard reset, efter at have fotograferet alle indstillinger, da de jo har virket.
-
Hej
Efter skift af skaktføler, har vi stadig intet held.
Den bliver ved med at klikke når vi er på NTC, mellem brænderstik afmonteret og alarm skat temp føler.
Når vi er på PTC, klikker den ikke, men siger blot brænderstik afmonteret... :(
Der begynder at blive meget koldt i hytten
-
Hej
Tjek lige ledninger i den anden ende oppe ved det store print
mener det er T9 og T10 og en fælles, 3 små ledninger der måske lige skal efterspændes
Ellers prøv med at montere den gamle skakt føler direkte på det store print