En mulighed for selv at definere alarmgrænser, f.eks, en mail eller sms når der er 20kg tilbage, eller vander er under 50grader, eller skakt 45, så kunne man tilse fyret inden det slukker.
Kenneth
-
En mulighed for selv at definere alarmgrænser, f.eks, en mail eller sms når der er 20kg tilbage, eller vander er under 50grader, eller skakt 45, så kunne man tilse fyret inden det slukker.
Hej Kenneth
Ja det er en god ide. Den gode måde, vil nok være at tilføje sine egne min/maks værdier for alle målinger man ønsker overvåget og sende en SMS/email alarm når en værdi når uden for det område man selv har sat. Så er det kun fantasien der sætter grænser for, hvad man vil alarmeres om.