Stokerforum
Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: Christian4 efter Jan 03, 2021, 17:20
-
Hej alle
Jeg har lige renset fyret grundigt, så ville jeg starte det op, men det ville ikke slå igang, og pludselig kom det med et brag, skyndte mig at tage strømmen.
Selv efter ti minutter hvor det havde været slukket kom det med et brag mere ?
Jeg har ikke haft det startet siden, så ingen varme i huset.
Hvad kan det skyldes ???
Håber der er en der kan hjælpe
Mvh Chr
-
Måske en røggas explosion , ku være pga manglende rens af fyr og skorsten. Vent til alt er brændt ud, og rens alle røgkanaler og tjek om skorsten er blokeret.
-
Hvor kommer braget fra Brænderhoved eller ?
Er der lys i styringen ?
Prøv evt at koble eltændingen fra hvis det kommer når tændingen skal begynde?
Har du læst om problematiken angående årsskifte fra 2020>2021 ?
-
Har du husket at løfte pladen i det bagerste røgslag, forudsat det er en blackstar kedel
-
Tak for hurtigt svar
Jeg har renset og støvsuget det grundigt.
Det er et rtb 30, tror måske min blæser er stået af kan det have med det at gøre ?
-
Prøv at teste udgangen til blæser
-
Blæser køre nu, kan der ske noget ved at prøve at starte det?
Blæseren var sat til er nu renset og køre.
-
Prøv alle udgange inden du starter det, begge snegle og eltænder pumpe osv
Ellers bare slå igang
-
Tak prøver
-
Alt virke på nær kan ikke høre el tænder skal man kunne det ?
-
Nej den kan ikke høres så bare slå igang