Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: THT efter Jan 04, 2021, 09:57
-
hej med jer
jeg har problemer med for lav fremløbstemperatur-
display viser 100%drift, men det yder kun 6,3 kw.
har gennemgået standart instillinger og umiddelbart ser det ok ud.
nogle erfaringer?
-
Kig under silo og se hvad ydelserne der står til. Ret til korrekte tal og slå auto beregneren fra og til igen. Så bør tallene for sneglens køretid ændre sig til de 16Kw
Styringen har sikkert fået en på låget i den sidste tid. Der er jo varierende mærkeligheder rundt omkring.
-
hmm er der ikke moget der hedder "Silo" kan det hedde andet?
-
Jeg har samme problem med min 10 kw kedel, og jeg har rettet alle data, men det ændrer intet, den var kortvarigt oppe på normal temperatur, men efter jeg slukkede den for at få kompressorrens til at fungere, opstod samme problem igen.
Flemming
-
hmm er der ikke moget der hedder "Silo" kan det hedde andet?
Jeg har ikke en V7 styring så kender den ikke helt præcist. I cloud hedder den silo. Jeg tænker det er samme sted som du indskriver 360 sekunders afvejning.
-
Jeg har samme problem med min 10 kw kedel, og jeg har rettet alle data, men det ændrer intet, den var kortvarigt oppe på normal temperatur, men efter jeg slukkede den for at få kompressorrens til at fungere, opstod samme problem igen.
Flemming
Temperaturen har, ikke direkte, noget med effekten at gøre. Hvilken temperatur kedlen opnår er en kombination af hvor meget energi der aftages, og hvor meget der tilføres.
Effekt * tid = energi
Så hvis ikke kedeltemperaturen stiger tilføres der for lidt effekt over tiden. Så problemet kan være helt det samme som opretters.
-
hej med jer
jeg har problemer med for lav fremløbstemperatur-
display viser 100%drift, men det yder kun 6,3 kw.
har gennemgået standart instillinger og umiddelbart ser det ok ud.
nogle erfaringer?
Svært at svare på uden at se dine indstillinger :)
Har du et link til Stokercloud?