RTB 10 kw
Efter opdatering
Oplever at fyret går i overkog fejl, når kedel rammer 60 grader
Skakt ligger omkring 35-40 grader, når der sker. Hvilket jeg synes virker højt i forhold til andre på cloud.
Derfor kan der godt tyde på at føler til kedel temp, måler for lav temperatur?
Altså den viser kun 60 grader, men er vel omkring 100 når den tager overkogsikringenen.
Andre der oplader dette, efter opdatering?
-
RTB 10 kw
Efter opdatering
Oplever at fyret går i overkog fejl, når kedel rammer 60 grader
Skakt ligger omkring 35-40 grader, når der sker. Hvilket jeg synes virker højt i forhold til andre på cloud.
Derfor kan der godt tyde på at føler til kedel temp, måler for lav temperatur?
Altså den viser kun 60 grader, men er vel omkring 100 når den tager overkogsikringenen.
Andre der oplader dette, efter opdatering?
Sidder din føler rigtigt i røret?
Har du kontrolleret dine indstillinger?
-
RTB 10 kw
Efter opdatering
Oplever at fyret går i overkog fejl, når kedel rammer 60 grader
Skakt ligger omkring 35-40 grader, når der sker. Hvilket jeg synes virker højt i forhold til andre på cloud.
Derfor kan der godt tyde på at føler til kedel temp, måler for lav temperatur?
Altså den viser kun 60 grader, men er vel omkring 100 når den tager overkogsikringenen.
Andre der oplader dette, efter opdatering?
Hvis det er sket direkte som følge af opdateringen er en mulighed at føler typen har "lavet sig selv om" så styringen tror der sidder f.eks. en PT100 men i stedet er det en NTC10K
Det vil give et meget forkert temperaturbillede.
Det er, men meget stor sandsynlighed, en NTC10K der sidder, så tjek om føler valg er korrekt.
-
383CI
Tak for konkret svar
Var ved at tænke lidt i det samme, men kan bare ikke finde en indstilling nogen steder, til at ændre
Temperaturfølertype? Kan guide mig i den rigtige retning?
-
383CI
Tak for konkret svar
Var ved at tænke lidt i det samme, men kan bare ikke finde en indstilling nogen steder, til at ændre
Temperaturfølertype? Kan guide mig i den rigtige retning?
Selv tak, jeg kender ikke V7 indgående, eller betjeningen af den, men det er sikkert under noget "setup" et sted.
Jeg håber du har sat kedeltemperaturen ned for at teste, 50 grader er alt for lidt normaltvist.