Stokerforum
Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: Poul-Erik efter Mar 10, 2021, 09:11
-
Hej
Jeg har fået det problem at kompressorrens skyder en fjerde gang og det i 6-8 sek. er der nogen der har oplevet det samme eller ved hvad det skyldes?
Har altid kun skudt 3 gange a`2 sek.
Mvh. Poul-Erik
-
Hej
Jeg har fået det problem at kompressorrens skyder en fjerde gang og det i 6-8 sek. er der nogen der har oplevet det samme eller ved hvad det skyldes?
Har altid kun skudt 3 gange a`2 sek.
Mvh. Poul-Erik
Prøv at vælg udvidet setup og derefter ind i menu rensning.
Gå helt ned til nederste linie, og sæt kompressor tømningstid til 1 sek. :)
-
Hej Michael
Jeg syntes ikke jeg har den mulighed hvor der står kompressor tømningstid, jeg kører med version 7.0974, jeg har lavet om til udvidet setup
nederste linie hedder anvend T7 til trykluftmåling
Mvh. Poul-Erik
-
Du skal bare være glad for den tømmer tanken. Hvis kompressoren forsøger at starte op med tryk på er der et eller andet der brænder af.
Om det er kompressoren eller styringen ved jeg ikke.
Det var en "kedelig" sideeffekt af at styringen kom til at kunne starte og stoppe kompressoren, men jo så åbentbart korrigeret fordi en enkelt gjorde opmærksom på et kæmpe problem og bug.
-
Efter årsskifte med problemer og opdatering virker kompressor rens ( ikke virked før)
hvis jeg går ind og aktiver den manuel virker den ??
-
Efter årsskifte med problemer og opdatering virker kompressor rens ( ikke virked før)
hvis jeg går ind og aktiver den manuel virker den ??
Har du et link til din styring ?
-
Serie nummer 6389
-
Sorry
olsen2410
-
Hej igen
Kompressorrens virker godt nok, men problemet hos mig er at tanken bliver tømt efter kompressorrens
Mvh Poul-Erik
-
Hej igen
Kompressorrens virker godt nok, men problemet hos mig er at tanken bliver tømt efter kompressorrens
Mvh Poul-Erik
Har du udvidet setup, og i menu rens nederst sat tømningstid på 1 ?
-
Sorry
olsen2410
Efter at fyret er stoppet på tid, kl 10.23 har du ændret forbrug af piller fra 0 til 13 kg inden kompressor rens.
Prøv at se om den renser næste gang der er forbrugt 13 kg piller :)
-
Hej Michael f
jeg har slået udvidet setup til, men jeg har ikke den mulighed du nævner, jeg er gået tilbage til version 7.674, og min app version hedder 1.176 på en Samsung tablet
jeg kikker under kedel og så rensning
Mvh. Poul-Erik
-
Hej Michael f
jeg har slået udvidet setup til, men jeg har ikke den mulighed du nævner, jeg er gået tilbage til version 7.674, og min app version hedder 1.176 på en Samsung tablet
jeg kikker under kedel og så rensning
Mvh. Poul-Erik
I version 7.0674 går du ud til fyret og styringen, vælger udvidet setup / tekniske indstillinger og derefter ind i menu rens.
Tryk på pil ned og hold den inde.
Nederste linie vælger du tømningstid 1 sek :)
-
Hej
Ja, så fandt jeg det, og er hermed rettet til 1, tak for svar
Mvh. Poul-Erik
-
Hej igen
Kompressorrens virker godt nok, men problemet hos mig er at tanken bliver tømt efter kompressorrens
Mvh Poul-Erik
Det skal du være glad for.
Hvis du prøver at sætte kompressoren i en stikkontakt og lade den opbygge tryk men i stedet for at lade den stoppe selv rykker du stikket ud, så den stopper.
Så venter du 1 min og sætter stikket I igen. i 3 af 4 tilfælde vil det lugte rigtigt kedeligt lynhurtigt. Det er lakken på viklingerne inde i motoren der bliver alt for varme.
En el motor trækker 6 gange driftstrømmen i startøjeblikket, og sikkert endnu mere hvis den ikke får lov til at rotere.
Jeg tror ikke vi taler om minutter inden der brænder noget helt af.
Hvis styringen aktiverer kompressoren i samme setup, altså med tryk på udne den er udluftet trækker motoren den strøm igennem printet. Jeg vi tro sikringen når at springe hvis du er heldig, ellers brænder enten motoren eller printbanerne af. Strømmen stopper først når der er noget der er brændt over.
Det var en KÆMPE BUG i min verden da jeg fandt ud af V13 fik den funktion uden at det var forhindret den kunne starte med tryk på.
Så farligt at jeg satte relæ på allerede inden første start. Det turde jeg simpelthen ikke udsætte styringen for, og hvis jeg har ret i min fornemmelse ville NBE give mig skylden hvis printet brændte af, af den grund.
Eller det er der absolut ingen tvivl om, det er jo installatørens ansvar, og det er mig, på flere plan.
-
Hej 383CI
Mit problem var "bare" at kompressortanken blev tømt ved hver rens, min kompressor sidder i en stikkontakt og jeg starter den selv når den er ved at være tom,
altså den er ikke forbundet til styringen
Mvh Poul-Erik
-
Jeg har samme problem men på en 10`er styring, jeg har ikke menuen Rens, men rensning under kedel, og der er hverken UGEPLAN eller tømningstid MED Udvidede setup slået til
Jeg har kigget i APP til android og Stokercloud ::)
Ikke i StokerCloud men på styringen :)
-
Hej tantonsen
Jeg havde version 7.0974 på min styring, men ændrede tilbage til version 7.0674 så man kan bruge styringen til at ændre ting med
det virker hvis man bruger Michael`s, beskrivelse på side 1
Mvh. Poul-Erik
-
Hej
Der er forskel på version 7 og 10, jeg hentede version 7.674 på NIELS hjemmeside og installerede med et sd-kort,
Du kan måske finde version 10.674 på samme side, jeg tror det er versionen fra nytår
Mvh Poul Erik