Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: Larsbetzer efter Mar 15, 2021, 15:09
-
Hej.
Jeg er indehaver af et 8 år gammelt blackstar 10 kw.
Min pumpe starter ved 30 grader og stopper ved 50 grader - lyder det fornuftigt?
Jeg ved ikke om det er de korrekte indstillinger, da NBE ikke kom så godt ind i det nye år!
-
Der er reelt ingen grund til at starte cirkulationspumpen før fyret er varmt, altså oppe på 10-15oC under setpunktet.
Min egen starter ved 55oC og stoppe ved 45oC, og jeg har et kedelsetpunkt på 70oC.
Det er med til at sikre at jeg ikke får kondens under opstart.
Man kan sagtens køre stoptemperaturen langt ned, også under dugpunktet for røggas, da det kun er når fyret (forbrændingen) er stoppet, at den temperatur kommer i spil.
Hilsen
Michael
Hej.
Jeg er indehaver af et 8 år gammelt blackstar 10 kw.
Min pumpe starter ved 30 grader og stopper ved 50 grader - lyder det fornuftigt?
Jeg ved ikke om det er de korrekte indstillinger, da NBE ikke kom så godt ind i det nye år!
-
Hvor det starter og stopper har intet med hvordan NBE kom ind i det nye år at gøre, det eneste det kommer an på er din installation og dit ønske til hvordan du ønsker det skal køre.
Det kan indstilles på en masse forskellige måder, alle kan være rigtige.
Det rigtige ved mig er:
* Kedel temperatur 58°C
* Pumpe start 30°C
* Pumpe stop 60°C
:) :) :)
-
I think there is an undocumented feature in the software (which I find very useful) that switches the pump off if the pillefyr is working and boiler temperature is less than pump start temp - 12K (not sure about the 12K, I think it's between 10K and 15K). In other words, when the boiler has trouble maintaining the target temperature (e.g., because DHW was just started), the pump gets switched off so the boiler does not "cool out".
That's not going to work with a start temperature as low as 30°.
-
Man kan have præferencer eller man går efter visse standard indstillinger. Og jeg har også valgt 45 stop og 55 start og føler 30c start er for lav og det kan give problemer med kold kedel alarm.. Kenneths special anlæg kan ikke rigtig kopieres, da han ikke har shunt og han trækker varmen ud af vvb og opvarmer systemet hurtigere og de 30c ligger den jo ikke på ret længe - hvormod vi andre kan have lavere temp kedlen skal overkomme først.. Jeg ville foreslå 50/50 og det vil virke fornuftig i næsten alle henseender..