Stokerforum

Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: Lars e c Andersen efter Nov 08, 2021, 20:09

Titel: 10 eller 16 kw brænder
Indlæg af: Lars e c Andersen efter Nov 08, 2021, 20:09
Har lige monteret et brugt blackstar keddel med en 10 kw brænder syntes den ligger højt i forbrug ca 1.2 kg timen og på ca 40-50 % i effekt. Har et hus på 130 m2 . Har haft en kl stoker på 16 kw tidliger med et forbrug på ca 7 ton fra september til maj. Er lidt nervøs for den ikke kan følge med når det bliver koldt. Skal jeg sætte en 16 kw brænder på i stedet for
Titel: Sv: 10 eller 16 kw brænder
Indlæg af: Skrot1 efter Nov 08, 2021, 20:32
Tænker det passer helt fint, har samme ydelse i øjeblikket, og bruger 6,5 tons årligt, og har aldrig været oppe på max ydelse på fyrer, eller manglet varme i huset, 138 kvm i 2 plan, middelmådigt isoleret. Har været tæt på topydelse en enkelt uges tid ved hård Frost og blæsevejr et enkelt år, ud af de 7 år jeg har haft fyret.
Titel: Sv: 10 eller 16 kw brænder
Indlæg af: xkfc efter Nov 10, 2021, 06:23
Hvis 10kW ikke er for lille, så vil den bruge færre piller end en større, med et årligt forbrug på 7ton er det kun lige at en 10kW kan klare opgaven, MEN, da det var en KL stoker, bør dit pilleforbrug nu være en del lavere, du bør nok spare et ton, og så er vi inden for rammerne af en 10kW.

Jeg syntes at dit forbrug måske er i den høje ende, enten kan i godt lide varme, ellers er huset ikke specielt godt isoleret.

Står fyret langt fra huset?
Titel: Sv: 10 eller 16 kw brænder
Indlæg af: 383CI efter Nov 10, 2021, 07:05
Jeg ville absolut heller ikke være nervøs ved en 10Kw brænder.
Hvis den bliver/er indstillet ordentligt vil du, sandsynligtvist, opleve et markendt fald i forbruget, som følge af en bedre virkningsgrad.

Nu har COP26 eller hvad de nu er nået til, jo også kommet frem til en temperaturstigning på 2 grader fremad, så skal vi jo fyre det mindre.

Det "hjælper" jo også lidt at der er kommet gang i flyvningerne igen, at der er kommet flere biler på vejene, der bygges som åndsvagt, og som prikken over Ièt at miljøministrene nu igen kan flyve verden tynd i privatfly.

Fremadrettet får vi nok ikke brug for flere, og større fyr, men bedre air conditioner, men som snart 48 årig forventer jeg ikke at være her på jorden når det går helt galt, men indtil da tænker jeg også en 10Kw brænder kan gøre det.
Titel: Sv: 10 eller 16 kw brænder
Indlæg af: Lars e c Andersen efter Nov 11, 2021, 18:20
Har kigget på uhyret i dag min blæser stod 10% 650 omdr 50% 750omdr 100% 850 omdr har sat den meget ned nu så flamme ser fin ud ved  10 ,50 ,100 må prøve om det ændre noget. Hvad ligger i med af omdr på styring v.7 set i styringen
Titel: Sv: 10 eller 16 kw brænder
Indlæg af: michael f efter Nov 11, 2021, 19:25
Har kigget på uhyret i dag min blæser stod 10% 650 omdr 50% 750omdr 100% 850 omdr har sat den meget ned nu så flamme ser fin ud ved  10 ,50 ,100 må prøve om det ændre noget. Hvad ligger i med af omdr på styring v.7 set i styringen

Det vil være en god ide at opdatere styringen  :)
Titel: Sv: 10 eller 16 kw brænder
Indlæg af: Lars e c Andersen efter Nov 11, 2021, 20:45
Den er nyeste opdatering
Titel: Sv: 10 eller 16 kw brænder
Indlæg af: michael f efter Nov 12, 2021, 04:40
Den er nyeste opdatering

Hvilken opdatering har du ?
Titel: Sv: 10 eller 16 kw brænder
Indlæg af: xkfc efter Nov 12, 2021, 07:31
Jeg måler ikke omdrejningerne og er egentlig ligeglad, % og omdrejninger hænger sammen hvis ellers blæseren virker.

Hvis du ikke gider bruge energi på at justere fyr, så skal du have kompressorrens og ilt styring, kompressorrens sørger for meget af rengøringen og ilt styringen holder det opdateret.

Det bedste du kan gøre er at få det på nettet så vi kan se indstillingerne og om noget er helt dårlig justeret, graferne på nettet er 1000gange bedre end dem du kan se i styringen.
Titel: Sv: 10 eller 16 kw brænder
Indlæg af: Lars e c Andersen efter Nov 14, 2021, 21:20
Det er på nettet men ved ikke hvordan graferne skal se ud når alt er ok
Titel: Sv: 10 eller 16 kw brænder
Indlæg af: Lars e c Andersen efter Nov 15, 2021, 06:03
Mit fyr hedder staabyvej så kan i evt se om graferne ser nogenlunde ud
Titel: Sv: 10 eller 16 kw brænder
Indlæg af: michael f efter Nov 15, 2021, 07:26
Mit fyr hedder staabyvej så kan i evt se om graferne ser nogenlunde ud

Din ønskede kedeltemperatur burde være 70 grader, og shunt temperaturen 55 grader.
Dette for at undgå kondens i røgrør og bund af kedel.

Lav en frisk grundjustering af fyret som vist i manualen.
Se min signatur og find en manual der passer til dit fyr  :)
Juster på blæser tal, omdr skal du ikke bruge til noget da de ikke er særligt præcise.

Vær obs på at afvejningen passer.
Kontrollér gerne vægten med en pose sukker  :)
Det er afvejningen der styrer effekten i fyret, og er den ved siden af, så passer effekten heller ikke. 

Dine grafer er i perioder meget op og ned, især nat.
Det kunne tyde på at du har noget gulvvarme der står med høj temperatur i indgangen på gulvvarmen.
Prøv evt at sænk gulvvarme indgangs temperaturen til 30 grader.

Har du rettet bruger oplysninger i Bruger konto i menu Setup ?
Titel: Sv: 10 eller 16 kw brænder
Indlæg af: xkfc efter Nov 15, 2021, 08:04
Mit fyr hedder staabyvej så kan i evt se om graferne ser nogenlunde ud

Skakt alarmen står alt for højt, hvis det var mit fyr ville jeg sætte den helt ned på 50° i stedet for de 75° den står på nu. Det er den der skal give alarm og forhindre tilbagebrand.
Titel: Sv: 10 eller 16 kw brænder
Indlæg af: Lars e c Andersen efter Nov 16, 2021, 07:42
Har kigget lidt på det I går sat skakt temp på 50 hævet grader på fyr til 65 og omløb til ca 55
Ja jeg er oprettet som bruger selv af fyret i stokercloud
Titel: Sv: 10 eller 16 kw brænder
Indlæg af: xkfc efter Nov 16, 2021, 08:30
Okay.. så er vi da igang.

Dit fyr zik zakker en del, der kan være flere årsager, installation og pumpe, men måske også PI, du har P=4 og det er lidt heftigt, den giver meget gas, blæser i top og falder i ydelse.

Prøv evt. P=2 og se hvad der sker.
Titel: Sv: 10 eller 16 kw brænder
Indlæg af: Lars e c Andersen efter Nov 16, 2021, 20:47
Hvad er gain p og gain i