Søger lidt info på blackstar + med v 16 styring bliver ved med at gå i fejlalarm på for høj skakt temp den ligger omkring 40-50 grader fyret et xa 1/2 år gl .pille afvejning er ok men tænker om den skal sættes lidt op i undertryk i keddel for det er tilsyneladende ved højlast den bliver varm. Der er med sammenbyggede silo og står i bryggers ved ca 20 grader omkring den.
Syntes også pillefoebrug er ret højt
Bruger navn på stokerclaud er pillehansj
Mvh Lars
-
Selvfølgelig har NBE lavet stokercloud om til V16, så jeg har ikke helt overblik over V16 endnu, men grundlæggende er noget af teknikken den samme.
Varm skakt kommer fordi varmen presser sig baglæns i stedet som tiltænkt frem i kedlen. Der kan være flere årsager, manglende rens, dårlige piller, dårlig ventilation i fyrrum, vakuum i fyrrum, dårlig skorsten og forkert justeret fyr.
Dit fyr er jo rimelig selv justerende og kan næppe klare sig uden lambdasonde, alligevel er det min anbefaling at man retter blæsertal så korrektionstallene ligger omkring 100%
Hvad pilleforbruget angår tror jeg ikke du kan justere dig ud af 1% forbedring, det kører fyret for godt til, så her må du skrue ned for varmen og tage tykkere sokker på eller isolere hus og installation.