Stokerforum

Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: T.C. efter Jan 22, 2022, 18:46

Titel: slukke fyr
Indlæg af: T.C. efter Jan 22, 2022, 18:46
Har en v7 styring ønsker at slukke fyret fordi varmen på solfanger kører bagind i retur på kedel
Hvilken terminal skal den monteres på 8)
på v 499 skulle den på ekstern port hvor der var en lus over
Titel: Sv: slukke fyr
Indlæg af: Leif P efter Jan 22, 2022, 22:50
Hvis det er Ekstern kontakt du søger, så er der en lus fra K til K1, som kan bruges til at tænde og slukke fyret, ved at fjerne lus, og sætte en potentialfri kontakt imellem.
Har selv gjort det for overskudsvarme fra solvarme :)
Titel: Sv: slukke fyr
Indlæg af: xkfc efter Jan 23, 2022, 09:00
Fyret burde slukke helt automatisk hvis du kører varmt vand ind i returen, det er kun et spørgsmål om indstillinger.  :)
Titel: Sv: slukke fyr
Indlæg af: T.C. efter Jan 23, 2022, 13:16
Min svigersøn var her og monteret på ekstern indgang så alt er ok nu