Hvis trykekspansionsbeholderen er for lille er det så muligt at montere en trykekspansionsbeholder mere, eller skal der monteres en større trykekspansionsbeholder?
Hilsen
Kim
-
Hvis trykekspansionsbeholderen er for lille er det så muligt at montere en trykekspansionsbeholder mere, eller skal der monteres en større trykekspansionsbeholder?
Hilsen
Kim
Der er ikke lovkrav om ekspansions beholdere, så derudfra kan du gøre som det passer dig.
Jeg ville ikke gøre det, og hvis jeg alligevel gjorde det skulle de sidde samme sted, og fortryk i membranen skulle være det samme.
Alt efter hvordan dit anlæg er kørt ind tænker jeg også der kan blive noget modtryk for pumper og evt. løftehøjde, så på med en stor nederst på anlægget, bagved pumpen.
Så kan du nørde med tryk forskellige steder hvis det siger dig noget.
-
Hej Kim
Du kan sagtens køre med 2 ekspansionbeholdere men som 383 skriver får du den bedste udnyttelse hvis de har samme "korrekte" fortryk.
Måske der ikke er et lovkrav om ekspansionsbeholder, hvis altså man vælger at se bort fra AT vejledningen om indretning og anvendelse af fyrede varmtvandsanlæg afsnit 2.12.
Men springer din installation i luften, tror jeg ikke du skal forvente alt for meget hjælp fra forsikringen.
Af samme vejledning fremgår det også at du gerne må have flere!
-"Ethvert varmtvandsanlæg skal have én eller flere ekspansionsbeholdere, hvis samlede volumen er tilstrækkeligt stort til at optage vandets varmeudvidelse under normale driftsforhold."
Og så længe trykket ikke er meget lavt har det ikke noget at sige hvor de sidder. Jeg har en på hver kedel og en på buffertankene. så 3 i alt. Er trykket meget lavt, bør den sidde foran pumpen (en teori for at pumpen ikke skal kunne suge luft ind ved auto udluftere eller utætheder), men hvorfor have trykket meget lavt, hvis du har volumen nok. Dog er der også regler vedr. ekspansionlsedning og vil du ikke forholde dig til det er det lettest bare at sætte dem ved kedlen. Hvor højt den sidder ved kedlen er også uden betydning, men for hver meter i højden skal fortrykket justeres med 0,1 bar for at være helt korrekt.
-
Ja, problemet er at nogle ikke ved at en At-vejledning faktisk er at betragte som “lov”, da det er myndighedens fortolkning af den bagvedliggende lovgivning.
Altså hvis man vi tilsidesætte en At-vejledning forsøger man at tilsidesætte myndighedens fortolkning af loven, og så kan man bare sige “god fornøjelse” ;)
Man kan selvfølgelig prøve at få ret ved en domstol, men det er ret meget op ad bakke ;)
I At-vejledning B.4.8 fremgår det ganske tydeligt at lukkede anlæg på max. 60 kW skal indeeholde
- Drifttermostat
- Overkogssikring
- Trykmåler/manometer
- Termometer
- Sikkerhedsventil på hver kedel
- Ekspansionsbeholder
- Ekspansionsledning
Så ekspansionsbeholderen kommer man ikke udenom ;)
Hej Kim
Du kan sagtens køre med 2 ekspansionbeholdere men som 383 skriver får du den bedste udnyttelse hvis de har samme "korrekte" fortryk.
Måske der ikke er et lovkrav om ekspansionsbeholder, hvis altså man vælger at se bort fra AT vejledningen om indretning og anvendelse af fyrede varmtvandsanlæg afsnit 2.12.
Men springer din installation i luften, tror jeg ikke du skal forvente alt for meget hjælp fra forsikringen.
Af samme vejledning fremgår det også at du gerne må have flere!
-"Ethvert varmtvandsanlæg skal have én eller flere ekspansionsbeholdere, hvis samlede volumen er tilstrækkeligt stort til at optage vandets varmeudvidelse under normale driftsforhold."
Og så længe trykket ikke er meget lavt har det ikke noget at sige hvor de sidder. Jeg har en på hver kedel og en på buffertankene. så 3 i alt. Er trykket meget lavt, bør den sidde foran pumpen (en teori for at pumpen ikke skal kunne suge luft ind ved auto udluftere eller utætheder), men hvorfor have trykket meget lavt, hvis du har volumen nok. Dog er der også regler vedr. ekspansionlsedning og vil du ikke forholde dig til det er det lettest bare at sætte dem ved kedlen. Hvor højt den sidder ved kedlen er også uden betydning, men for hver meter i højden skal fortrykket justeres med 0,1 bar for at være helt korrekt.
-
Alt efter hvordan dit anlæg er kørt ind tænker jeg også der kan blive noget modtryk for pumper og evt. løftehøjde, så på med en stor nederst på anlægget, bagved pumpen.
Uanset hvor og hvordan en ekspansionsbeholder monteres kan den ikke give modtryk for pumpen, så det er noget sludder.