Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: Rasmusm efter Jun 05, 2022, 13:48

Titel: Spørgsmål til trykekspansions beholder
Indlæg af: Rasmusm efter Jun 05, 2022, 13:48
Hejsa

Jeg har lige tappet vandet af anlægget pga en utæt fremløbs fitting.. I den forbindelse har jeg byttet mine auto udluftere ud, og ville tjekke tryk (bar) på min trykexpansions beholder ved fyret via den luft ventil, det er en 14l nok snart 10år gammel.

Den siger 0 bar, men skal der være vand og tryk på systemet før jeg kan måle trykket i den? Er ikke helt med på hvad formålet med den er, eller hvordan de er bygget op indvendig :-)

Prøvede at give den et par pump med cykel pumpen, men det fes oven ud af auto udlufteren. Det er nok hensigten, men hvis den var defekt var det jo et oplagt tidspunkt at bytte den ud nu vandet er af systemet. Der af opslaget :-)

God søndag der ude !

Hilsen Rasmus
Titel: Sv: Spørgsmål til trykekspansions beholder
Indlæg af: MHES efter Jun 05, 2022, 19:01
Hej Rasmus,

Der skal ikke være vand på anlægget når du tjekker fortrykket i ekspansionsbeholderen.
Du har helt ret i at det er det korrekte tidspunkt at tjekke fortrykket nu du alligevel har tappet vandet af.
Det korrekte fortryk kan du aflæse på på selve ekspansionsbeholderen, men det ligger ofte på 0,5 - 0,7 bar.
Det er også ganske korrekt at du måler og justerer fortrykket v.h.a. ventilen på ekspansionsbeholderen, og hvis luften fiser ud af beholderen gennem en autoudlufteren, er beholderen defekt.
Ventilen er forbundet til en luftballon inde i beholderen og den skal være tæt i forhold til anlægsvandet.

Hilsen
Michael

Hejsa

Jeg har lige tappet vandet af anlægget pga en utæt fremløbs fitting.. I den forbindelse har jeg byttet mine auto udluftere ud, og ville tjekke tryk (bar) på min trykexpansions beholder ved fyret via den luft ventil, det er en 14l nok snart 10år gammel.

Den siger 0 bar, men skal der være vand og tryk på systemet før jeg kan måle trykket i den? Er ikke helt med på hvad formålet med den er, eller hvordan de er bygget op indvendig :-)

Prøvede at give den et par pump med cykel pumpen, men det fes oven ud af auto udlufteren. Det er nok hensigten, men hvis den var defekt var det jo et oplagt tidspunkt at bytte den ud nu vandet er af systemet. Der af opslaget :-)

God søndag der ude !

Hilsen Rasmus
Titel: Sv: Spørgsmål til trykekspansions beholder
Indlæg af: xkfc efter Jun 06, 2022, 05:13
Prøvede at give den et par pump med cykel pumpen, men det fes oven ud af auto udlufteren. Det er nok hensigten, men hvis den var defekt var det jo et oplagt tidspunkt at bytte den ud nu vandet er af systemet. Der af opslaget :-)

God søndag der ude !

Hilsen Rasmus

Det er ikke verdens bedste ide med cykelpumpen, det er nemlig ikke luft der er i beholderen, luft (ilt) er meget korrosivt, derfor er det N2 (nitrogen) der er i beholderen.

Man kan måle om trykket er i orden ved at tage vandtrykket af og så måle på ventilen, men det er ret nemt at se på vand trykmåleren at beholderen er kaput da trykket vil svinge meget med vandets temperatur.
Titel: Sv: Spørgsmål til trykekspansions beholder
Indlæg af: Rasmusm efter Jun 06, 2022, 11:08
Hej igen, tak for svarene :-) det gir pludselig mening!
Den er helt sikkert defekt så. Trykket svinger nemlig en del her de sidste par uger hvor den kun har kørt et par timer om dagen, men selvfølgelig også pga varm og kold vand at trykket stiger og falder.

Jeg vil få den udskiftet, er der nogen mening i at monter en større model?

Tillægs spørgsmål, hvad vil jeg kunne mærke af ændringer ved at gå fra en defekt til en ny?
Titel: Sv: Spørgsmål til trykekspansions beholder
Indlæg af: MHES efter Jun 06, 2022, 11:58
Tja, teoretisk er det korrekt, men atmosfærisk luft er trods alt 78% N2 (nitrogen) og kun 21% O2 (oxygen).
O2 (oxygen) er ikke korrosivt men det kan nære en korrosion.
Nu er det en gummiballon der ligger i en trykekspansionsbeholder og den tærer ikke, men længertids påvirkning af vand gør gummiet porøst, og det er den typiske fejl på en trykekspansionsbeholder.

Det er korrekt at fabrikanter af trykekspansionsbeholdere ofte specificerer at de fylder ballonen med N2 (nitrogen) men hvis det var så stort et problem at påfylde atmosfærisk luft, så vil der være en held del biler i Danmark der har et problem  ;)

Hilsen
Michael


Prøvede at give den et par pump med cykel pumpen, men det fes oven ud af auto udlufteren. Det er nok hensigten, men hvis den var defekt var det jo et oplagt tidspunkt at bytte den ud nu vandet er af systemet. Der af opslaget :-)

God søndag der ude !

Hilsen Rasmus

Det er ikke verdens bedste ide med cykelpumpen, det er nemlig ikke luft der er i beholderen, luft (ilt) er meget korrosivt, derfor er det N2 (nitrogen) der er i beholderen.

Man kan måle om trykket er i orden ved at tage vandtrykket af og så måle på ventilen, men det er ret nemt at se på vand trykmåleren at beholderen er kaput da trykket vil svinge meget med vandets temperatur.
Titel: Sv: Spørgsmål til trykekspansions beholder
Indlæg af: xkfc efter Jun 07, 2022, 05:23
Nu er jeg ikke ekspert i ekspantionsbeholdere, er det en hel ballon? eller blot en membran?

Du kan sige at det ikke er luften der er aggresivt, men N2 der puttes på er tørt og molekylerne er større. Mad pakket med N2 holder sig ganske længe, mad hvor der kommer ilt til ganske kort.

I min optik skal man ikke putte luft i tanken, er den kaput ville jeg bare sætte en ny på.  :)
Titel: Sv: Spørgsmål til trykekspansions beholder
Indlæg af: 383CI efter Jun 07, 2022, 06:10
Hej igen, tak for svarene :-) det gir pludselig mening!
Den er helt sikkert defekt så. Trykket svinger nemlig en del her de sidste par uger hvor den kun har kørt et par timer om dagen, men selvfølgelig også pga varm og kold vand at trykket stiger og falder.

Jeg vil få den udskiftet, er der nogen mening i at monter en større model?

Tillægs spørgsmål, hvad vil jeg kunne mærke af ændringer ved at gå fra en defekt til en ny?

Da mit anlæg blev skruet sammen anbefalede vvdsèrne en ekspansions beholder på 10% af det indhold der er i centralvarmesystemet.
Vand udvider sig omkring 4-5% i det temperatur område vi opererer med, og der skulle, i følge ham gerne være lidt at give og tage af.

Fortrykket, altså lufttrykket i ballonen uden den er tilsluttet noget som helst, skulle så være fyldetrykket på anlægget plus 0,2-3 bar.
Fyldetryk er det tryk der er på centralvarmeanlægget når der ikke er varme på og der ikke er tilsluttet ekspensions beholder. Som udgangspunkt anlægshøjden plus 0,2-0,3 bar

Personligt har jeg en hane på til beholderen så jeg kan lukke den af når/hvis trykkene skal justeres.

Så sidder der en hane på beholdersiden af aflukningen som kan lukke vandet ud af ekspensions beholderen, så ballonen i beholderen kan fyldes til korrekt tryk, inden der lukkes op til anlægget igen.

Jeg har ikke efterfyldt vand på kedelanlægget i 3 år, det køre fuldstændigt stabilt med godt 2 bar, men det sker der skal fyldes lidt luft på ekspensions beholderen. Det foregår efter overstående beskrevne procedure.
Altså lukke beholderen af, tømme den for vand, fylde luft på og åbne til systemet igen.

Iøvrigt, og for at komme eventuelle irettesættelser i møde må der, i følge "min" vvser godt være hane på til beholderen, også med håndtag idet der ikke er direkte krav om ekepensions beholder på kedelanlæg.
Det anbefales "kun"

De er så krav om sikkerhedsventil og den må ikke kunne stænges af.
 
På den måde kan vi sige jeg ikke er så pivet med om det er atmosfæriske luft eller nitrogen der er i beholderen, her fungerer det knivskarpt uanset.
Titel: Sv: Spørgsmål til trykekspansions beholder
Indlæg af: Rasmusm efter Jun 07, 2022, 08:12
Tak for svaret, interessant.
Det er ikke mig der har lavet anlægget her, fik at vide af tidligere ejer at jeg skulle fylde vand / tryk på til 1.8bar nede i kælder (gulvvarme i hele underetage, radiatore på over etagen) det har virket fint. Men jeg aner reelt ikke om det er for meget eller for lidt..

Den trykekspansions jeg har på nu, som er defekt står der precharge 0.75bar det giver vel ok mening så?

Altså fra kælder til overetage måske 5m i gamel 1930 hus.
Titel: Sv: Spørgsmål til trykekspansions beholder
Indlæg af: xkfc efter Jun 07, 2022, 10:40
Et fortryk på 0,75bar sikrer at vandet kan nå 7,5m op, det skal kunne nå fra målepunktet og til toppen af øverste radiator. Jeg har også et fortryk på 0,75bar, og kører med 1,5bar vandtryk, det svinger mellem 1,4 og 1,5 alt efter temperaturen.

Man skal have et tæt anlæg, det er noget hø at gå og efterfylde, et eller andet sted ligger der jo vand og laver ballade, og det vand der efterfyldes med indeholder ilt og mineraler, salte og kalk.

Og anlægget og ekspantionsbeholderen kan fint være tæt. Vores ekspantionsbeholder er fra 2009 og fungerer stadig perfekt, og vi efterfylder aldrig vand.

En ekspantionsbeholder er så billig, at det er skørt at bruge opmærksomhed på den.
Titel: Sv: Spørgsmål til trykekspansions beholder
Indlæg af: MHES efter Jun 07, 2022, 18:26
Hej Kenneth,

Der findes begge slags ekspansionsbeholdere, både dem med en membran mellem to kamre og dem med en hel ballon.
Uanset om det er den ene eller anden model, så er ballonen/membranen skillefladen mellem gasart og vand.

At N2 der pumpes i en beholder er tørt kommer jo helt an på fugtindholdet i gassen  ;)
…og atmosfærisk luft kan være lige så tørt ;)
At molekylerne i N2 er større en O2 kan ikke diskuteres, men det har ingen praktisk betydning i denne sammenhæng, og atmosfærisk luft består stadig af 78% N2 og kun 21% O2 så teoretisk det er allerede gældende for de 78% ;)

For nogle år siden var der nogle dækleverandører der solgte “power air” (N2) til bildæk, under påskud af at det var bedre for bildækket, men det slog heller ikke an  ;)

Til gengæld har du helt ret i at fødevarer der pakkes i beskyttet atmosfære (N2) holder sig længere end samme fødevare pakket i atmosfærisk luft, men det er en helt anden historie.
Når man pakker fødevarer i beskyttet atmosfære erstatter man den atmosfæriske luft med ren N2 og det betyder at den ilt (O2) som ellers ville nære bakterier ikke er til stede, hvorved forrådnelse forsinkes ganske meget.

Hilsen
Michael


Nu er jeg ikke ekspert i ekspantionsbeholdere, er det en hel ballon? eller blot en membran?

Du kan sige at det ikke er luften der er aggresivt, men N2 der puttes på er tørt og molekylerne er større. Mad pakket med N2 holder sig ganske længe, mad hvor der kommer ilt til ganske kort.

I min optik skal man ikke putte luft i tanken, er den kaput ville jeg bare sætte en ny på.  :)
Titel: Sv: Spørgsmål til trykekspansions beholder
Indlæg af: xkfc efter Jun 07, 2022, 18:47
Hej Kenneth,

Der findes begge slags ekspansionsbeholdere, både dem med en membran mellem to kamre og dem med en hel ballon.
Uanset om det er den ene eller anden model, så er ballonen/membranen skillefladen mellem gasart og vand.

At N2 der pumpes i en beholder er tørt kommer jo helt an på fugtindholdet i gassen  ;)
…og atmosfærisk luft kan være lige så tørt ;)
At molekylerne i N2 er større en O2 kan ikke diskuteres, men det har ingen praktisk betydning i denne sammenhæng, og atmosfærisk luft består stadig af 78% N2 og kun 21% O2 så teoretisk det er allerede gældende for de 78% ;)

For nogle år siden var der nogle dækleverandører der solgte “power air” (N2) til bildæk, under påskud af at det var bedre for bildækket, men det slog heller ikke an  ;)

Til gengæld har du helt ret i at fødevarer der pakkes i beskyttet atmosfære (N2) holder sig længere end samme fødevare pakket i atmosfærisk luft, men det er en helt anden historie.
Når man pakker fødevarer i beskyttet atmosfære erstatter man den atmosfæriske luft med ren N2 og det betyder at den ilt (O2) som ellers ville nære bakterier ikke er til stede, hvorved forrådnelse forsinkes ganske meget.

Hilsen
Michael


Nu er jeg ikke ekspert i ekspantionsbeholdere, er det en hel ballon? eller blot en membran?

Du kan sige at det ikke er luften der er aggresivt, men N2 der puttes på er tørt og molekylerne er større. Mad pakket med N2 holder sig ganske længe, mad hvor der kommer ilt til ganske kort.

I min optik skal man ikke putte luft i tanken, er den kaput ville jeg bare sætte en ny på.  :)

Den luft man pumper ind fra en cykelpumpe eller en kompresser er altså fuld af vand  ;) ;) ;) ;)

Den N2 du kan købe er altså ikke fyldt med vand, men ganske tørt  ;) ;) ;) ;)

Vi har 100vis af ekspantionsbeholdere og pulsations dæmpere.. og fylder nogen andet end N2 på tror jeg han bliver fyrret.

Faktum er at har beholderen tabt trykket er den kaput, og det er i min optik lamt at pumpe luft i sit anlæg... køb en ny beholder  :)
Titel: Sv: Spørgsmål til trykekspansions beholder
Indlæg af: Rasmusm efter Jun 07, 2022, 18:56
Det giver lidt sig selv :-) for den er utæt.
Tænker at købe denne, ligner 110% min nuværende også størrelsen.

Jeg takker for hjælpen alle sammen :-)

https://progrossist.dk/produkt/trykekspansions-beholder-suprex-14l-rund-flad/?gclid=CjwKCAjw7vuUBhBUEiwAEdu2pP0cQrH9gEA4s_r9zew-7rcRuXCqNgzCPiv4v0hh65TtdxY3G7oCLxoC3yQQAvD_BwE
Titel: Sv: Spørgsmål til trykekspansions beholder
Indlæg af: N P K efter Jun 07, 2022, 19:28
Et fortryk på 0,75bar sikrer at vandet kan nå 7,5m op, det skal kunne nå fra målepunktet og til toppen af øverste radiator. Jeg har også et fortryk på 0,75bar, og kører med 1,5bar vandtryk, det svinger mellem 1,4 og 1,5 alt efter temperaturen.

Man skal have et tæt anlæg, det er noget hø at gå og efterfylde, et eller andet sted ligger der jo vand og laver ballade, og det vand der efterfyldes med indeholder ilt og mineraler, salte og kalk.

Og anlægget og ekspantionsbeholderen kan fint være tæt. Vores ekspantionsbeholder er fra 2009 og fungerer stadig perfekt, og vi efterfylder aldrig vand.

En ekspantionsbeholder er så billig, at det er skørt at bruge opmærksomhed på den.

Hej

Undskyld at jeg blander mig men jeg har lige et spørgsmål
Når du har det dobbelte vandtryk af dit fortryk vil membranen så ikke bare bliver klemt sammen og dermed ikke fungere?
Måske jeg har misforstået funktionen af trykekspansion?

Vh
Nicolai
Titel: Sv: Spørgsmål til trykekspansions beholder
Indlæg af: xkfc efter Jun 07, 2022, 20:10
Et fortryk på 0,75bar sikrer at vandet kan nå 7,5m op, det skal kunne nå fra målepunktet og til toppen af øverste radiator. Jeg har også et fortryk på 0,75bar, og kører med 1,5bar vandtryk, det svinger mellem 1,4 og 1,5 alt efter temperaturen.

Man skal have et tæt anlæg, det er noget hø at gå og efterfylde, et eller andet sted ligger der jo vand og laver ballade, og det vand der efterfyldes med indeholder ilt og mineraler, salte og kalk.

Og anlægget og ekspantionsbeholderen kan fint være tæt. Vores ekspantionsbeholder er fra 2009 og fungerer stadig perfekt, og vi efterfylder aldrig vand.

En ekspantionsbeholder er så billig, at det er skørt at bruge opmærksomhed på den.

Hej

Undskyld at jeg blander mig men jeg har lige et spørgsmål
Når du har det dobbelte vandtryk af dit fortryk vil membranen så ikke bare bliver klemt sammen og dermed ikke fungere?
Måske jeg har misforstået funktionen af trykekspansion?

Vh
Nicolai

Jeps, der er noget du har misforstået. Vand kan ikke komprimeres det kan luft. Lad os sige at der er en ballon inde i beholderen, når du blæser den op fylder den hele beholderen, vi fylder 0,75bar på.

Fra 0 til 0,75 bar er der ingen vand i beholderen, men fra 0,76bar komprimeres lufet (N2) gradvist og på 1,5bar er lige nøjagtig ½ delen af beholderen fyldt med vand og den anden fyldt med luft, og her har du god elastik i systemet. Der er ikke nogen gevinst ved at have mere tryk på end højest nødvendigt, jo højere tryk jo sværere er det at holde vandet inde i anlægget, ventiler, samlinger pumper m.m.
Titel: Sv: Spørgsmål til trykekspansions beholder
Indlæg af: 383CI efter Jun 07, 2022, 20:12

Undskyld at jeg blander mig men jeg har lige et spørgsmål
Når du har det dobbelte vandtryk af dit fortryk vil membranen så ikke bare bliver klemt sammen og dermed ikke fungere?
Måske jeg har misforstået funktionen af trykekspansion?

Vh
Nicolai

Jeg tænkte lidt det samme, i hvert fald må beholderen jo være væskefyldt på et eller andet niveau, der jo så nedsætter beholderens kapacitet på samme niveau.
Min beholder ligger, som skrevet, 0,2 til 0,3 over fyldetrykket og der er faktisk ikke vand i den uanset om anlægget er koldt eller varmt. Til gengæld svinger trykket overhovedet ikke om systemet er koldt eller varmt.


Tak for svaret, interessant.
Det er ikke mig der har lavet anlægget her, fik at vide af tidligere ejer at jeg skulle fylde vand / tryk på til 1.8bar nede i kælder (gulvvarme i hele underetage, radiatore på over etagen) det har virket fint. Men jeg aner reelt ikke om det er for meget eller for lidt..

Den trykekspansions jeg har på nu, som er defekt står der precharge 0.75bar det giver vel ok mening så?

Altså fra kælder til overetage måske 5m i gamel 1930 hus.

Hvis det virker er det jo fint. Umiddelbart er det omkring det samme jeg køre med og her virker det jo også.
Er der vand i beholderen når systemet er koldt?? Hvis ja nedsættes kapaciteten jo tilsvarende. Den del af beholderen der er fyldt kan jo ikke optage den volumen vandet udvider sig med når det varmes op.
Jeg ville fylde luft på beholderen til 2,0-2,1 når den ligger på bordet og flyde anlægget til de 1,8 som foreskrevet af forhenværende ejer. 
Titel: Sv: Spørgsmål til trykekspansions beholder
Indlæg af: xkfc efter Jun 08, 2022, 06:36

Hvis det virker er det jo fint. Umiddelbart er det omkring det samme jeg køre med og her virker det jo også.
Er der vand i beholderen når systemet er koldt?? Hvis ja nedsættes kapaciteten jo tilsvarende. Den del af beholderen der er fyldt kan jo ikke optage den volumen vandet udvider sig med når det varmes op.
Jeg ville fylde luft på beholderen til 2,0-2,1 når den ligger på bordet og flyde anlægget til de 1,8 som foreskrevet af forhenværende ejer.

Det ville være katastrofe at følge den fremgangsmetode, HVIS det virker er det fordi der er luft i rørene en sted... elastikken skal være i ekspantionsbeholderen, og den skal være monteret så vandsiden udluftes gennem en autoudlufter. ;)
Titel: Sv: Spørgsmål til trykekspansions beholder
Indlæg af: 383CI efter Jun 08, 2022, 09:51


Det ville være katastrofe at følge den fremgangsmetode, HVIS det virker er det fordi der er luft i rørene en sted... elastikken skal være i ekspantionsbeholderen, og den skal være monteret så vandsiden udluftes gennem en autoudlufter. ;)

Så forstår jeg ikke hvorfor det ikke er gået galt her erkender jeg. Ligeledes må rådene fra den vvsèr der lavede det der iøvrigt også er universitets uddannet og dermed må formodes at have styr på teorier, være katastrofale.

Når jeg har større tryk i luftballonen i beholderen end i rørene er der jo netop eleastik. Hvis trykket stiger i rørene klemmer de ballonen, så bliver trykket i rørene aldrig større end fortrykket i ekspensions beholderen, for den giver jo netop efter og udligner trykket.

Hvis der er vand i beholderen under almindelig drift nedsættes beholderens evne til at optage vandets udvidelse, ellers sker der vel ikke noget ved det som sådan.

Og endeligt, hvis trykket stiger for meget skal der jo være sikkerhedsventiler på alle varmekilder, så ryger trykket der, men det er utroligt nok aldrig sket her når du den fremgangsmåde er katastrofal.
Titel: Sv: Spørgsmål til trykekspansions beholder
Indlæg af: N P K efter Jun 08, 2022, 10:31
Fandt dette på det berømte internet måske det  giver lidt svar på hvad der er op og ned😃

https://www.reka.com/media/documents/Trykekspansion_Hb2WgWX.pdf

Vh
Nicolai
Titel: Sv: Spørgsmål til trykekspansions beholder
Indlæg af: xkfc efter Jun 08, 2022, 10:58
Fandt dette på det berømte internet måske det  giver lidt svar på hvad der er op og ned😃

https://www.reka.com/media/documents/Trykekspansion_Hb2WgWX.pdf

Vh
Nicolai

Absolut korrekt  ;)
Titel: Sv: Spørgsmål til trykekspansions beholder
Indlæg af: MHES efter Jun 08, 2022, 17:53
Hej,

Problemet med højere tryk i ballonen end i rørene er at så kan ekspansionsbeholderen ikke “efterfylde” anlægget og derved holde trykket oppe hvis/når anlægsvandet bliver afkølet eller der tabes lidt ved f.eks. udluftning.
Du har så ganske ret i at vand i beholderen nedsætter muligheden for at optage udvidelser, man det sikrer altså også at der kan “efterfyldes”  ;)
Ideelt er beholderen halvt fyldt med vand og halv fyldt med luft.

Hilsen
Michael




Det ville være katastrofe at følge den fremgangsmetode, HVIS det virker er det fordi der er luft i rørene en sted... elastikken skal være i ekspantionsbeholderen, og den skal være monteret så vandsiden udluftes gennem en autoudlufter. ;)

Så forstår jeg ikke hvorfor det ikke er gået galt her erkender jeg. Ligeledes må rådene fra den vvsèr der lavede det der iøvrigt også er universitets uddannet og dermed må formodes at have styr på teorier, være katastrofale.

Når jeg har større tryk i luftballonen i beholderen end i rørene er der jo netop eleastik. Hvis trykket stiger i rørene klemmer de ballonen, så bliver trykket i rørene aldrig større end fortrykket i ekspensions beholderen, for den giver jo netop efter og udligner trykket.

Hvis der er vand i beholderen under almindelig drift nedsættes beholderens evne til at optage vandets udvidelse, ellers sker der vel ikke noget ved det som sådan.

Og endeligt, hvis trykket stiger for meget skal der jo være sikkerhedsventiler på alle varmekilder, så ryger trykket der, men det er utroligt nok aldrig sket her når du den fremgangsmåde er katastrofal.
Titel: Sv: Spørgsmål til trykekspansions beholder
Indlæg af: MHES efter Jun 08, 2022, 18:01
Hej Kenneth,

Du har ret så langt at den relative luftfugtighed stiger når luft komprimeres, men hvis luften er fyldt med vand, så står du i en sø i heftigt regnvejr og med en særdeles høj temperatur ;)
Vandet i luften udskilles når trykdugpunktet underskrides (modsat overskrides), ellers bliver vandet i luften.

Jeg skal ikke udelukke at man bliver fyret hos jer hvis man fylder atmosfærisk luft i dele af jeres anlæg, men at overføre det til den simple ekspansionsbeholder ved dut fur er nok lidt overkilled  ;)

Der samles typisk en smule vand i tryktanken på en kompressor, men hvis du regner på hvor mange liter luft der er suset igennem kompressoren før der er dannet 1 liter vand, vil du opdage at det er en forsvindende lille %-del.
Med de få liter atmosfærisk luft du kan risikere at skulle efterfylde i en ekspansionsbeholder på et fyr i en almindelig husholdning, komme du aldrig i nogen kritisk situation.

Men brug du bare N2, det skader i hvert tilfælde ikke  ;)

Hilsen
Michael
Hej Kenneth,

Der findes begge slags ekspansionsbeholdere, både dem med en membran mellem to kamre og dem med en hel ballon.
Uanset om det er den ene eller anden model, så er ballonen/membranen skillefladen mellem gasart og vand.

At N2 der pumpes i en beholder er tørt kommer jo helt an på fugtindholdet i gassen  ;)
…og atmosfærisk luft kan være lige så tørt ;)
At molekylerne i N2 er større en O2 kan ikke diskuteres, men det har ingen praktisk betydning i denne sammenhæng, og atmosfærisk luft består stadig af 78% N2 og kun 21% O2 så teoretisk det er allerede gældende for de 78% ;)

For nogle år siden var der nogle dækleverandører der solgte “power air” (N2) til bildæk, under påskud af at det var bedre for bildækket, men det slog heller ikke an  ;)

Til gengæld har du helt ret i at fødevarer der pakkes i beskyttet atmosfære (N2) holder sig længere end samme fødevare pakket i atmosfærisk luft, men det er en helt anden historie.
Når man pakker fødevarer i beskyttet atmosfære erstatter man den atmosfæriske luft med ren N2 og det betyder at den ilt (O2) som ellers ville nære bakterier ikke er til stede, hvorved forrådnelse forsinkes ganske meget.

Hilsen
Michael


Nu er jeg ikke ekspert i ekspantionsbeholdere, er det en hel ballon? eller blot en membran?

Du kan sige at det ikke er luften der er aggresivt, men N2 der puttes på er tørt og molekylerne er større. Mad pakket med N2 holder sig ganske længe, mad hvor der kommer ilt til ganske kort.

I min optik skal man ikke putte luft i tanken, er den kaput ville jeg bare sætte en ny på.  :)

Den luft man pumper ind fra en cykelpumpe eller en kompresser er altså fuld af vand  ;) ;) ;) ;)

Den N2 du kan købe er altså ikke fyldt med vand, men ganske tørt  ;) ;) ;) ;)

Vi har 100vis af ekspantionsbeholdere og pulsations dæmpere.. og fylder nogen andet end N2 på tror jeg han bliver fyrret.

Faktum er at har beholderen tabt trykket er den kaput, og det er i min optik lamt at pumpe luft i sit anlæg... køb en ny beholder  :)
Titel: Sv: Spørgsmål til trykekspansions beholder
Indlæg af: 383CI efter Jun 08, 2022, 20:00
Hej,

Problemet med højere tryk i ballonen end i rørene er at så kan ekspansionsbeholderen ikke “efterfylde” anlægget og derved holde trykket oppe hvis/når anlægsvandet bliver afkølet eller der tabes lidt ved f.eks. udluftning.
Du har så ganske ret i at vand i beholderen nedsætter muligheden for at optage udvidelser, man det sikrer altså også at der kan “efterfyldes”  ;)
Ideelt er beholderen halvt fyldt med vand og halv fyldt med luft.

Hilsen
Michael



Det er en fornuftig forklaring, men hvordan det skulle være katastrofalt har jeg, igen utroligt svært ved at se.
Specielt i det lys jeg ikke har efterfyldt i 3 år og trykket er fuldstændig stabilt uanset hvad, nålen flytter sig maks. en nål bredde på samtlige manometre.
Ja der er flere, der er flere sikkerhedsventiler fordi der er flere varmekilder i installationen.

Igen, jeg har overtryk i beholderen efter vvsèrens anvisning og ikke noget religiøst forhold til det, bare det virker, og der er opnået til fulde. 
Titel: Sv: Spørgsmål til trykekspansions beholder
Indlæg af: MHES efter Jun 08, 2022, 20:24
Nej nej, det er på ingen måde katastrofalt  ;)
Det er bare kun elastisk i én retning, men det er absolut ingen katastrofe  ;)

Hej,

Problemet med højere tryk i ballonen end i rørene er at så kan ekspansionsbeholderen ikke “efterfylde” anlægget og derved holde trykket oppe hvis/når anlægsvandet bliver afkølet eller der tabes lidt ved f.eks. udluftning.
Du har så ganske ret i at vand i beholderen nedsætter muligheden for at optage udvidelser, man det sikrer altså også at der kan “efterfyldes”  ;)
Ideelt er beholderen halvt fyldt med vand og halv fyldt med luft.

Hilsen
Michael



Det er en fornuftig forklaring, men hvordan det skulle være katastrofalt har jeg, igen utroligt svært ved at se.
Specielt i det lys jeg ikke har efterfyldt i 3 år og trykket er fuldstændig stabilt uanset hvad, nålen flytter sig maks. en nål bredde på samtlige manometre.
Ja der er flere, der er flere sikkerhedsventiler fordi der er flere varmekilder i installationen.

Igen, jeg har overtryk i beholderen efter vvsèrens anvisning og ikke noget religiøst forhold til det, bare det virker, og der er opnået til fulde.
Titel: Sv: Spørgsmål til trykekspansions beholder
Indlæg af: 383CI efter Jun 09, 2022, 06:25
Nej nej, det er på ingen måde katastrofalt  ;)
Det er bare kun elastisk i én retning, men det er absolut ingen katastrofe  ;)

Hej,

Problemet med højere tryk i ballonen end i rørene er at så kan ekspansionsbeholderen ikke “efterfylde” anlægget og derved holde trykket oppe hvis/når anlægsvandet bliver afkølet eller der tabes lidt ved f.eks. udluftning.
Du har så ganske ret i at vand i beholderen nedsætter muligheden for at optage udvidelser, man det sikrer altså også at der kan “efterfyldes”  ;)
Ideelt er beholderen halvt fyldt med vand og halv fyldt med luft.

Hilsen
Michael



Det er en fornuftig forklaring, men hvordan det skulle være katastrofalt har jeg, igen utroligt svært ved at se.
Specielt i det lys jeg ikke har efterfyldt i 3 år og trykket er fuldstændig stabilt uanset hvad, nålen flytter sig maks. en nål bredde på samtlige manometre.
Ja der er flere, der er flere sikkerhedsventiler fordi der er flere varmekilder i installationen.

Igen, jeg har overtryk i beholderen efter vvsèrens anvisning og ikke noget religiøst forhold til det, bare det virker, og der er opnået til fulde.




Jeg ville fylde luft på beholderen til 2,0-2,1 når den ligger på bordet og flyde anlægget til de 1,8 som foreskrevet af forhenværende ejer.

Det ville være katastrofe at følge den fremgangsmetode, HVIS det virker er det fordi der er luft i rørene en sted... elastikken skal være i ekspantionsbeholderen, og den skal være monteret så vandsiden udluftes gennem en autoudlufter. ;)



Nu var det jo heller ikke hverken dig eller mig der mente det var et katastrofalt setup, og igen. Det har jo også kørt flere år her uden antydning af problemer, men jeg kan sagtens se argumentet for at have vand i beholderen.
 
Her har det så ikke været nødvendigt, men jeg har heller ikke (auto)udluftere eller andet på systemet, da de erfaringsmæssigt bliver trætte og lægger vand. Jeg holder, eller har holdt luft, ude ved at tilsætte lidt afspændingsmiddel til vandet og ellers køre pumpen med vandværksvand tilsluttet.

Omvendt må jeg jo så, ifølge overstående udsagn, have luft i rørene, men det forstår jeg nu heller ikke med problemfri drift i flere år, men jeg er meget glad for der er nogle der er klogerer end mig og kan fortælle mig ting jeg ikke ved, specielt om f.eks. mit anlæg.

Uden at underbygge påstanden om manglende funktionalitet med en forklaring på hvorfor det ikke skulle virke og hvorfor det ville være omtalte katastrofe at gøre som jeg blev anbefalet, og som virker her.   
Titel: Sv: Spørgsmål til trykekspansions beholder
Indlæg af: xkfc efter Jun 09, 2022, 07:03
Nej nej, det er på ingen måde katastrofalt  ;)
Det er bare kun elastisk i én retning, men det er absolut ingen katastrofe  ;)


I min optik er det en katastrofe..

Vand kan ikke komprimeres.

Det kan luft.

Når der er større tryk i ekspantionsbeholderen end i anlægget, og det alligevel virker, så skal det der får det til at virke (luft) være et andet sted, ellers ville trykket droppe til 0 når vandet er koldt.

Og at have luft inde i anlægget er i min optik helt NO-GO, her skal være dødt iltfri vand, og ekspantionen skal foregå i beholderen som er designet til det.  ;) ;)

Nøjagtig som beskrevet i linket som Rasmus har sat ind.  :)
Titel: Sv: Spørgsmål til trykekspansions beholder
Indlæg af: N P K efter Jun 09, 2022, 13:05
Nej nej, det er på ingen måde katastrofalt  ;)
Det er bare kun elastisk i én retning, men det er absolut ingen katastrofe  ;)


I min optik er det en katastrofe..

Vand kan ikke komprimeres.

Det kan luft.

Når der er større tryk i ekspantionsbeholderen end i anlægget, og det alligevel virker, så skal det der får det til at virke (luft) være et andet sted, ellers ville trykket droppe til 0 når vandet er koldt.

Og at have luft inde i anlægget er i min optik helt NO-GO, her skal være dødt iltfri vand, og ekspantionen skal foregå i beholderen som er designet til det.  ;) ;)

Nøjagtig som beskrevet i linket som Rasmus har sat ind.  :)

Er det mig der er Rasmus? ;D

Vh
Nicolai
Titel: Sv: Spørgsmål til trykekspansions beholder
Indlæg af: xkfc efter Jun 09, 2022, 16:11

Er det mig der er Rasmus? ;D

Vh
Nicolai

Haha, ja undskyld  ;D Så: som Nicolai har sat ind, men det er næsten ikke til at høre forskel  ;D ;D
Titel: Sv: Spørgsmål til trykekspansions beholder
Indlæg af: Rasmusm efter Jun 10, 2022, 06:29
God debat :D jeg er blevet noget klogere på hvordan det virker. Min nye trykekspansion skulle gerne dukke op i dag, så må jeg hellere få skiftet skidtet. Der er lige under 20c i huset, og høj luftfugtighed i dette vejr uden bare lidt varme i gulvet hehe ...
Titel: Sv: Spørgsmål til trykekspansions beholder
Indlæg af: Hjemme teori efter Jun 11, 2022, 00:02


Det ville være katastrofe at følge den fremgangsmetode, HVIS det virker er det fordi der er luft i rørene en sted... elastikken skal være i ekspantionsbeholderen, og den skal være monteret så vandsiden udluftes gennem en autoudlufter. ;)

Så forstår jeg ikke hvorfor det ikke er gået galt her erkender jeg. Ligeledes må rådene fra den vvsèr der lavede det der iøvrigt også er universitets uddannet og dermed må formodes at have styr på teorier, være katastrofale.

Når jeg har større tryk i luftballonen i beholderen end i rørene er der jo netop eleastik. Hvis trykket stiger i rørene klemmer de ballonen, så bliver trykket i rørene aldrig større end fortrykket i ekspensions beholderen, for den giver jo netop efter og udligner trykket.

Hvis der er vand i beholderen under almindelig drift nedsættes beholderens evne til at optage vandets udvidelse, ellers sker der vel ikke noget ved det som sådan.

Og endeligt, hvis trykket stiger for meget skal der jo være sikkerhedsventiler på alle varmekilder, så ryger trykket der, men det er utroligt nok aldrig sket her når du den fremgangsmåde er katastrofal.

Så skulle han have valgt et andet universitet, eller bedre, bare være startet med ekspansion for begynder VVS'er.

Og at du har gjort det forkert og selvom det forklares hvordan det skal virke stadig ikke kan forstå hvorfor, skal andre vel ikke lide under.

Katastrofen som ikke er en katastrofe, men bare et dårligt fungerende anlæg er at når det bliver koldt vil som Kenneth skriver falde til nul bar (medmindre som han skriver er luft et andet sted i anlægget som kan udvide sig).

Der kan faktisk opstå vakuum, så anlægget har "nul" bar og luften i omgivelserne har en bar. Så kan feks pakninger og o-ringe eller auto udluftere som andre en dig selv ofte benytter, som normalt skal holde vand med overtryk inde, i stedet skal til at holde luft ude og så kan der komme luft i anlægget for det er de ikke lavet til.

Ens ekspansionsbeholder belastes også hvis den feks. er fyldt med 2,1 bar som du foreslår i et andet indlæg og der kommer vakuum på, udsættes membranen/ballonen for et relativt tryk på 3,1bar.

Endnu bedre, risikerer man at vandet koger i rørene når der kommer vakuum. og når noget koger skal der bruges fordampningsvarme og så bliver det endnu koldere. Det gode ved det er jo at man får varmen tilbage når man skal bruge den, nemlig når man starter anlægget op igen og der kommer varme på, så stiger trykket og dampen kondenserer og man får sin fordampningsvarme tilbage.

og linken som er indsat beskriver det også fint. og ham som har skrevet den beskrivelse, har så også gået på universitetet, hvis det er vigtigt for dig?. Tænker det er, for du har snart skrevet om din ven med universitetsuddannelse nogle gange.
Titel: Sv: Spørgsmål til trykekspansions beholder
Indlæg af: Leif P efter Jul 26, 2022, 17:55
Hej
Er måske lidt fatsvag ???, og ikke fået det hele læst rigtig, og mangler at få det skåret ud i pap.
Har altid troet at der kun var luft i membranen i en ekspansions beholder, og på en "normal" ekspansions beholder står der at den har en fortryk på 0,5 bar.
Ikke fordi jeg har brug for det, men hvis man så har brug for 0,75 bars tryk, skal man da købe N2 på flaske, og have en manometer imellem til at aflæse trykket ???
Titel: Sv: Spørgsmål til trykekspansions beholder
Indlæg af: Hjemme teori efter Jul 28, 2022, 00:35
Hej
Er måske lidt fatsvag ???, og ikke fået det hele læst rigtig, og mangler at få det skåret ud i pap.
Har altid troet at der kun var luft i membranen i en ekspansions beholder, og på en "normal" ekspansions beholder står der at den har en fortryk på 0,5 bar.
Ikke fordi jeg har brug for det, men hvis man så har brug for 0,75 bars tryk, skal man da købe N2 på flaske, og have en manometer imellem til at aflæse trykket ???

Ja, det er nemmere at købe en med for stort tryk og så lukke lidt ud, men jeg er nu enig med Mhes, fyld du bare lidt atmosfærisk luft på, tror ikke på det har nogen pratisk betydning. Ellers kunne måske bruges en CO2 flaske til cykel punktering, den gas er også inaktiv, omend partiklerne vist skulle være små.
Titel: Sv: Spørgsmål til trykekspansions beholder
Indlæg af: Leif P efter Aug 01, 2022, 19:31
Hej
Er måske lidt fatsvag ???, og ikke fået det hele læst rigtig, og mangler at få det skåret ud i pap.
Har altid troet at der kun var luft i membranen i en ekspansions beholder, og på en "normal" ekspansions beholder står der at den har en fortryk på 0,5 bar.
Ikke fordi jeg har brug for det, men hvis man så har brug for 0,75 bars tryk, skal man da købe N2 på flaske, og have en manometer imellem til at aflæse trykket ???

Ja, det er nemmere at købe en med for stort tryk og så lukke lidt ud, men jeg er nu enig med Mhes, fyld du bare lidt atmosfærisk luft på, tror ikke på det har nogen pratisk betydning. Ellers kunne måske bruges en CO2 flaske til cykel punktering, den gas er også inaktiv, omend partiklerne vist skulle være små.

Hej Sophus

Forstår det nu lidt bedre, og tak for svar ^-^
Rart at vide hvad man skal gå efter, og indtil nu altid har tænkt, at får man lukket lidt luft ud af den, kan man jo bare fylde på igen. Dette er nok ikke en god måde at tænke på, men bare man ved det, og at der ikke er stor skade sket hvis man gør.