Stokerforum

Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: Christian Theill efter Sep 11, 2022, 08:19

Titel: Sænkning af kedel temperatur/ slukning om natten??
Indlæg af: Christian Theill efter Sep 11, 2022, 08:19
Hej derude.

Jeg har et rtb 10kw, der kører med en temperatur på 75° hvilket giver en røg temperatur på 75°. Jeg kan se at der er flere der skriver at de kører med temperaturer nede omkring 60°. Jeg kunne godt tænke mig at sænke temperaturen i min kedel, eller eventuelt slukke fyret 6-8 timer i døgnet, men har hørt at begge dele kan give problemer med løbesod i skorstenen, eller kondens I kedlen, så jeg ved heller ikke helt om jeg tør, da jeg er bange for at det bare resulterer i problemer, i stedet for besparelser. Er der nogen herinde der har erfaring med lavere temperatur i kedlen (eventuelt problem med røg temperatur?), eller daglig slukning, hvilket vil give store temperatur forskelle i kedlen, som eventuelt kan medvirke til kondens dannelse??

Håber at der er nogen der kan hjælpe

Med venlig hilsen
Christian Theill
Titel: Sv: Sænkning af kedel temperatur/ slukning om natten??
Indlæg af: michael f efter Sep 11, 2022, 11:39
Hej derude.

Jeg har et rtb 10kw, der kører med en temperatur på 75° hvilket giver en røg temperatur på 75°. Jeg kan se at der er flere der skriver at de kører med temperaturer nede omkring 60°. Jeg kunne godt tænke mig at sænke temperaturen i min kedel, eller eventuelt slukke fyret 6-8 timer i døgnet, men har hørt at begge dele kan give problemer med løbesod i skorstenen, eller kondens I kedlen, så jeg ved heller ikke helt om jeg tør, da jeg er bange for at det bare resulterer i problemer, i stedet for besparelser. Er der nogen herinde der har erfaring med lavere temperatur i kedlen (eventuelt problem med røg temperatur?), eller daglig slukning, hvilket vil give store temperatur forskelle i kedlen, som eventuelt kan medvirke til kondens dannelse??

Håber at der er nogen der kan hjælpe

Med venlig hilsen
Christian Theill

En RTB skal køre med mindst 70 grader som ønsket kedeltemperatur, og shunt temperatur på 55 gader.
Andre kedler kan køre med lavere temperatur, men ikke din  :)

Du kan fint bruge tidsstyringen i styringen til at slukke fyret når du ikke har brug for varmen.
Det tager hverken fyr eller skorsten skade af.
Shunten er den foranstaltning der holder kedelbunden varm ved drift.
Det er derfor vigtigt at den fungere korrekt  :)

Så sluk og spar på pillerne, og tænd kun når du har brug for varmen  :)
Titel: Sv: Sænkning af kedel temperatur/ slukning om natten??
Indlæg af: Christian Theill efter Sep 11, 2022, 13:48
Okay. Så bliver det løsningen. Tak for svar  :)