Stokerforum
Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: Smøremanden efter Sep 11, 2022, 10:01
-
Hej med jer
Jeg har mit fyr til at køre kun på vvb her hen over sommeren.
Det fungere sådan set meget godt når vvb´en kalder på varme stater fyret fint op og åbner min 3 vejs ventil.
Men når temperaturen er nået og fyret stopper bliver ventilen ved med at være aktiveret i 10-15 min.
Jeg køre med v7 styring,vvb ventil på L8 og tiden ventilen skal være aktiv efter temperatur opnået er sat 0min.
Nogen der ved hvad det skyldes???
-
Hej med jer
Jeg har mit fyr til at køre kun på vvb her hen over sommeren.
Det fungere sådan set meget godt når vvb´en kalder på varme stater fyret fint op og åbner min 3 vejs ventil.
Men når temperaturen er nået og fyret stopper bliver ventilen ved med at være aktiveret i 10-15 min.
Jeg køre med v7 styring,vvb ventil på L8 og tiden ventilen skal være aktiv efter temperatur opnået er sat 0min.
Nogen der ved hvad det skyldes???
Dit fyr afsætter overskuds varmen i varmt vands beholderen.
Ved normal drift, så lukker ventilen med det samme, fordi din tid er sat til 0 min.
-
Okay lyder fornuftigt
Men hvordan får jeg den til at holde op med det
-
Okay lyder fornuftigt
Men hvordan får jeg den til at holde op med det
Juster PI tallene eller andre temperatur indstillinger.
Har du et link til din styring ?
-
Hej Michael
Det er 64802
-
Hej Michael
Det er 64802
Sæt din kedeltemperatur op til mindst 70 grader, shunt 55 grader.
Dette for at undgå kondens i kedlen.
Fint at du bruger ugeplan og har slukket for varme til opvarmning :)
Ønsket varmt vands temperatur 55 grader - diff under kunne være 10 grader.
Indstil ugeplan til det varme vand, så du kun laver nyt varmt vand når du har brug for det.
Du vil få en højere temperatur på det varme vand end 55 grader idet du har slukket for alm drift og aftag af varme.
At du på nuværende tidspunkt har en lidt højere slut temperatur på det varme vand er uden betydning for driften.
Hvis du absolut vil ende på 55 grader, så skal ønsket varmtvands temperatur indstilles lavere. :)
-
Det vil jeg prøve
Tak for hjælpen
-
Den virker som den skal. Den holder ventil åben til kedel er 3 grader varmere end VVB. og 55 grader er minimum for at undgå legionella så hvis den ender på 57-58 i VVB har du vist fine indstillinger.
Hvad vil du opnå med andre indstillinger?
-
Så virket den jo netop ikke da kedlen er ca 15-20 grader varmere end vvb.
Formålet er at lade rest varme løbe i huset for at give lidt varme i badeværelse
-
På V13 er der et punkt der hedder "Forbliv i VVB-drift min"
om der er et sådan i V7 og om det evt. kan lukke ventilen med det samme vvb temp er opnået skal jeg ikke kunne sige, men det kunne da være et forsøg værd at kigge efter det.
Jeg ved ikke helt hvad det betyder men "vejledningen" siger
"Den tid VVB ventil forbliver omskiftet til VVB, efter ønsket varmt vands temperatur er opnået. Kun hvis der er et varmebehov i anlæg."
Hvad det så betyder.
-
Hej med jer
Jeg har mit fyr til at køre kun på vvb her hen over sommeren.
Det fungere sådan set meget godt når vvb´en kalder på varme stater fyret fint op og åbner min 3 vejs ventil.
Men når temperaturen er nået og fyret stopper bliver ventilen ved med at være aktiveret i 10-15 min.
Jeg køre med v7 styring,vvb ventil på L8 og tiden ventilen skal være aktiv efter temperatur opnået er sat 0min.
Nogen der ved hvad det skyldes???
Jeg har samme ønske som dig om at få restvarme fra vvb drift i huset
Det kan du ikke med 3 vejs ventil så længe styringen gør som den gør
Medmindre du laver noget rørføring om så både vvb og hus får varme
Jeg har skiftet min 3 vejs ventil med en 2 vejs ventil så både hus og vvb får varme samtidig, det virker perfekt
Jeg ser ingen forskel i forbrug hen over sommeren hvor jeg kun laver varmt vand med fyret
-
Hej med jer
Jeg har mit fyr til at køre kun på vvb her hen over sommeren.
Det fungere sådan set meget godt når vvb´en kalder på varme stater fyret fint op og åbner min 3 vejs ventil.
Men når temperaturen er nået og fyret stopper bliver ventilen ved med at være aktiveret i 10-15 min.
Jeg køre med v7 styring,vvb ventil på L8 og tiden ventilen skal være aktiv efter temperatur opnået er sat 0min.
Nogen der ved hvad det skyldes???
Jeg har samme ønske som dig om at få restvarme fra vvb drift i huset
Det kan du ikke med 3 vejs ventil så længe styringen gør som den gør
Medmindre du laver noget rørføring om så både vvb og hus får varme
Jeg har skiftet min 3 vejs ventil med en 2 vejs ventil så både hus og vvb får varme samtidig, det virker perfekt
Jeg ser ingen forskel i forbrug hen over sommeren hvor jeg kun laver varmt vand med fyret
Det er ikke korrekt. Hvis du vil have restvarmen i huset skal du bare sætte pumpestop lavt, så pumper den indtil kedlen er den temperatur, efter at have lukket 3 vejs ventilen (når kedlen er 3 grader varmere end VVB.) Problemet er shunten der ved 55 grader begynde at shunte i stedet for at sende det til huset, det gør at det tager en times tid og den sidste varme (feks. 30 grader) ikke batter meget i hverken radiatorer eller håndklæde tørrer og der samtidigt bruges strøm til pumpen.
På mit tidligere fyr havde jeg indsat en 2 vejs ventil på shunten, så shunten kun var åben mens fyret var i drift (via røgsuger udgangen). Det gjorde at jeg kunne tømme kedlen på 5-10 min efter stop, og der kun kom "varmt" vand, da shunten aldrig blandede koldt vand i kredsen.
-
På V13 er der et punkt der hedder "Forbliv i VVB-drift min"
om der er et sådan i V7 og om det evt. kan lukke ventilen med det samme vvb temp er opnået skal jeg ikke kunne sige, men det kunne da være et forsøg værd at kigge efter det.
Jeg ved ikke helt hvad det betyder men "vejledningen" siger
"Den tid VVB ventil forbliver omskiftet til VVB, efter ønsket varmt vands temperatur er opnået. Kun hvis der er et varmebehov i anlæg."
Hvad det så betyder.
Findes også i V7.
Teksten er ikke helt sigende.
Men ventilen forbliver åben i den satte tid hvis der er behov for varme, altså hvis fyret går i drift efter VVB.
Dog forbliver ventil kun åben hvis fyret er varmere end "temperatur over", hvor man ville risikere at fyret stopper på over temperatur.
Så hvis man kører med kedel 60 grader og over temperatur på 10 stopper kedlen ved 70 grader.
Har man VVB på 58 og tillæg 20 vil kedlen ofte være 78 når VVB stopper. Det er 8 grader over den temperatur som gør at kedlen stopper i drift. Så kan man bruge funktionen, så holder den VVB åben i den satte tid eller til kedlen er kold nok.
Ovenstående er kan være endnu mere aktuelt med en 2 vejs ventil, da huset så har fået meget varme mens VVB kørte og flowet derfor er lavt, så skal tiden være lang, for at få kedel temperaturen ned.
Det fleste kedler kører jo i dag med 65-75 grader og så der det de fleste steder ikke et problem, men de steder hvor det er, kan man undgå en masse unødige stop af kedel.