Stokerforum

Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: Trollefar efter Nov 06, 2022, 17:25

Titel: Røg suger 30 KW Phoenix
Indlæg af: Trollefar efter Nov 06, 2022, 17:25
Hej

Hvad styre effekten af røgsugeren. den køre 100% hele tiden.

Evt. nogle der vil kigge om fyret er trimmet rigtigt ind.

http://v16.stokercloud.dk/#runehust (http://v16.stokercloud.dk/#runehust)

Hilsen Jonas
Titel: Sv: Røg suger 30 KW Phoenix
Indlæg af: Hjemme teori efter Nov 06, 2022, 19:39
Det findes under KEDEL - BLÆSER og styres åbenbart af en undetryksmåler i fyret.

Hvis den vel og mærke er monteret korrekt i udgang 11
Titel: Sv: Røg suger 30 KW Phoenix
Indlæg af: Trollefar efter Nov 06, 2022, 19:48
Hej

Må lige tjekke imorgen. Men fyret er helt nyt. Og først lige blevet startet op idag.
Er det den klare slange der går fra flangen ved brænderen til styringen?
Hilsen jonas
Titel: Sv: Røg suger 30 KW Phoenix
Indlæg af: 383CI efter Nov 06, 2022, 20:44
Hej

Hvad styre effekten af røgsugeren. den køre 100% hele tiden.

Evt. nogle der vil kigge om fyret er trimmet rigtigt ind.

http://v16.stokercloud.dk/#runehust (http://v16.stokercloud.dk/#runehust)

Hilsen Jonas

Du kan stille på reguleringen af sugeren under blæser indstillinger. Det kan være reguleringen står forkert, men som jeg har forstået det skulle V16 jo køre fuldstændig af sig selv.

Din pille korrektion er ikke for god, så der er noget i dosseringen/O2 reguleringen der ikke er I balance. Måske som følge af røgsugeren ikke køre korrekt da forkert sug formentligt vil give forkert træk gennem bålet.
Titel: Sv: Røg suger 30 KW Phoenix
Indlæg af: MHES efter Nov 07, 2022, 19:22
Hej Jonas,

Ja, det er den klare slange der går fra flangen ved brænderen og til styringen der styrer røgsugeren.
Styringen forsøger at holde et undertryk på 10 Pa i fyret, og regulerer røgsugerens hastighed (effekt) for at fastholde dette.

Når jeg kikker på graferne fra dit fyr kan jeg konstatere at røgsugeren kun kører 100% under ventilering ved opstart og under nedlukning.
Resten af tiden regulerer den fint.
Du har dog det “problem” at undertrykket er større end 10 Pa det meste af tiden, selv om røgsugeren kører på minimum (10%).

Jeg kan også se at undertryksmålingen ikke har fungeret før fra kl. 17:30 i dag, har du “rodet” med den klare slange i dag ?

Hilsen
Michael

Hej

Må lige tjekke imorgen. Men fyret er helt nyt. Og først lige blevet startet op idag.
Er det den klare slange der går fra flangen ved brænderen til styringen?
Hilsen jonas
Titel: Sv: Røg suger 30 KW Phoenix
Indlæg af: Trollefar efter Nov 08, 2022, 12:53
Hej

Jeg tjekkede slangerne og undertryksmåleren igår ved 17.30 tiden tog den ind og ud i printet. Pludseligt efter lidt pust og sug i slangerne virkede måleren.

Men har været nød til at sætte timer på fyret da det slukker tænder konstant med det varme vejr der er pt.det tænder hver dag fra kl 17-8 næste dag.

Ser det hele ok ud nu?

Hilsen Jonas
Titel: Sv: Røg suger 30 KW Phoenix
Indlæg af: Trollefar efter Nov 08, 2022, 12:57
Hej Igen

Kan det være undertryksmåler der er defekt?

Hilsen Jonas
Titel: Sv: Røg suger 30 KW Phoenix
Indlæg af: MHES efter Nov 09, 2022, 20:13
Hej Jonas,

Det ser OK ud med din undertryksmåler, men dit skorstenstræk er så højt at selv når røgsugeren kører på mindste effekt (10%) bliver undertrykket i kedlen over de 10 Pa.
Det er ikke et problem, det er bare en konstatering.

Hilsen
Michael

Hej Igen

Kan det være undertryksmåler der er defekt?

Hilsen Jonas