Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: Bremsegaarden efter Nov 07, 2022, 07:40

Titel: Gennemsyn. Nu med navn
Indlæg af: Bremsegaarden efter Nov 07, 2022, 07:40
Hej.
Er der en / nogen der er meget skrap til styring?.
Så må man meget gerne se på mit fyr, synes det køre meget økonomisk men kan måske blive bedere.
Cirkulationspumpe køre på auto.
"Bremsegaarden"
Titel: Sv: Gennemsyn.
Indlæg af: xkfc efter Nov 07, 2022, 08:31
Hmm, du er nok nød til at skrive styringens navn eller nummer, ellers er det ikke nemt at se noget.  ;)

Og det kommer ikke kun an på grafer, det er et sammenspil mellem hus og installation, så for optimering skal man også kende til det.

Når fyret er slukket bruges der ingen piller og intet skorstenstab, så kan man udnytte urstyring, altså lade fyret stå slukket periodisk, så kan man, selv om det skal køre højere ydelse når det så kører, hente en besparelse.
Titel: Sv: Gennemsyn. Nu med navn
Indlæg af: 383CI efter Nov 07, 2022, 19:11
Umiddelbart er der ikke lige noget der springer i øjenen som helt tosset, men hvorfor en kedeltemperatur på 65?
Det er vist almindelig god latin at den bør være 70

Det undre lidt at O2 vises som f.eks. 13 men O2 styringen er "Off" og alle korrektionstal er 100% så hvad er status på O2 regulering?

Der er ikke mange fyr installationer der køre bedst på "Auto" på cirkulations pumpen. Om din gør det, køre bedst, kan jeg ikke sige noget om, men her virker det slet ikke på "Auto" her er konstant tryk det eneste der virker ordentligt.

Nu har du ikke røgtemperatur, den giver ellers et billede af driften, men hvad med asken? Hvordan ser den ud?