Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: Hanne efter Nov 19, 2022, 08:34
-
Hej søde pillefyrseksperter
Jeg har et 12 år gammelt Scotte, som har et tilbagevendende problem: stopper og siger "kold kedel". Fyret er sat til at køre 3 timer om morgenen og så holder huset 19 gr indtil næste morgen (ekstremt velisoleret hus). Det går fint, når de er lunt i vejret, men ved blæst eller stærk kolde, stopper fyret og meddeler "kold kedel".
Cirkulationspumpen er sat ind i styringen og der er trækstabilisator.
Skal skorstenen forvarmes, (og hvordan gør man det uden at skulle ud og tænde et bål i den???), kan man isolere fyret med faste bats, (fyret stå i et koldt rum) eller kan man ændre noget i indstillinger?
Tilkalde montør: det er prøvet og det var i den grad spildte penge, så nu justerer og reparerer jeg selv fyret. Er faktisk super glad for det.
Mvh Hanne
-
Hej søde pillefyrseksperter
Jeg har et 12 år gammelt Scotte, som har et tilbagevendende problem: stopper og siger "kold kedel". Fyret er sat til at køre 3 timer om morgenen og så holder huset 19 gr indtil næste morgen (ekstremt velisoleret hus). Det går fint, når de er lunt i vejret, men ved blæst eller stærk kolde, stopper fyret og meddeler "kold kedel".
Cirkulationspumpen er sat ind i styringen og der er trækstabilisator.
Skal skorstenen forvarmes, (og hvordan gør man det uden at skulle ud og tænde et bål i den???), kan man isolere fyret med faste bats, (fyret stå i et koldt rum) eller kan man ændre noget i indstillinger?
Tilkalde montør: det er prøvet og det var i den grad spildte penge, så nu justerer og reparerer jeg selv fyret. Er faktisk super glad for det.
Mvh Hanne
Når kedel temperaturen ikke kommer over den indstillede mindste temperatur, så slukker fyret ned.
Se om minimum temperatur i menu kedel skal sænkes. :)
-
Der er simpelthen ikke fart nok på fyret, det når ikke op i drifts temperatur, derfor slukker styringen fyret, både fordi den tvivler på der er ild, men også for at beskytte kedlen.
Du har flere muligheder, du kan:
Lade pumpen starte senere.
Shunte mere vand til returen.
Give mere gas på fyret.
Fyret bør altig komme op og køre et godt stykke tid i drifts temperatur inden det lukker ned igen.
-
Hej Søde mennesker
Jeres svar giver rigtig god mening.
Til xkfc: Jeg fandt noget under temperatur. Der står pumpe start og der stod temperaturen på 0 gr. Nu har jeg sat den op til 40 gr. Eller hvad vil du foreslå? Nu kan jeg se, at pumpen venter med at starte
Jeg ved ikke, hvordan jeg giver shunten mere vand til retten? Det er en simpel cirkulationspumpe. Vi du være sød at forklare det?
Mere gas: er det blæseren, der skal øges? Hvad vil du foreslå.
Blæser står på pt
lav: 5
mellem 10
høj: 15.
Er det ok?
Men det med at lade pumpen starte senere giver i hvor fald god mening!
Til Michael F:
Også dit svar giver rigtig god mening
Skakt temperatur står på 70 gr
Min kedel temperatur på 30 gr
Hvad vil du foreslå at ændre det til?
Jeg vil være superglad for, hvis jeg kan få løst dette problem, da fyret ellers kører fint.
Mvh Hanne
-
Shunten er en forbindelse mellem frem og returen, og så sidder der en ventil eller termostat imellem. Den sender varmt vand fra fremløb til returen. Pumpestart 40 grader er sikkert fint, der skal man kende anlægget for at optimere til de korrekte temperaturer.
Også med blæsertal, her skal man kende blæser og fyr, her er man nød til bare at justere fyret 10%--50%--100%
Skakt temperatur bør man sætte så lavt som praktisk muligt, det er funktionen der redder en tilbagebrand, hellere end en alarm end en ødelagt brænder.
Minimum kedel på 30° er fint.
-
Hej Søde mennesker
Jeres svar giver rigtig god mening.
Til xkfc: Jeg fandt noget under temperatur. Der står pumpe start og der stod temperaturen på 0 gr. Nu har jeg sat den op til 40 gr. Eller hvad vil du foreslå? Nu kan jeg se, at pumpen venter med at starte
Jeg ved ikke, hvordan jeg giver shunten mere vand til retten? Det er en simpel cirkulationspumpe. Vi du være sød at forklare det?
Mere gas: er det blæseren, der skal øges? Hvad vil du foreslå.
Blæser står på pt
lav: 5
mellem 10
høj: 15.
Er det ok?
Men det med at lade pumpen starte senere giver i hvor fald god mening!
Til Michael F:
Også dit svar giver rigtig god mening
Skakt temperatur står på 70 gr
Min kedel temperatur på 30 gr
Hvad vil du foreslå at ændre det til?
Jeg vil være superglad for, hvis jeg kan få løst dette problem, da fyret ellers kører fint.
Mvh Hanne
Skakt temperatur kunne være 60 grader.
Min kedel temp 30 gr er ok, men det er den der stopper dit fyr.
Når du ikke opnår 30 gr på 30 min stopper fyret.
PI tal er låst ved opstart, så der kan du ikke hente noget.
Er der vejet piller af, og er vægten kontrolleret ?
Er den forkert får du ikke effekt nok.
Hvad er min og max drift effekt indstillet til ?
-
Jeps, så tror jeg, at problemet er løst.
Du havde helt ret i at problemet var kedeltemperaturen. Nu har jeg sat den op til 70 gr og med pumpe temp på 20 gr, ser det ud til at det virker.
Bør kedeltemperaturen sættes lidt længere ned?
Jeg laver faktisk ikke afvejning, men kigger på farve og længde af flammen, samt farven på asken. Hvis jeg følger afvejningstallet bliver forbrændingen for fed, fyret lugter og der dumpes ubrændte piller ned i skuffen. Faktisk kører fyret i lange perioder supergodt, men jeg har i alle årene haft problemer med "kold kedel" ind i mellem. Så jeg er virkelig glad, hvis problemet er tæt på at være løst.
Mvh Hanne
-
Det er det ikke, da du desværre kører i blinde.
Du skal afveje og taste tallet ind. (autoberegning skal stå til "ja")
Så skal du stille blæser og stiller du den korrekt, skulle alle de gener du beskriver gerne ikke være til stede. Og du har et fyr som kører tættere på korrekt og ikke længere sådan ca.
Og står kedel til 70gr, ville jeg vente med at starte pumpe til fyret var 58grader. Så minimere du riskoen for kondens i kedlen.
-
Dit tab ved at have 70 grader som ønsket kedeltemperaturen i stedet for 60 er forsvindende lille,
men fordele er meget store.
Når du snyder med autoberegningen så har du ikke tjek på ved hvilken effekt dit fyr kører.
Måske for lille effekt pga manglende justering af pille beregningen.