Stokerforum

Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: Jonasbakk efter Nov 22, 2022, 16:36

Titel: RTB 16 springer eltænding over
Indlæg af: Jonasbakk efter Nov 22, 2022, 16:36
Hejsa

Meg har netop startet mit RTB 16.
Men mærkeligt nok så når jeg tænder det går det direkte i drift, og springer eltændingen over.

Eltænderen virker, da jeg har testet den i manuel stryring.

Efter noget tid i "drift" går den i alarm med fejlen at temperatur er for lav, hvilket jo giver meget god mening når der nu ikke er ild.

Jeg undrer mig dog over at lux står på 100% hele tiden, også når det er slukket. Er der en sammenhænfg måske?  :)
Titel: Sv: RTB 16 springer eltænding over
Indlæg af: michael f efter Nov 22, 2022, 16:46
Hejsa

Meg har netop startet mit RTB 16.
Men mærkeligt nok så når jeg tænder det går det direkte i drift, og springer eltændingen over.

Eltænderen virker, da jeg har testet den i manuel stryring.

Efter noget tid i "drift" går den i alarm med fejlen at temperatur er for lav, hvilket jo giver meget god mening når der nu ikke er ild.

Jeg undrer mig dog over at lux står på 100% hele tiden, også når det er slukket. Er der en sammenhænfg måske?  :)

Den skal ikke stå på 100 lux hele tiden, for så springer den optændingen over.

Se om fotoføler er defekt, eller om ledningerne er kortsluttet.
Titel: Sv: RTB 16 springer eltænding over
Indlæg af: Jonasbakk efter Nov 23, 2022, 06:18
Hejsa

Meg har netop startet mit RTB 16.
Men mærkeligt nok så når jeg tænder det går det direkte i drift, og springer eltændingen over.

Eltænderen virker, da jeg har testet den i manuel stryring.

Efter noget tid i "drift" går den i alarm med fejlen at temperatur er for lav, hvilket jo giver meget god mening når der nu ikke er ild.

Jeg undrer mig dog over at lux står på 100% hele tiden, også når det er slukket. Er der en sammenhænfg måske?  :)

Den skal ikke stå på 100 lux hele tiden, for så springer den optændingen over.

Se om fotoføler er defekt, eller om ledningerne er kortsluttet.

Det er der ikke. Men hvis jeg føler med en finger på den glasplade der er, så virker det som om den er beskidt og der er "groet" noget fast på den. Umiddelbart kan jeg ikke rengøre den. Men hvis man ikke kan se igennem glasset så vill lux vel ikke stå på 100?
Titel: Sv: RTB 16 springer eltænding over
Indlæg af: michael f efter Nov 23, 2022, 06:23
Hejsa

Meg har netop startet mit RTB 16.
Men mærkeligt nok så når jeg tænder det går det direkte i drift, og springer eltændingen over.

Eltænderen virker, da jeg har testet den i manuel stryring.

Efter noget tid i "drift" går den i alarm med fejlen at temperatur er for lav, hvilket jo giver meget god mening når der nu ikke er ild.

Jeg undrer mig dog over at lux står på 100% hele tiden, også når det er slukket. Er der en sammenhænfg måske?  :)

Den skal ikke stå på 100 lux hele tiden, for så springer den optændingen over.

Se om fotoføler er defekt, eller om ledningerne er kortsluttet.

Det er der ikke. Men hvis jeg føler med en finger på den glasplade der er, så virker det som om den er beskidt og der er "groet" noget fast på den. Umiddelbart kan jeg ikke rengøre den. Men hvis man ikke kan se igennem glasset så vill lux vel ikke stå på 100?

Lyder som om at der har været tæt på tilbagebrand.
Den bør skiftes.
Titel: Sv: RTB 16 springer eltænding over
Indlæg af: Jonasbakk efter Nov 23, 2022, 08:12
Hejsa

Meg har netop startet mit RTB 16.
Men mærkeligt nok så når jeg tænder det går det direkte i drift, og springer eltændingen over.

Eltænderen virker, da jeg har testet den i manuel stryring.

Efter noget tid i "drift" går den i alarm med fejlen at temperatur er for lav, hvilket jo giver meget god mening når der nu ikke er ild.

Jeg undrer mig dog over at lux står på 100% hele tiden, også når det er slukket. Er der en sammenhænfg måske?  :)

Den skal ikke stå på 100 lux hele tiden, for så springer den optændingen over.

Se om fotoføler er defekt, eller om ledningerne er kortsluttet.

Det er der ikke. Men hvis jeg føler med en finger på den glasplade der er, så virker det som om den er beskidt og der er "groet" noget fast på den. Umiddelbart kan jeg ikke rengøre den. Men hvis man ikke kan se igennem glasset så vill lux vel ikke stå på 100?

Lyder som om at der har været tæt på tilbagebrand.
Den bør skiftes.

Tænker jeg måske også den skal.
Jeg har søgt lidt på hvordan.
Kan man selv skifte den?
Titel: Sv: RTB 16 springer eltænding over
Indlæg af: michael f efter Nov 23, 2022, 08:14
Ja, man kan selv skifte foto føler.
Titel: Sv: RTB 16 springer eltænding over
Indlæg af: Jonasbakk efter Dec 04, 2022, 14:10
Ja, man kan selv skifte foto føler.

Fik aldrig svaret her.
Men det virkede efter skift :)
Tak for hjælpen