Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: guldhammer efter Dec 11, 2022, 09:07
-
RTB 10 v13. viser fejl på overkog også selv om jeg har bypasset den. Tillige tager den sikringen i gruppetavlen hvis jeg lader fyret styre cirkulationspumpen. Nogen ideer til hvorfor disse fejl???
Hilsen Brian G.
-
RTB 10 v13. viser fejl på overkog også selv om jeg har bypasset den. Tillige tager den sikringen i gruppetavlen hvis jeg lader fyret styre cirkulationspumpen. Nogen ideer til hvorfor disse fejl???
Hilsen Brian G.
Det kunne være pga af overspænding ind på printet.
Kan pumpen køre hvis den får strøm direkte fra stikkontakten,
uden at slå sikringen, så er det sikkert et defekt styre print.
Det der kaldes lyn skade, måske.
Mange forbehold :)
Vil du være sikker, så skal du have en elektriker ud og måle det igennem.
-
Hvis det er HPFI den tager så er der overgang til jord, det er det mest hyppige ved et pillefyr.
Når det er sikringen er der en kortslutning.. du må absolut ikke køre uden overkogssikring, og siden det er sikringen i eltavlen, typisk 10 elle 13A i stedet for den lille i styringen, må den være i monterings fasen at man har lavet noget forkert.
Men igen, kør ikke uden overkogssikring, og få en el-kyndig til at montere den så man ved den virker.
-
Er elektriker... Den tager sikringen i gruppetavle. Pumperne kører fint uden om fyret. Intet er sat forkert på....Altså elektrisk :)
-
Uanset om cirkulationspumpen kører gennem styringen eller direkte så tager den samme strøm.. ;)
Når sikringen går, så er der jo altså en kortslutning et sted, anden eneste mulighed er at du har en sikring der er 99,9% belastet og at du kommer over 100% med pumpen på, men virker det uden om styringen, ville du skulle sætte pumpen på en anden sikring, for ellers ville problemet være det samme.
Så jeg er 99,999999% sikker på at der er en kortslutning et sted, for med de elpriser vi gar lige nu ville man nok være ked at at have en gruppe der tager 2,3kW kontinuerligt.
-
Overspændingsbeskyttelse på print kan være udløst, men i mange tilfælde vil den forblive kortsluttet når overspænding er væk.
Se efter om du har sådan en her lige ved 230V indgang på print som er kortsluttet, det kan være fejlen.