Stokerforum

Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: bowman76 efter Dec 12, 2022, 19:38

Titel: Pumpe kører konstant på 4-6 L/min
Indlæg af: bowman76 efter Dec 12, 2022, 19:38
Hej, alle.

Jeg har et ældre Scotte Blackstar 10 kW fyr - med en 6.75 version af styringen og kan simpelthen ikke få cirkulationspumpen til at yde mere end de 4-6 L/min. Også selvom jeg drejer den indbyggede regulator op på max.

Pumpestart temp står på 55 grader C og pumpestop på 50 grader C.

Jeg har ikke kompressorrens på og pumpen er aktiv.

What to do ?
Titel: Sv: Pumpe kører konstant på 4-6 L/min
Indlæg af: 383CI efter Dec 12, 2022, 19:48
Hej, alle.

Jeg har et ældre Scotte Blackstar 10 kW fyr - med en 6.75 version af styringen og kan simpelthen ikke få cirkulationspumpen til at yde mere end de 4-6 L/min. Også selvom jeg drejer den indbyggede regulator op på max.

Pumpestart temp står på 55 grader C og pumpestop på 50 grader C.

Jeg har ikke kompressorrens på og pumpen er aktiv.

What to do ?

'4-6 L/min er jo lige 240-360L/timen.
Det er slet ikke lidt, jeg køre 120-280L/t alt efter om ventilation og vvb er igang.
Hvorfor ser du det som et problem?

Effekten er jo afhængig af forskellen mellem frem og retur ganget med flowet. 
Titel: Sv: Pumpe kører konstant på 4-6 L/min
Indlæg af: bowman76 efter Dec 13, 2022, 11:07
Tidligere lå flowet på 12-14 og, når jeg kørte vvb, var flowet på 23
Titel: Sv: Pumpe kører konstant på 4-6 L/min
Indlæg af: xkfc efter Dec 13, 2022, 16:55
Jeg kigger ikke på flowet, jeg er helt ligeglad med hvor meget der suser rundt, jeg kigger på at den de 2 pumper vi har bruger så lidt strøm som muligt hvor vi stadig kan holde varmen. den ene 6watt og den anden napper 7watt.

Hvis de ikke kan lave flow nok er noget stoppet i kredsløbet, dset kan være ventiler eller skidt, eller pumpen kan ikke lave nok..muligvis defekt.
Titel: Sv: Pumpe kører konstant på 4-6 L/min
Indlæg af: Hjemme teori efter Dec 13, 2022, 21:14
Fryser i?
Hvor mange % kører fyret?
Hvor varm er kedel og hvor varm er returen fra huset.
Hvor aflæser du flowet?
Sidder der en snavs samler foran pumpen? (den kan være stoppet og pumper suger dårligt, så har indstillingen ikke så meget at sige)

Jeg undrer mig nemlig over hvis du har et flow på 23l/min = 1380L/h
Som med en diff på 15grader er 24kW og med en diff på 10 er 16kW (lidt højt for et 10kW fyr)
Så skal du nøjes med de 10kW som fyret er på, skal du ned på en diff på 6,3 grader.